Цитата(прораб 65 @ 15.11.2022, 17:13)
Добрый день коллеги, в работу достался такой проект системы вентиляции. скат кровли будет как решето. Какие помещения можно объединить чтобы уменьшить количество выходов на кровлю.
У Вас еще нет вентиляции от процедурной и кабинетов врачей. Вообще очень странная планировка: это типовая или сами придумали? В зимний период с естественным притоком все будут замерзать. Неужели нельзя предусмотреть приточную камеру?
На кухне естественная вентиляция не обеспечит (даже если будет один зонт над плитой). Вообщем для меня куча вопросов???