> Пелетный котел, ретортная горелка, Ненабирает температуру воды
olg2004
сообщение 19.1.2023, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Измучил меня уже этот котел.

Дано котел 100кВт, работает в половину мощности. Есть ко всем настройкам системы (время работы шнека, оборотам вентилятора поддува)

По факту: входящаяя 44 выходящая вода 55. Больше не набирает ни в какаую. температуру газов показывает 130 град С.

По косякам - например не смонтирован байпасный насос на самом котле, по инструкции включается при температуре ниже 60 град С входящей.(написано что бы уменьшить сажу и деготь. хотя их и так нет)
Возможно очень большая тяга в трубе и тепло уходит с дымовыми газами.

Неисправность - большой не регулирруемый никак расход топлива, 300 кг в сутки. Не набирает установленой температуры 70 град С.

Есть опыт работы с ними у кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2023, 13:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 13:11) *
температуру газов показывает 130 град С.

большая тяга в трубе и тепло уходит с дымовыми газами.

Думаете, что завышенный расход дутьевого воздуха?
Нужно померять концентрацию кислорода в уходящих газах (в дымоходе).

Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2023, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 14:03
Сообщение #3


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 13:11) *
Измучил меня уже этот котел.
Дано котел 100кВт

Не дано "потребность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2023, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(tiptop @ 19.1.2023, 13:31) *
Думаете, что завышенный расход дутьевого воздуха?
Нужно померять концентрацию кислорода в уходящих газах (в дымоходе).


Я думаю с уменьшением дутьевого воздуха плохо работает (коржи и пепел) а с ним улетает все в трубу. Могу давление и скорость померить, там не мало.

И еще не понятно по системе рециркуляции воды на самом котле, она не смонтирована. Может ли она сильно влиять на выходную температуру воды.

И еще очень много пепла, на реторте прямо шапка.

Цитата(altsem @ 19.1.2023, 14:03) *
Не дано "потребность".


63 кВт, типовое здание сфинофермы из ЖБИ. Старенькая советская.
Прикрепленное изображение
700 квадратов примерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 14:12
Сообщение #5


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Может быть качество топлива плохое. Скорее всего не может, но именно оно.
Ретортная горелка без вариантов чувствительна к качеству топлива. Серые пеллеты, влажные пеллеты, для неё не годятся. Ретортной горелке требуется только высший сорт. На другом она не будет нормально работать.
_________
Был с такой горелкой котелок 40кВт. Ради интереса зарядили его серыми пеллетами. Всё сразу стало плохо. И, при неподходящем к этой горелке топливе, никакими настройками там ничего не изменить.

Почистите горелку и зарядите котёл парой мешков пеллет высшего качества. Только в пустой бункер заряжайте. Вот когда эти два мешка будут вырабатываться, тогда и сравнительные данные появятся.
_________
В общем, скорее всего вопрос в отношении типа горелки и качества топлива.

Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2023, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Насос №6 важен?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 15:21
Сообщение #7


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Да. Не менее важен, чем качественное топливо. В этой пеллетной теме всё важно. Насос рециркуляции - не исключение.

Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2023, 15:42
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 15:07) *
Насос №6 важен?
Прикрепленное изображение

На режим горения никакой насос не влияет.
Но лучше бы собрали схему с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 15:55
Сообщение #9


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Оказывает. Отсутствие прямой связи насоса и горелки не означает, что при отсутствии этой связи работа котла всё равно будет соответствовать его паспортным характеристикам. В паспорте котла наличие данного насоса не вариантно, но обязательно.
______
И вот схема выложена. А в действительности какой котёл? Какая марка и модель?
Если Зота, то есть одна заметка на полях.

Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 19.1.2023, 16:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а какую функцию несет насос 6? не дает занизить температуру обратки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 16:19
Сообщение #11


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(AGAG @ 19.1.2023, 16:05) *
а какую функцию несет насос 6? не дает занизить температуру обратки?

