Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотный преобразователь Fuij FRENIC-Ace, ProfiBUS скидывать биты упр.слова при переходе в локальный режим
Ka3ax
сообщение 14.2.2023, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



При переходе в локальный режим ЧП останавливается. Но бит " Старт" остается "висеть"
Бит информирующий, что ЧП остановлен с статусном слове поднимается.
Соответственно при переходе на удаленный режим, ЧП сразу стартует.
Имеются ли регистры, параметры отвечающие за поведение управляющих слов при переключении режимов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.2.2023, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



В локальном режиме наверно задание в ноле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 15.2.2023, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Ka3ax @ 14.2.2023, 15:15) *
При переходе в локальный режим ЧП останавливается. Но бит " Старт" остается "висеть"
Бит информирующий, что ЧП остановлен с статусном слове поднимается.
Соответственно при переходе на удаленный режим, ЧП сразу стартует.
Имеются ли регистры, параметры отвечающие за поведение управляющих слов при переключении режимов?

Если проблема в том, что ЧП стартует при выходе из локального режима, то ее наверное лучше решать со стороны контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 15.2.2023, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Pawel @ 14.2.2023, 18:03) *
В локальном режиме наверно задание в ноле.


имеете ввиду командное слово?
Нет оно остается прежним, поэтому при возвращении на удаленное управление частотник стартует.
То есть частотник при получении сигнала "локально" останавливается согласно своей какой то внутренней логике
И еще, при использовании PO4 после перевода в локальное и остановки ЧП в MАV слово (slave-master)
говорит, что ЧП в работе. ПА в статусном слове все О.К. Бит выставлен, что СТОП.
Где-то нужно ЧП параметрировать

Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:20) *
Если проблема в том, что ЧП стартует при выходе из локального режима, то ее наверное лучше решать со стороны контроллера.

что -то программист мутит. Не хочет с другим словом работать.
Сейчас к производителю обратился он.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 15.2.2023, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Ka3ax @ 15.2.2023, 10:26) *
что -то программист мутит. Не хочет с другим словом работать.
Сейчас к производителю обратился он.

так по STW бы и смотрел, что привод встал, когда должен работать

Сообщение отредактировал Александр СБ - 15.2.2023, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:08