> Lenze 8400 неисправность
mad69
сообщение 5.9.2022, 17:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2022
Пользователь №: 408592



Доброго дня.
Частотник Lenze 8400 на 22 кВт, после пуска двигатель работает пару сек и выключается с ошибкой "OC2: Power section - earth fault", т. е. типа замыкание фазы двигателя на землю, кабель-двиг проверены и пробовал включать откинув концы, то же самое.
Да, и еще логе есть запись "LU: DC bus undervoltage", Привод зафиксировал недостаточное напряжение шины ПТ. Управление инвертора выключается по причине того, что свойства привода управления двигателем не могут быть больше обеспечены по причине недостаточного напряжения.
Хотя на дисплее ПЧ показывает около 540 вольт.
На что обратить внимание? Возможна взаимосвязь?

Сообщение отредактировал mad69 - 5.9.2022, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.9.2022, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ваш частотник неисправен, нужен ремонт, нужно разбирать и смотреть, скорее всего неисправность силовой части в частности силового модуля или датчика тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kold
сообщение 6.9.2022, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955



Такое еще бывает, когда конденсаторы в звене постоянного тока умирают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.9.2022, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(kold @ 6.9.2022, 15:28) *
Такое еще бывает, когда конденсаторы в звене постоянного тока умирают.

Да, согласен, есть такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krokodandi
сообщение 9.2.2023, 19:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.4.2016
Пользователь №: 294603



Клин двигателя. У меня такое было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:18