> Низкие параметры редуцированного пара, РОУ
truman_fox
сообщение 26.6.2023, 7:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2023
Пользователь №: 418648



Здравствуйте!
Пришло ТЗ на проектирование РОУ с параметрами на входе 250 градусов 18кг/см2 на выходе 0,6 МПа 160 градусов, что ниже температуры насыщения при данном давлении, может ли РОУ работать при таких параметрах?

(проектировщиком не являюсь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.6.2023, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если 0,6 МПа изб, то нет.
Если 0,6 МПа абс, то да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.6.2023, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Я часто сталкиваюсь с путаницей в давлениях и температурах в проектах. Теоретически такие параметры возможны если в паре много неконденсируемых газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.6.2023, 11:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(shvet @ 26.6.2023, 11:29) *
Я часто сталкиваюсь с путаницей в давлениях и температурах в проектах. Теоретически такие параметры возможны если в паре много неконденсируемых газов.


Да, путаница частая, это верно.
Да, конечно такое может быть. Но вы же знаете, что это выясняется только по факту обычно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.6.2023, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(gilepp @ 26.6.2023, 11:44) *
Да, конечно такое может быть. Но вы же знаете, что это выясняется только по факту обычно).

Мы оба знаем, что с вероятностью 999/1000 это небрежность в заполнении ОЛ. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
truman_fox
сообщение 26.6.2023, 12:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2023
Пользователь №: 418648



Спасибо за ответы! Задам уточняющий вопрос составителям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
truman_fox
сообщение 29.6.2023, 6:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.6.2023
Пользователь №: 418648



Подскажите, если кто сталкивался, производителя РОУ с низкими параметрами.
Имеем на входе Пар 1.8 МПа, 250 градусов, на выходе 0.6 МПа 160 градусов Gред=1,2 т/ч. По расчету получается расход охлаждающей воды около 100 кг/ч, есть ли в общедоступных каталогах производителей охладители пара на такую производительность? У всех производителей, которых я сумел найти, диаметр трубопровода подключения охлаждающей воды начинается от DN25, пропускная способность которого намного выше требуемой, но так ли это важно, если на охлаждающей воде стоит регулирующий клапан с электроприводом?

Или возможно необходимо применить другое оборудование вместо стандартной схемы с регулятором давления и охладителем пара после него?

Сообщение отредактировал truman_fox - 29.6.2023, 6:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.6.2023, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Последние 15 лет делаем РОУ на низкие параметры от 50 кг/ч пара до 50 т/ч, до 400 гр.С.
Заказываем охладители под свои параметры по своим требованиям. Нет проблемы сделать вход охлаждающей воды какой требуется. Был клапан 1/4" как-то.
Важно все: и диаметр отверстия форсунки, и Kvs регулирующего клапана.
Есть еще вариант РОУ емкостного типа. Последние как раз на низкие расходы и применяют. Но надо отталкиваться от ТУ. Просто так заранее сказать какой тип предпочтительнее нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 29.6.2023, 12:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...perheater-types

в этой ссылк полистайте соседние разделы, там есть в т.ч. матрица выбора РОУ

много производителей регклапанов предлагают редукторы пара с прямым впрыском воды в корпус, картинок под рукой нет

самая дешёвая схема это вообще не охлаждать )))

Сообщение отредактировал shvet - 29.6.2023, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.6.2023, 15:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Какая разница, какой диаметр трубопровода? Клапан пропустит сколько нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 30.6.2023, 7:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(T-rex @ 29.6.2023, 15:12) *
Какая разница, какой диаметр трубопровода?


Мой опыт

Чем выше DN и PN, тем выше прочность и меньше риск:
- наведённой вибрации, т.к. низкие частоты в состоянии мигрировать на удивление далеко
- усталости металла от циклического нагрев-охлаждение в зоне скачка температур от температуры деми-воды (условно 50°С) до температуры пара (условно 250°С).

В англоязычном интернете часто попадались фото оторванных тройников ввода реагентов и т.п. по конструктиву.

По этой причине нередко намеренно завышают характеристики присоединения мелких труб, частый случай - уровнемерные колонки, тройники смешения, подключения к коллектору.

Сообщение отредактировал shvet - 30.6.2023, 7:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 30.6.2023, 7:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(shvet @ 30.6.2023, 7:08) *
- наведённой вибрации, т.к. низкие высокие частоты в состоянии мигрировать на удивление далеко


Сообщение отредактировал shvet - 30.6.2023, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yary_Yary
сообщение 17.11.2023, 17:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273471



Цитата(gilepp @ 29.6.2023, 12:56) *
Последние 15 лет делаем РОУ на низкие параметры от 50 кг/ч пара до 50 т/ч, до 400 гр.С.
Заказываем охладители под свои параметры по своим требованиям. Нет проблемы сделать вход охлаждающей воды какой требуется. Был клапан 1/4" как-то.
Важно все: и диаметр отверстия форсунки, и Kvs регулирующего клапана.
Есть еще вариант РОУ емкостного типа. Последние как раз на низкие расходы и применяют. Но надо отталкиваться от ТУ. Просто так заранее сказать какой тип предпочтительнее нельзя.


А где Вы их заказываете, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:00