> jОшибка 7 saturation NXS02055ATH0STSA1A3000000, ошибка 7 saturation
alegor
сообщение 19.3.2023, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



При включении ошибки нет (ошибка 7 saturation)
появляется при попытке запуска с панели или дистанционно как с подключенным двигателем так и без него.
Проверка платы драйверов ничего не дало .
проверка диодов под напряжением так же не выявило замечаний.
(но заменил и диоды и все электролитические конденсаторы для профилактики)

микросхемы драйверов 316 звонятся одинаково .

И при попытке запуска выставляют 0 на выводе 6 ( saturation) они все по этому выводу соединены.

напряжения на выводных шинах без двигателя относительно минуса питания вызывают подозрения
1 шина --28 вольт
2 шина --28 вольт
3 шина --48 вольт
Вывод -силовой модуль потек?.
или есть варианты?
как проверить ?
где купить?

название модуля

Skim 455GD12T4D1 1200V 450A парт номер 181B0420

zakaz-pvl@ya.ru
если нужно фото платы драйверов могу отправить или выложить здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.3.2023, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Да вы правы, утечка одного из силовых ключей или системы контроля этой утечки. Вам нужно определиться какой канал защиты срабатывает, возможно модуль цел, хотя вряд ли. вы не пишете , может у ват там два модуля в параллель стоит. Модули такие есть в продаже на Али недорого.

Сообщение отредактировал Pawel - 19.3.2023, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 19.3.2023, 18:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Диоды паразитные в модуле прозваниваются адекватно но если на режиме сопротивление мерять прибор показывает сопротивление порядка 70 ком от выхода модуля на минус или плюсовой вывод . не знаю сколько должно Быть . Придется вытащить и мерять по отдельности ключи или как отдельные Igbt ключи придется проверять ? Модуль единый целый с пружинными контактами. На Али долго поставка и есть шанс что пришлют Б.у или хуже

Такая мысль -если отключить блокировку (desaturation )по 6. Выводу. И со снятым модулем (во избежание Неприятностей)попробовать включить .цель проверить осциллографом по каналам формирование импульсов запуска на затворы Igbt
(Диоды ответственные за измерение saturation поменяны)
Но наверно напрасный труд будет различие напряжения на модулях при подаче напряжения все таки на неисправность сил модуля показывает.

Сообщение отредактировал alegor - 19.3.2023, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 20.3.2023, 7:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я не знаю как на вашем ПЧ реализован контроль состояния ключей. Если неисправность в контроле, то она и без модуля будет, а если в ключе силовом утечка, то все равно модуль надо менять. Где вы его возьмете и как быстро это вам решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 20.3.2023, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Доброго время суток.
Финны с завода в Ваасе очень не любили эту ошибку, обычно она вылазила через месяц после запуска.
Сразу присылали под замену Power Board.
На CX менял на платах кондеры в Айхале уже 18 лет работают 3 привода.

Дома сервис мануал по ремонту.
Посмотрю пошаговую инструкцию именно под эту ошибку.
пришлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 20.3.2023, 9:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Ок . Буду очень признателен.спасибо.какие конденсаторы меняли?я заменил все электролиты на плате драйверов но и у старых esr и емкость в пределах нормы . Танталовые тоже емкость не потеряли .Показательно отличие напряжения на одном из выходов модуля 48 на остальных двух 28 .

Сообщение отредактировал alegor - 20.3.2023, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.3.2023, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Добрый день, пока Nocav не выслал инструкции, можете почитать схожие темы по данной ошибке:
1. Частотные преобразователи Vacon, Неполадки.
2. Частотники Vacon, ошибка 7 Saturation

Кстати, что у вас по параметрам:
- T.14 Subcode
- T.15 Module
- T.16 Submodule
во время ошибки?

Сообщение отредактировал m3F - 20.3.2023, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.3.2023, 7:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо посмотреть состояние драйверов ключей, может один драйвер неисправен и один ключ открыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 24.3.2023, 12:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Вопрос
у кого нибудь есть неисправная плата драйверов на разборе
нужен один элемент с нее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 24.3.2023, 13:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



vac 5034x007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tufar
сообщение 27.3.2023, 5:11
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2021
Из: USA
Пользователь №: 394901



Проверь мегомметром Резистор. Утечка на землю должна быть больше 200 мегаОм. VACON NXP этим частенько болеют. Если меньше 200 то в мокрую погоду эта ошибка у меня часто вылезает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 29.3.2023, 15:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Вопрос -какой резистор ? относительно чего измерять ?
bang.gif мегомметром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 26.4.2023, 22:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Решено
замена
vac 5034x007
помогло.
есть у меня теперь кому срочно обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Murzild
сообщение 1.5.2023, 14:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234



Если у Вас инвертор подключен к ассинхронному мотору то должен быть и резистор. Если резистор течет на землю он выжегает ключи. Что и произошло у Вас. Резистор имеет внутреннее сопротивление 7-10 омм. Но на землю (корпус) утека должна быть не менше 200 М Омм. Обычный тестер не покажет утечку правильно, по этому нужен Мегаомметр.
Извините за ошибки. У меня виртуальная клвиатура на русском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 6.5.2023, 12:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Цитата(Murzild @ 1.5.2023, 14:49) *
Если у Вас инвертор подключен к ассинхронному мотору то должен быть и резистор. Если резистор течет на землю он выжегает ключи. Что и произошло у Вас. Резистор имеет внутреннее сопротивление 7-10 омм. Но на землю (корпус) утека должна быть не менше 200 М Омм. Обычный тестер не покажет утечку правильно, по этому нужен Мегаомметр.
Извините за ошибки. У меня виртуальная клавиатура на русском.



Трудно понять .но если вы говорите о тормозном резисторе то это не тот случай.Здесь его нет.

причина была в модуле драйвера .неисправен формирователь отрицательного напряжения для закрытия ключей в следствии чего и была ошибка.
после замены модуля ошибка пропала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gugual
сообщение 3.4.2024, 11:30
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.3.2024
Пользователь №: 428469



Цитата(alegor @ 6.5.2023, 14:05) *
Трудно понять .но если вы говорите о тормозном резисторе то это не тот случай.Здесь его нет.

причина была в модуле драйвера .неисправен формирователь отрицательного напряжения для закрытия ключей в следствии чего и была ошибка.
после замены модуля ошибка пропала.

А что за модуль драйвера, в котором неисправен формирователь отрицательного напряжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 3.4.2024, 12:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Квадратный кубик на плате это трансформатор импульсный формирователь плюс 15 и минус 8
если нет этих напряжений будет ошибка 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:14