Автор: yfray 19.1.2024, 12:13
Здравствуйте! При капитальном ремонте требуется замена стальных пожарных стояков, стояки проложены в стенах под слоем штукатурки и зашиты еще одним слоем "нового" гипсокартона. Есть ли способы замены/санации таких стояков?
Автор: Serg Ivanov 22.1.2024, 11:38
Цитата(yfray @ 19.1.2024, 13:13)
Здравствуйте! При капитальном ремонте требуется замена стальных пожарных стояков, стояки проложены в стенах под слоем штукатурки и зашиты еще одним слоем "нового" гипсокартона. Есть ли способы замены/санации таких стояков?
Нет.
Автор: yfray 22.1.2024, 14:18
Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?
Автор: Fisher155 22.1.2024, 14:48
Цитата(yfray @ 22.1.2024, 14:18)
Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?
Это решение должен принимать специалист по ПБ
Автор: aminopower 22.1.2024, 15:43
Цитата(yfray @ 22.1.2024, 14:18)
Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?
В градкодексе было определение капремонта, реконструкции.
Автор: yfray 22.1.2024, 16:22
Цитата(aminopower @ 22.1.2024, 15:43)
В градкодексе было определение капремонта, реконструкции.
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Заменяем систему объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода на хоз.-пит. водопровод.
Автор: aminopower 23.1.2024, 7:42
Цитата(yfray @ 22.1.2024, 16:22)
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения
Вот и ответ на вопрос:
Цитата(yfray @ 22.1.2024, 14:18)
Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?