Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Теплоснабжение _ Безкамерная врезка
Автор: Marinaldy 8.12.2009, 22:25
Дорогие Специалисты, ищу вашей помощи. ТС занималась давно, но пришло время и....безкамерная врезка!!
Как вообще это делается?
Устраивается канал? А какого размера?
А если я с Т3 Т4 попутно иду?
И куда девать воздушники и спускники?
И как дренировать все это хозяйство?
Вобщем иду я от местной котельной безканально и в ППУ. Врезок - 5, некоторые до 80 диаметра. А кто-нибудь позволял себе воспользоваться ТСН 30-305-2002, не ставить запорную арматуру на ответвлениях до 80 диаметра?
Проконсультироваться критически не с кем(((((
Отзовитесь......................
Автор: Igor 9.12.2009, 9:22
Делал проекты с бескамерными врезками. Для управления запорной арматурой заказывали шаровые краны с удлиненным штоком (пример "Naval" и т.д) и ставили их под ковер. Также делали и с пускниками. ТС была без дренажа и сами тепловые сети находились на территории завода или домов отдыха.
Автор: ivas 10.12.2009, 12:20
Ну, во первых не безкамерная, а узел внекамерной врезки (термин взят из ГУП ТЭК СПб). Делается это так: переход канальной на безканальную прокладку, тройниковое ответвление по вашему диаметру, газовый ковер по моему УГ-..., тройник с шаровым краном в ППУ-изоляции в ПЭ-оболочке со штоком. Длина штока расчитывается вами и заказывается на заводе изготовителе по вашим черетежам. Да, и незабудьте предусмотреть бетонное кольцо под ковер.
Помню даже этот самый узел врезки разрабатывал для ГУП ТЭК. Объект - жилой дом
Автор: Marinaldy 10.12.2009, 19:07
Спасибо, что откликнулись.Хотела уточнить, с БЕЗканальной перехожу на КАНАЛЬНУЮ? и все это дело устраиваю в канале с выходом штока?
Автор: aleksey_v 10.12.2009, 19:09
Двойка вам по русскому. Еще и в названии такое написать.
Автор: Marinaldy 10.12.2009, 22:09
Считаю, что на то этот форум и создан, чтобы устраивать ликбез для жаждущих. А вот от вашего комментария я не подчерпнула ничего полезного, поэтому могли бы и не тратьть время. Камней для меня и без вас хватит.
Автор: Marinaldy 13.12.2009, 19:03
Безмерное спасибо Сфинксу и Женщине за помощь и безкорыстие!!!!! С Наступающим и всех благ!!!!
Автор: Сфинкс 2.1.2010, 19:05
Помочь Вовремя наш Долг!
Автор: andrey R 2.1.2010, 19:15
Цитата(Marinaldy @ 13.12.2009, 19:03)
Безмерное спасибо Сфинксу и Женщине
А главное - компания хорошая
Автор: julia310386 18.3.2013, 12:42
Добрый день! скажите,а какая-то нормативная документация есть на применение кранов с удлиненным штоком или бескамерную прокладку ТС?
и как пропускают такой вариант прокладки теплоснабжающие организации?
Автор: ivan-l-ing 2.10.2014, 10:35
Блин а чертеж УВВ у кого нить есть, а то в ТУ уже сие требуют
блин и я таки не понял чё делать со спуском??? забить?
Поделитесь плиз
ivas
поделитесь пожалуйста наработками
Автор: Машинист 2.10.2014, 11:51
Цитата
блин и я таки не понял чё делать со спуском??? забить?
Где-то мы делали трассу небольшую, опорожнение её предусматривалось путем продувки компрессором. Попробуйте так
Автор: ivan-l-ing 2.10.2014, 11:57
Чёт не врубаюсь как дуть в закрытую трубу и что с уклоном
Можно поподробнее хотя бы объяснить что да как
хотелось бы какое нить типовое решение, удобное в эксплуатации, а пробовать совсем не охота
Автор: Машинист 2.10.2014, 13:10
Цитата(ivan-l-ing @ 2.10.2014, 12:57)
Чёт не врубаюсь как дуть в закрытую трубу и что с уклоном
Можно поподробнее хотя бы объяснить что да как
хотелось бы какое нить типовое решение, удобное в эксплуатации, а пробовать совсем не охота
А чего там пробовать. С одного конца воздушник открыли, компрессор подключили и дуем, с другого конца воздушник открыли и из него вода хреначит во все стороны. Как ещё-то, если с нижних точек слива нет? Только так.
Автор: ivan-l-ing 2.10.2014, 13:14
а как на увв и куда воздушник втыкать, под ковер?