Да. Что значит пеллетный котёл? Пеллетный котёл, это твердотопливный котёл. Пеллеты, хоть бы и белые пылевые сухие пресухие пеллеты, они, при всех своих плюсах, как были древесным топливом, так древесным топливом и остаются. А нам известно, что любой твердотопливный водяной котёл чувствителен и соответственно требователен к температуре обратки.

Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2023, 16:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(tiptop @ 19.1.2023, 15:42) *
На режим горения никакой насос не влияет.
Но лучше бы собрали схему с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем.


Схему к завтра нарисую, там страшней, есть бак на 1000 л в него все воткнуто и котел и отопление.

Причем в самом котле не маленькая емкость 270 литров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 16:28
Сообщение #13


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Периферию автоматики к той схеме пририсуйте завтра пожалуйста. Если есть внешние датчики, то какие, и где расставлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2023, 16:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(altsem @ 19.1.2023, 15:55) *
Если Зота, то есть одна заметка на полях.



ага, зота плет с 100ка

Цитата(altsem @ 19.1.2023, 16:28) *
Периферию автоматики к той схеме пририсуйте завтра пожалуйста. Если есть внешние датчики, то какие, и где расставлены.


датчики все поставил, уличный, комнатный, вход воды, выход воды.

улицу и помещение отключил пока, они пока бесполезны так как не набираем температуру воды.

выход воды в штатном месте, сверху. вход не нашел гильзы примотал к трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 17:22
Сообщение #15


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Попробуйте активировать комнатный датчик и установить максимальную целевую температуру.
Дело в том, что несколько раз работал с электрокотлами Зота. Автоматика у них (у электрокотлов) ну очччень экономящая. На максимальную мощность котёл выходил только в случае завышенного запроса по температуре в помещении. Про то как работает автоматика пеллетных Зот, ничего сказать не могу. Но вот работая с их электрокотлами с такой подробностью сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2023, 18:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(olg2004 @ 19.1.2023, 12:11) *
По факту: входящаяя 44 выходящая вода 55. Больше не набирает ни в какаую. температуру газов показывает 130 град С.
По косякам - например не смонтирован байпасный насос на самом котле, по инструкции включается при температуре ниже 60 град С входящей.(написано что бы уменьшить сажу и деготь. хотя их и так нет)

Входящая должна быть не ниже 60*С. Если ещё буфер 1000 лтр, то котёл сможет выйти на расчётную температуру только после того, как буфер нагреется до 60 - 65*С. Для того, чтобы котёл мог подать температуру 70*С должен быть байпасный насос. Правда, в систему отопления пока не прогреется вся система, будет ограниченная подача тепла. Если ёмкость 1000 лтр подключена не последовательно (как буфер), а параллельно (как аккумулятор), то надо отключить систему отопления, прогреть аккумуляторный бак до расчётной температуры, а затем открыть отопление....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 18:20
Сообщение #17


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Дело в том, что автор сообщает о половинной мощности работающей горелки. Кубовая ёмкость гарантирует 100-й запрос при натапливании. Только вот горелка работает на 50%. Нагреть куб воды 100киловатным котлом не так и сложно.

Автор. Разберитесь сначала с топливом. Потом со схемой.
По автоматике можете назначить температуру подачи не 70, а 90. И в течении получаса посмотрите как изменится температура подачи и (что важно) как изменится дельта-Т по подаче/обратке.
Но в первую очередь топливо. Корж на ретортной горелке указывает на низкое качество топлива.

Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2023, 21:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Теплотворная х-ка пеллет 4,3-4,5 кВт/кг. Принимая 4,3 на 300 кг (столько в сутки) = 1290 кВт*ч; в час 1290/24 = 53,8 кВт.
Мощность котла 100 кВт; кпд = 0,9, итого 90 кВт. Проблема топлива скорее всего или горелки (недостаток воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 19.1.2023, 22:21
Сообщение #19


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(jota @ 19.1.2023, 21:23) *
Теплотворная х-ка пеллет 4,3-4,5 кВт/кг. Принимая 4,3 на 300 кг (столько в сутки) = 1290 кВт*ч; в час 1290/24 = 53,8 кВт.
Мощность котла 100 кВт; кпд = 0,9, итого 90 кВт. Проблема топлива скорее всего или горелки (недостаток воздуха)

Очень возможно. Требуемый избыток воздуха котла при работе ретортной горелки 1.6. И, опять возвращаясь к качеству топлива, требуемый избыток в зоне горения ретортной горелки запросто можно не получить.

Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2023, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.1.2023, 10:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Ну как то так, безопастность коллекторы не рисовал. монтаж заказчик производил сам.
Прикрепленное изображение


Цитата(altsem @ 19.1.2023, 18:20) *
Дело в том, что автор сообщает о половинной мощности работающей горелки. Кубовая ёмкость гарантирует 100-й запрос при натапливании. Только вот горелка работает на 50%. Нагреть куб воды 100киловатным котлом не так и сложно.

Автор. Разберитесь сначала с топливом. Потом со схемой.
По автоматике можете назначить температуру подачи не 70, а 90. И в течении получаса посмотрите как изменится температура подачи и (что важно) как изменится дельта-Т по подаче/обратке.
Но в первую очередь топливо. Корж на ретортной горелке указывает на низкое качество топлива.


Топливо говорят самое лучшее в районе, может правда влагу напитали пелеты хранится в плохоотапливаемом помещении

перепад 43-51, 8-12 град С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.1.2023, 11:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нормальная схема. Есть ли у котла регулирование по температуре наружного воздуха? Какая, хоть приблизительно, мощность системы отопления? Котёл по такой схеме должен работать на максимуме с максимальным кпд.

Сообщение отредактировал jota - 20.1.2023, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2023, 11:08
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 10:58) *
монтаж заказчик производил сам.

Как начерчено, так и смонтировали - с воздухосборными петлями? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aboku
сообщение 20.1.2023, 11:11
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412983



Цитата(tiptop @ 19.1.2023, 16:31) *
Думаете, что завышенный расход дутьевого воздуха?
Нужно померять концентрацию кислорода в уходящих газах (в дымоходе).

Вот такие советчики на какой планете живут?

Выложите видео как вы это делаете пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.1.2023, 11:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(jota @ 20.1.2023, 11:02) *
Нормальная схема. Есть ли у котла регулирование по температуре наружного воздуха? Какая, хоть приблизительно, мощность системы отопления? Котёл по такой схеме должен работать на максимуме с максимальным кпд.


Есть по наружней настраиваемый график, есть по внутренней. есть по температуре воды на выходе.

Мощность воздушного отопления 4 volcano vr3, при 50-30 у них 10 кВт на 3 скорости, при 70-50 40. Получается 40х4=160 кВт максимальная скорость.

Проблема в том что он не набирает 70.

Обратка 40-44 град подача меньше 60.

Теплообменник не особо засрат пару миллиметров слой коричневой пыли всегда

Цитата(tiptop @ 20.1.2023, 11:08) *
Как начерчено, так и смонтировали - с воздухосборными петлями? smile.gif


да, сепараторов нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aboku
сообщение 20.1.2023, 11:19
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412983



Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 14:14) *
Есть по наружней настраиваемый график, есть по внутренней. есть по температуре воды на выходе.

Мощность воздушного отопления 4 volcano vr3, при 50-30 у них 10 кВт на 3 скорости, при 70-50 40. Получается 40х4=160 кВт максимальная скорость.

Проблема в том что он не набирает 70.

Обратка 40-44 град подача меньше 60.

Теплообменник не особо засрат пару миллиметров слой коричневой пыли всегда

Т.е. в принципе? Даже если циркуляцию рубануть?

