Котел пелетный с вентилятором для подачи первичного воздуха, отсюда и такое большое разряжение в дымоходе (топка получается под "наддувом") и если оно будет меньше, то велика вероятность того, что дым будет уходить не только в дымоход, а пойдет еще из всех щелей корпуса. А по поводу часового расхода дымовых газов навряд-ли кто-то скажет, кроме производителя. Есть разные топлива, с разной теплотворной способностью, так и с разным количеством производимых продуктов сгорания.
А вот цитата из инструкции:
Цитата
5.6. На правой стенке котла расположен щит управления (поз.6, Рис.1), к которому подключаются: выносной пульт, механизм подачи, вентилятор наддува, вентилятор вытяжной (не входит в комплект поставки)
Так что если нет желания "рисовать трубу н-дцать метров в высоту" можно просто подобрать и "нарисовать" дымосос. Только я бы все равно сделал бы попытку согласовать дымосос с заводом-изготовителем или сервисным центром.