Автор: HeatServ 2.10.2014, 13:15
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:10)
А чего там пробовать. С одного конца воздушник открыли, компрессор подключили и дуем, с другого конца воздушник открыли и из него вода хреначит во все стороны. Как ещё-то, если с нижних точек слива нет? Только так.
Воздушник, из которого вода хреначит, сделать из длинной трубки, погрузив ея почти до низа трубы, т.е. разместить ея диаметрально. Вот тогда похреначит.
Автор: ivan-l-ing 2.10.2014, 13:50
блин народ я конечно всё понимаю, но фантазии у меня и своей хватит
есть реализованные решения - делитесь, нет флудите в другом месте
Автор: Машинист 2.10.2014, 13:53
Цитата(HeatServ @ 2.10.2014, 14:15)
Воздушник, из которого вода хреначит, сделать из длинной трубки, погрузив ея почти до низа трубы, т.е. разместить ея диаметрально. Вот тогда похреначит.
Так ?
_____________.pdf ( 7 килобайт )
: 300Цитата
а как на увв и куда воздушник втыкать, под ковер?
А УВВ, я прошу прощения за темень, это что? Устройство вакуумного водопонижения?
Цитата
блин народ я конечно всё понимаю, но фантазии у меня и своей хватит
есть реализованные решения - делитесь, нет флудите в другом месте
Так а задача-то в чем? Забить на какой-то спуск, блин? Так мы реализованным и делимся.
Там, кстати, ещё очень интересно гнули трубу в ППМ-изоляции по месту экскаватором, насколько я знаю)))) но это уже точно флуд.
Автор: Машинист 2.10.2014, 14:48
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53)
А УВВ, я прошу прощения за темень, это что? Устройство вакуумного водопонижения?
тьфу. затупил)
Автор: HeatServ 2.10.2014, 15:08
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53)
Так ?
_____________.pdf ( 7 килобайт )
: 300Да, именно так.
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53)
Там, кстати, ещё очень интересно гнули трубу в ППМ-изоляции по месту экскаватором, насколько я знаю)))) но это уже точно флуд.
Это не флуд, это проценты, которые прокачала экскаватором бригада.
Автор: Незнайка 10.10.2017, 20:00
Цитата(ivas @ 10.12.2009, 13:20)
Ну, во первых не безкамерная, а узел внекамерной врезки (термин взят из ГУП ТЭК СПб). Делается это так: переход канальной на безканальную прокладку, тройниковое ответвление по вашему диаметру, газовый ковер по моему УГ-..., тройник с шаровым краном в ППУ-изоляции в ПЭ-оболочке со штоком. Длина штока расчитывается вами и заказывается на заводе изготовителе по вашим черетежам. Да, и незабудьте предусмотреть бетонное кольцо под ковер.
Помню даже этот самый узел врезки разрабатывал для ГУП ТЭК. Объект - жилой дом
Коллеги, кто выполнял данный узел, поделитесь, пожалуйста. Язык инженера ж чертёж.
Автор: испытатель 10.10.2017, 22:33
Стр. 61-64 в 012.РД-001.001. Предвосхищая вопрос, а где РД - прилагаю.
Автор: экспорт 11.10.2017, 6:54
страницы 61...64
Автор: экспорт 11.10.2017, 8:19
и ещё в теме Тепловые камеры
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20528&view=findpost&p=1276130
и многие новые чертежи
лишь обведённые те схемы ТС
Автор: Незнайка 11.10.2017, 9:31
испытател и экспорт, огромное мерси!
Цитата(экспорт @ 11.10.2017, 9:19)
и ещё в теме Тепловые камеры
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20528&view=findpost&p=1276130
А что из бескамерного? Та именно что камеры.
Автор: Незнайка 7.11.2017, 16:11
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 11:51)
Где-то мы делали трассу небольшую, опорожнение её предусматривалось путем продувки компрессором. Попробуйте так
Коллеги, просветите с этим продуванием, пожалуйста. Хит изобразил, как это всё фонтанирует через соотв. ковер вверх. Но теплоноситель ведь имеет высокую темп-ру. И согласно п. 10.23 СП 124.13330.2012 спуск воды д. предусматриваться в сбросные колодцы с последующим отводом воды.
Автор: экспорт 26.1.2024, 12:15
Если ТС подземная в канале на опорах
и на трубах изоляция навесная
не ППУ и не ППМ
Возможен ли узел внекамерной врезки?
Возможна ли внекамерная врезка УВВ?
Какие краны применять?
Автор: экспорт 26.1.2024, 18:03
Запорные на сбросных возможны в колодце
Тогда запорные на ветках ТС
возможны в своих неглубоких колодцах
Видимо трудоёмко стыковать колодец
и каналы для ТС в изоляции навесной
Интересуют любые фото показывающие
узел внекамерной врезки УВВ
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)