Было в бойлере рубашка нагрева пробилась и холодная вода постоянно поступала в систему, но и сбрасывало воды море так что врядли у вас такое же, но если бойлер от печи то попробовать отсечь бойлер и посмотреть как ведет себя стоит

Сообщение отредактировал aboku - 20.1.2023, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 20.1.2023, 11:40
Сообщение #26


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 10:58) *
Ну как то так, безопастность коллекторы не рисовал. монтаж заказчик производил сам.
Прикрепленное изображение




Топливо говорят самое лучшее в районе, может правда влагу напитали пелеты хранится в плохоотапливаемом помещении

перепад 43-51, 8-12 град С

Только два пункта могу повторить
1) Топливо. Дело не в температуре хранения, а в упаковке и влажности. Можно, купив пеллеты высшего качества, случайно превратить их во второсортное топливо. Корж на горелке не с пустого места появляется. Можно увидеть в магазине, в конторе, на сайте лучшие в районе пеллеты, и получая отгрузку, не обратить внимание на отсутствие водонепроницаемого вкладыша в биг бэге или мешке.В результате покупаем первосортное, а получаем и используем второсортное, некондиционное топливо. Требовательность ретортной горелки к топливу находится на уровне да/нет, а не на уровне да/может быть/плохо но сойдёт.
2) Автоматика. Возможно, что в плате котла прошиты какие-то сверэкономичные режимы. По электрокотлам Зоты я с этим делом сталкивался.
Можно отключить уличный датчик и комнатный датчик, что автор и сделал. Ничего страшного, котёл с суперэкономичной прошивкой начнёт экономить ориентируясь только на датчики подачи/обратки. Поэтому и предлагал автору повысить уставку по подаче до максимума и после этого проконтролировать изменение разности подачи/обратки. Если дельта -Т кратковременно повысится, значит сто процентов, что в придачу к иным возможным неприятным факторам, в плате работают сверхэкономичные алгоритмы.
__________
3) Рециркуляционный насос должен быть в обязательном порядке. Либо рециркуляционный насос, либо обвязка с термостатом защиты от холодной обратки. Если защита от холодной обратки отсутствует, то не надо жаловаться на плавно но верно понижающийся КПД котла и на сокращение ресурса рубашки теплообменника. Это условие прописано в паспорте котла, как обязательное.

Сообщение отредактировал altsem - 20.1.2023, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 20.1.2023, 11:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1240
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Может его дровами протопить, потом на пеллеты перейти?
Я тоже думаю, что кракозябра в автоматике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 20.1.2023, 11:44
Сообщение #28


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11182
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(aboku @ 20.1.2023, 11:19) *
Было в бойлере рубашка нагрева пробилась и холодная вода постоянно поступала в систему, но и сбрасывало воды море так что врядли у вас такое же, но если бойлер от печи то попробовать отсечь бойлер и посмотреть как ведет себя стоит

Вы даёте описание аварии бойлера косвенного нагрева, когда в нём сгнивает теплообменник. В этой схеме нет бойлера. В этой схеме бак-теплоаккумулятор. То-есть эта система представляет собой один "гидравлический сосуд", а не два.

Сообщение отредактировал altsem - 20.1.2023, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.1.2023, 1:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(olg2004 @ 20.1.2023, 10:16) *
Есть по наружней настраиваемый график, есть по внутренней. есть по температуре воды на выходе.
Мощность воздушного отопления 4 volcano vr3, при 50-30 у них 10 кВт на 3 скорости, при 70-50 40. Получается 40х4=160 кВт максимальная скорость.
Проблема в том что он не набирает 70.

1. По такой схеме котёл должен работать с максимальной наерузкой на максимальной температуре. Только в таком режиме котёл может выдавать максимальную мощность.Задача котла заряжать бак-аккумулятор на максимальную температуру. Если задана температкрная зависимость от Тнар - тем самым понижается мощность котла при Тнар меньше расчётной минимальной.
2. Регулирование температуры в систему должно быть после бака - есть несколько видов схем с регулирующим клапаном. Управление клапаном от автоматики котла. Ознакомьтесь с инструкцией по монтажу - там наверняка будут рекомендованные схемы
3. Нагрузка может превышать мощность котла, тогда для того, чтобы поднять температуру может быть элементарно нехватает мощности котла: котёл 100 кВт полной мощности, 90 кВт - с учётом кпд - это если кпд 0,9, (практически будет меньше), итого, полезная мощность где-то около 80 кВт. Если применяется погодное регулирование самого котла, то и того меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 21.1.2023, 1:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1240
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



ТС, вы бак отдельно протапливали? Без второго контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)