Проекты ОВиК : Операционные, палаты интенсивной терапии, Проектные решения по микроклимату Чистых Помещений здравоохранения |
|
|
|
17.6.2008, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Помещаю часть проекта 2003г вентиляции и кондиционирования одного из реанимационных отделений клинической больницы. Проект не на русском языке, но обозначения соответствуют стандартам. В случае непоняток поясню. Проект выполнялся тогда - ещё программой Visio Объект получил хорошую оценку за период эксплоатации до сего времени
На очереди родильное отделение и операционный блок этого отделения. Как только сделаю выборку найболее важных чертежей - помещу
|
|
|
|
|
17.6.2008, 21:26
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Уважаемый jota спасибо огромное. Только вот ёперный театр этот язык, поделитесь ссылкой, если имеете на переводчик очень бы хотелось ознакомится с примечаниями.
|
|
|
|
|
17.6.2008, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Ссылок на переводчик нет, потому что его нет вообще. Сам переведу и прицеплю в том же посте, в ворде, но только когда время будет
|
|
|
|
|
17.6.2008, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Блок малых операционных при родильном отделении. Магикад. Планы взорваны, схемы в лейоутах нет.....тоже на туземном языке Асад ЛТ сможет увидеть только планы. Схемы полный Асад, возможно понадобится энейблер - бесплатная прграмма с сайта Прогман
|
|
|
|
|
29.6.2008, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Та же клиника. Проектные решения по вентиляции и кондиционированию родильных комнат Магикад. Планы взорваны, схемы в лейоутах нет.....тоже на туземном языке Описания вложу позже
|
|
|
|
|
3.7.2008, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576
|
tо jota - спасибо большое в самом деле, маленький вопрос по разводке воздуховодов в реанимациях - скрытая или нет? просто хотелось типа этого же сделать, а технолог сказал, что подвесные потолки не делают ?? а по нормам должна быть скрытая прокладка воздуховодов
|
|
|
|
|
3.7.2008, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Воздуховоды в коридорах скрыто за подвесным потолком. Коридор не входит в категорию ОЧ. Потолки конечно разборные (модульные) - нужен доступ для обслуживания элементов. В реанимации у меня тоже подвесной потолок. Реанимация не хирургическая. Если у вас требования другие, подвесной потолок в палатах может быть герметичным, т.е. не модульным. Открытой проводки воздуховодов не встречал даже в операционных - там воздуховоды монтируются за специальными потолочными панелями. Открыто проложенные воздуховоды невозможно очистить и дезинфицировать поверхность. А требования - не должно быть труднодоступных поверхностей ....
|
|
|
|
|
3.7.2008, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576
|
спасибо, а в операционном блоке нет вытяжки из коридора? или я не заметил?
|
|
|
|
|
3.7.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Anch @ 3.7.2008, 11:50) [snapback]268134[/snapback] спасибо, а в операционном блоке нет вытяжки из коридора? или я не заметил? Да, я не сделал мех.вытяжки из коридора сознательно. Там есть существующие каналы естественной вентиляции. В операционных баланс положительный. Воздух поступает в коридор через неплотности дверей и во время их открывания. Даже если бы небыло каналов естественной вытяжки, воздух из блока перетекал бы в общий коридор и ЛК. Исключение - 2 этаж (детская патология-реанимация). Там воздух подаётся в палаты и через переточные решётки перетекает в коридор, откуда удаляется механически. Решения продиктованы тем, что корпус старый 1954 г, и небыло предоставлено места для разворота современных систем. Это касается как родильного отделения, так и оперблока
|
|
|
|
|
15.7.2008, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576
|
to jota спасибо еще и еще. а что такое позиция 8.garinis oro drekintuvas?
|
|
|
|
|
15.7.2008, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Паровой увлажнитель воздуха
|
|
|
|
|
16.7.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Делаю реконструкцию куска здания старенькой больницы. Есть две операционных - раньше были просто палаты. Естественно нет ни венткамеры , ни существующих вентканалов. Приточки на операционные еще пихнул под потолок в технических помещениях. А вот вытяжка только через стену на улицу. Вопрос такой: надо ли ставить на вытяжке тоже какой-то фильтр или нет, а то будет с улицы еще чего попадать? Как то не вяжеться - нера-фильтр на притоке и вытяжка через стенку.
|
|
|
|
|
16.7.2008, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Вытяжка осевыми?
|
|
|
|
|
16.7.2008, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16043
|
Поставьте клапан воздушный и привод на него с возвратной пружиной.
|
|
|
|
|
16.7.2008, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Вытяжка канальником 315 + по фасаду еще метра 4 вверх воздуховодом.
|
|
|
|
|
16.7.2008, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Уважаемый jota, Вы дока в вопросах вентиляции медицинских учереждений. разрешите вопрос. Какого мин. класса фильтры необходимы в реанимации? где это регламентируется?
