Здравствуйте! Возникли трудности с организацией воздухообмена в помещении медицинского кабинета в бизнес-центре.
Согласно пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ к СНиП 2.08.02-89 табл.7 в кабинеты врачей предусматривается приток из коридора и вытяжка (1) из кабинета. Согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования п. 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).
Как я понимаю, правомерным можно считать СП 158, а не пособие к СНиП, но интересно, почему требования ровно противоположные?
Из СП 158:
"В зданиях медицинских организаций, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 м2 за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий."
Судя по этому пункту, медкабинет может быть оборудован естественной вентиляцией, но при этом в вышеприведенном пункте 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением.
Изначально я планировала организовать механическую вытяжку из кабинета и естественный приток непосредственно в кабинет (установка приточного стенового клапана), теперь склоняюсь сделать механическую приточную вентиляцию в кабинет и механическую вытяжку из коридора, как указано в СП 158. Можно ли объединить приточную вентиляцию медкабинета и офисов? В перечне помещений с самостоятельной приточно-вытяжной системой не нахожу медкабинета/кабинета врача.
Ещё вопрос по этому же зданию, можно ли вытяжку из помещения уборочного инвентаря объединить с вытяжкой из санузла и умывальной?
В СП 117 п.8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.
ПУИ можно отнести к последнему пункту, т.е. нужна отдельная система на это помещение, но вход в ПИУ и санузел через помещение умывальной, т.е. если сделать отдельную вытяжку из ПИУ, воздух из умывальной всё равно будет перетекать в это помещение, в чем тогда смысл?
ИОВ, благодарю за пояснение!
По медпункту буду делать самостоятельную механическую приточно-вытяжную вентиляцию, вытяжку непосредственно из кабинета, т.к. считаю, что в коридоре тоже специфические запахи нежелательны.
В действующем СП 118 нашла аналогичный пункт 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений:
санузлы и курительные;
помещения предприятий общественного питания;
помещения производственно-технического назначения и складских;
лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответствии с требованиями СП 60.13330.
И всё же, могу я объединить вытяжку из санузлов и помещения уборочного инвентаря? Не вижу смысла в самостоятельной системе для этого помещения.
А почему общую приточную систему для медпункта и др. помещений нельзя? Приточный воздуховод напорный, подсосов обратно быть не должно же?. Можно поставить обратный клапан или с приводом на воздуховод медпункта, когда система не будет работать. В нормах говориться про отдельные вытяжные системы.
Есть пункт 7.2.5 СП 60 "Общие приточные системы следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2] для групп лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, расположенных в пределах одного пожарного отсека не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г и Д и для групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях, а также с присоединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью не более 36 м2 для хранения оперативного запаса исследуемых веществ согласно 7.2.4 г)". В лабораториях тоже могут быть специфические запахи.