> Электромагнитный клапан, самопроизвольное закрытие клапана
teplonaladka
сообщение 6.4.2023, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766



Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.4.2023, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3760
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

"Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана."
Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 19.4.2023, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

Удалось починить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 23:08