Безкамерная врезка, поделитесь опытом |
|
|
|
8.12.2009, 22:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071
|
Дорогие Специалисты, ищу вашей помощи. ТС занималась давно, но пришло время и....безкамерная врезка!! Как вообще это делается? Устраивается канал? А какого размера? А если я с Т3 Т4 попутно иду? И куда девать воздушники и спускники? И как дренировать все это хозяйство? Вобщем иду я от местной котельной безканально и в ППУ. Врезок - 5, некоторые до 80 диаметра. А кто-нибудь позволял себе воспользоваться ТСН 30-305-2002, не ставить запорную арматуру на ответвлениях до 80 диаметра? Проконсультироваться критически не с кем((((( Отзовитесь......................
|
|
|
|
|
9.12.2009, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721
|
Делал проекты с бескамерными врезками. Для управления запорной арматурой заказывали шаровые краны с удлиненным штоком (пример "Naval" и т.д) и ставили их под ковер. Также делали и с пускниками. ТС была без дренажа и сами тепловые сети находились на территории завода или домов отдыха.
|
|
|
|
|
10.12.2009, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8104
|
Ну, во первых не безкамерная, а узел внекамерной врезки (термин взят из ГУП ТЭК СПб). Делается это так: переход канальной на безканальную прокладку, тройниковое ответвление по вашему диаметру, газовый ковер по моему УГ-..., тройник с шаровым краном в ППУ-изоляции в ПЭ-оболочке со штоком. Длина штока расчитывается вами и заказывается на заводе изготовителе по вашим черетежам. Да, и незабудьте предусмотреть бетонное кольцо под ковер. Помню даже этот самый узел врезки разрабатывал для ГУП ТЭК. Объект - жилой дом
Сообщение отредактировал ivas - 10.12.2009, 12:26
|
|
|
|
|
10.12.2009, 19:07
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071
|
Спасибо, что откликнулись.Хотела уточнить, с БЕЗканальной перехожу на КАНАЛЬНУЮ? и все это дело устраиваю в канале с выходом штока?
|
|
|
|
|
10.12.2009, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Двойка вам по русскому. Еще и в названии такое написать.
|
|
|
|
|
10.12.2009, 22:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071
|
Считаю, что на то этот форум и создан, чтобы устраивать ликбез для жаждущих. А вот от вашего комментария я не подчерпнула ничего полезного, поэтому могли бы и не тратьть время. Камней для меня и без вас хватит.
|
|
|
|
|
13.12.2009, 19:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22071
|
Безмерное спасибо Сфинксу и Женщине за помощь и безкорыстие!!!!! С Наступающим и всех благ!!!!
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
2.1.2010, 19:05
|
Guest Forum
|
Помочь Вовремя наш Долг!
|
|
|
|
|
2.1.2010, 19:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Marinaldy @ 13.12.2009, 19:03) Безмерное спасибо Сфинксу и Женщине А главное - компания хорошая
|
|
|
|
|
18.3.2013, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114133
|
Добрый день! скажите,а какая-то нормативная документация есть на применение кранов с удлиненным штоком или бескамерную прокладку ТС?
и как пропускают такой вариант прокладки теплоснабжающие организации?
Сообщение отредактировал julia310386 - 18.3.2013, 12:41
|
|
|
|
|
2.10.2014, 10:35
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Блин а чертеж УВВ у кого нить есть, а то в ТУ уже сие требуют блин и я таки не понял чё делать со спуском??? забить? Поделитесь плиз
ivas поделитесь пожалуйста наработками
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.10.2014, 10:44
|
|
|
|
|
2.10.2014, 11:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата блин и я таки не понял чё делать со спуском??? забить? Где-то мы делали трассу небольшую, опорожнение её предусматривалось путем продувки компрессором. Попробуйте так
Сообщение отредактировал Машинист - 2.10.2014, 11:52
|
|
|
|
|
2.10.2014, 11:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Чёт не врубаюсь как дуть в закрытую трубу и что с уклоном Можно поподробнее хотя бы объяснить что да как хотелось бы какое нить типовое решение, удобное в эксплуатации, а пробовать совсем не охота
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.10.2014, 11:59
|
|
|
|
|
2.10.2014, 13:10
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(ivan-l-ing @ 2.10.2014, 12:57) Чёт не врубаюсь как дуть в закрытую трубу и что с уклоном Можно поподробнее хотя бы объяснить что да как хотелось бы какое нить типовое решение, удобное в эксплуатации, а пробовать совсем не охота А чего там пробовать. С одного конца воздушник открыли, компрессор подключили и дуем, с другого конца воздушник открыли и из него вода хреначит во все стороны. Как ещё-то, если с нижних точек слива нет? Только так.