Сообщение отредактировал Ernestas - 16.7.2008, 17:07
|
|
|
|
|
16.7.2008, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
То ErnestasДока здесь old patriot. Я по сравнению с ним любитель. В литовских HN 47-1995 о фильтрах высокого класса вообще ничего нет. Можно руководствоваться рекомендациями ASHRAE или другими..... Я обычно в реанимации ставлю Н11, в операционные Н12- Н14. В этих вопросах плавает и экспертиза..... Сейчас под рукой не имею материалов. Как освобожусь (через неделю, две легче станет дышать ) я попробую систематизировать материал и тогда выложу
Сообщение отредактировал jota - 16.7.2008, 21:03
|
|
|
|
|
16.7.2008, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Значит мой EU9 -маловато будет ?
|
|
|
|
|
16.7.2008, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
9 класс не считается бактерицидным, по моему К бактерицидным относятся HEPA и ULPA НЕРА фильтры H 10 iki U17 класса, o UPLA U16-U17 ASHRAE Handbook (2003, Health Care Facilities 7.3, Table 1) recommends MERV 17 (or 99.97%) HEPA filters это 12 класс Такие фирмы как GEA поставляют терминалы для операционных с Н12 фильтрами Amalva (Lietuva) - с Н13 - H14 фильтрами
|
|
|
|
|
16.7.2008, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
спасибо! еще бы по потерям давления на них определится? какое расчетное принимаете?
|
|
|
|
|
16.7.2008, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Начальное 250 Па, конечное 400
|
|
|
|
|
31.7.2008, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576
|
to jota? чета не пойму немного, у Вас в проекте с реанимациями перед нагревателями электрическими и на вытяжке клапаны стоят с приводом, они завязаны с датчиком температуры установленным в вытяжном воздуховоде, получается количественное регулирование воздуха? принцип работы этих клапанов если не трудно опишите пожалста
|
|
|
|
|
31.7.2008, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Да, это давний проект. Там установлены клапана количественного регулирования воздуха и канальные нагреватели с "Пульсерами" Всё это для того, чтобы была возможность индивидуально, на каждую койку регулировать микроклимат и компенсировать рост сопротивления НЕРА фильтров. Естественно это вручную поворотом потенциометра "больше-меньше", т.к. в реанимации всегда есть кому это сделать. Приводы клапанов подачи и вытяжки сблокированы для сохранения баланса. Настройка клапанов подачи и вытяжки на сбалансированную работу - сложный и кропотливый процесс и на практике просто выставили более-менее похоже и так и осталось до сих пор. В последующих проектах применял клапана с электроприводом, автоматически поддерживающие заданный расход - есть у многих фирм, и эта проблема была снята....
|
|
|
|
|
14.4.2009, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2009
Пользователь №: 32119
|
Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(roma_2709 @ 14.4.2009, 9:53) [snapback]378048[/snapback] Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома. Это могут Вам подсказать только коллеги из РФ. Я пользуюсь нашими регламентами и заданием Гигиениста родильной клиники, а также технологией, которую заложил архитектор..... Подождите, кто-то из ваших коллег отзовётся.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 22:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(roma_2709 @ 14.4.2009, 10:53) [snapback]378048[/snapback] Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Часть1 точно (Поиском в разделе нормативка форума). ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03 (с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
|
|
|
|
|
18.4.2009, 0:40
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
|
|
|
|
Гость_GK-78_*
|
27.4.2009, 10:47
|
Guest Forum
|
ее бы еще где-нибудь скачать. вот в таблице по воздухообмену пишут по расчету. а что и ка считать ни где не пишут и с чего начинать.....вот оказия и ни кто ж не смог сказать с чего начинать. одна демагогия..
|
|
|
|
|
27.4.2009, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
|
|
|
|
Гость_GK-78_*
|
3.5.2009, 16:55
|
Guest Forum
|
2old patriot
спасибо за информацию.
|
|
|
|