|
|
|
|
|
2.10.2014, 13:14
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
а как на увв и куда воздушник втыкать, под ковер?
|
|
|
|
|
2.10.2014, 13:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49926
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:10) А чего там пробовать. С одного конца воздушник открыли, компрессор подключили и дуем, с другого конца воздушник открыли и из него вода хреначит во все стороны. Как ещё-то, если с нижних точек слива нет? Только так. Воздушник, из которого вода хреначит, сделать из длинной трубки, погрузив ея почти до низа трубы, т.е. разместить ея диаметрально. Вот тогда похреначит.
|
|
|
|
|
2.10.2014, 13:50
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
блин народ я конечно всё понимаю, но фантазии у меня и своей хватит есть реализованные решения - делитесь, нет флудите в другом месте
|
|
|
|
|
2.10.2014, 13:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(HeatServ @ 2.10.2014, 14:15) Воздушник, из которого вода хреначит, сделать из длинной трубки, погрузив ея почти до низа трубы, т.е. разместить ея диаметрально. Вот тогда похреначит. Так ?
_____________.pdf ( 7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 306Цитата а как на увв и куда воздушник втыкать, под ковер? А УВВ, я прошу прощения за темень, это что? Устройство вакуумного водопонижения? Цитата блин народ я конечно всё понимаю, но фантазии у меня и своей хватит есть реализованные решения - делитесь, нет флудите в другом месте Так а задача-то в чем? Забить на какой-то спуск, блин? Так мы реализованным и делимся. Там, кстати, ещё очень интересно гнули трубу в ППМ-изоляции по месту экскаватором, насколько я знаю)))) но это уже точно флуд.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.10.2014, 13:58
|
|
|
|
|
2.10.2014, 14:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53) А УВВ, я прошу прощения за темень, это что? Устройство вакуумного водопонижения? тьфу. затупил)
|
|
|
|
|
2.10.2014, 15:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49926
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53) Так ?
_____________.pdf ( 7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 306Да, именно так. Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53) Там, кстати, ещё очень интересно гнули трубу в ППМ-изоляции по месту экскаватором, насколько я знаю)))) но это уже точно флуд. Это не флуд, это проценты, которые прокачала экскаватором бригада.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(ivas @ 10.12.2009, 13:20) Ну, во первых не безкамерная, а узел внекамерной врезки (термин взят из ГУП ТЭК СПб). Делается это так: переход канальной на безканальную прокладку, тройниковое ответвление по вашему диаметру, газовый ковер по моему УГ-..., тройник с шаровым краном в ППУ-изоляции в ПЭ-оболочке со штоком. Длина штока расчитывается вами и заказывается на заводе изготовителе по вашим черетежам. Да, и незабудьте предусмотреть бетонное кольцо под ковер. Помню даже этот самый узел врезки разрабатывал для ГУП ТЭК. Объект - жилой дом Коллеги, кто выполнял данный узел, поделитесь, пожалуйста. Язык инженера ж чертёж.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Стр. 61-64 в 012.РД-001.001. Предвосхищая вопрос, а где РД - прилагаю.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 6:54
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1795
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
страницы 61...64
Прикрепленные файлы
61.png ( 284,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93
62.png ( 320,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
63.png ( 1,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 54
64.png ( 341,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
11.10.2017, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
испытател и экспорт, огромное мерси! Цитата(экспорт @ 11.10.2017, 9:19) А что из бескамерного? Та именно что камеры.
|
|
|
|
|
7.11.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 11:51) Где-то мы делали трассу небольшую, опорожнение её предусматривалось путем продувки компрессором. Попробуйте так Коллеги, просветите с этим продуванием, пожалуйста. Хит изобразил, как это всё фонтанирует через соотв. ковер вверх. Но теплоноситель ведь имеет высокую темп-ру. И согласно п. 10.23 СП 124.13330.2012 спуск воды д. предусматриваться в сбросные колодцы с последующим отводом воды.
|
|
|
|
|
26.1.2024, 12:15
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1795
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
Если ТС подземная в канале на опорах и на трубах изоляция навесная не ППУ и не ППМ
Возможен ли узел внекамерной врезки?
Возможна ли внекамерная врезка УВВ?
Какие краны применять?
|
|
|
|
|
26.1.2024, 18:03
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1795
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
Запорные на сбросных возможны в колодце Тогда запорные на ветках ТС возможны в своих неглубоких колодцах
Видимо трудоёмко стыковать колодец и каналы для ТС в изоляции навесной
Интересуют любые фото показывающие узел внекамерной врезки УВВ
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|