Диалог специалистов АВОК _ ОВК _ Вентиляция медкабинета в административном здании

Автор: utida 2.5.2020, 0:13

Здравствуйте! Возникли трудности с организацией воздухообмена в помещении медицинского кабинета в бизнес-центре.

Согласно пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ к СНиП 2.08.02-89 табл.7 в кабинеты врачей предусматривается приток из коридора и вытяжка (1) из кабинета. Согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования п. 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Как я понимаю, правомерным можно считать СП 158, а не пособие к СНиП, но интересно, почему требования ровно противоположные? unsure.gif

Из СП 158:
"В зданиях медицинских организаций, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 м2 за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий."

Судя по этому пункту, медкабинет может быть оборудован естественной вентиляцией, но при этом в вышеприведенном пункте 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением.


Изначально я планировала организовать механическую вытяжку из кабинета и естественный приток непосредственно в кабинет (установка приточного стенового клапана), теперь склоняюсь сделать механическую приточную вентиляцию в кабинет и механическую вытяжку из коридора, как указано в СП 158. Можно ли объединить приточную вентиляцию медкабинета и офисов? В перечне помещений с самостоятельной приточно-вытяжной системой не нахожу медкабинета/кабинета врача.

Автор: utida 2.5.2020, 0:31

Ещё вопрос по этому же зданию, можно ли вытяжку из помещения уборочного инвентаря объединить с вытяжкой из санузла и умывальной?

В СП 117 п.8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:

- санузлов и курительных;

- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;

- помещений предприятий общественного питания;

- помещений производственно-технического назначения и складских.

ПУИ можно отнести к последнему пункту, т.е. нужна отдельная система на это помещение, но вход в ПИУ и санузел через помещение умывальной, т.е. если сделать отдельную вытяжку из ПИУ, воздух из умывальной всё равно будет перетекать в это помещение, в чем тогда смысл?

Автор: utida 2.5.2020, 1:48

Цитата(utida @ 2.5.2020, 0:13) *
Здравствуйте! Возникли трудности с организацией воздухообмена в помещении медицинского кабинета в бизнес-центре.

Согласно пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ к СНиП 2.08.02-89 табл.7 в кабинеты врачей предусматривается приток из коридора и вытяжка (1) из кабинета. Согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования п. 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Как я понимаю, правомерным можно считать СП 158, а не пособие к СНиП, но интересно, почему требования ровно противоположные? unsure.gif

Из СП 158:
"В зданиях медицинских организаций, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 м2 за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий."

Судя по этому пункту, медкабинет может быть оборудован естественной вентиляцией, но при этом в вышеприведенном пункте 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением.


Изначально я планировала организовать механическую вытяжку из кабинета и естественный приток непосредственно в кабинет (установка приточного стенового клапана), теперь склоняюсь сделать механическую приточную вентиляцию в кабинет и механическую вытяжку из коридора, как указано в СП 158. Можно ли объединить приточную вентиляцию медкабинета и офисов? В перечне помещений с самостоятельной приточно-вытяжной системой не нахожу медкабинета/кабинета врача.


Ещё одно дополнение. По СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания п.7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных.

Как же она может быть отдельной из коридора, или для медкабинета в офисом здании СП 158 не подходит?

Автор: ИОВ 2.5.2020, 16:50

Цитата(utida @ 2.5.2020, 0:31) *
В СП 117 ...

Нет такого СП в перечнях действующих документов - http://docs.cntd.ru/document/420243891 и http://docs.cntd.ru/document/564577621. Рекомендую пользоваться только достоверными базами данных.
Есть http://docs.cntd.ru/document/901869201 (когда/если откроете, можете пройти далее в письмо Минюста РФ с объяснением причин отказа в регистрации). Действующим является СП 118.13330.2012, в нём в самом начале указано:
Цитата
Введение

Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» является актуализированной редакцией объединенных СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».


Цитата(utida @ 2.5.2020, 0:13) *
Здравствуйте! Возникли трудности с организацией воздухообмена в помещении медицинского кабинета в бизнес-центре.

Изначально я планировала организовать механическую вытяжку из кабинета и естественный приток непосредственно в кабинет (установка приточного стенового клапана), теперь склоняюсь сделать механическую приточную вентиляцию в кабинет и механическую вытяжку из коридора, как указано в СП 158. Можно ли объединить приточную вентиляцию медкабинета и офисов? В перечне помещений с самостоятельной приточно-вытяжной системой не нахожу медкабинета/кабинета врача.

Полагаю, не стОит объединять- иначе в этих офисах неизбежен специфический лекарственный запах медкабинета.

Думаю, это плохая идея - надо подавать в кабинет 120-180 м3/ч наружного холодного воздуха. Вряд ли габариты кабинета позволят разместить нужное количество клапанов без дискомфорта для людей в помещении. Да и компенсировать расход тепла на нагрев такого количества нар. воздуха СО вряд ли сможет.

Автор: utida 2.5.2020, 19:53

ИОВ, благодарю за пояснение!

По медпункту буду делать самостоятельную механическую приточно-вытяжную вентиляцию, вытяжку непосредственно из кабинета, т.к. считаю, что в коридоре тоже специфические запахи нежелательны.

В действующем СП 118 нашла аналогичный пункт 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений:
санузлы и курительные;
помещения предприятий общественного питания;
помещения производственно-технического назначения и складских;
лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответствии с требованиями СП 60.13330.

И всё же, могу я объединить вытяжку из санузлов и помещения уборочного инвентаря? Не вижу смысла в самостоятельной системе для этого помещения.

Автор: ИОВ 2.5.2020, 21:03

Цитата(utida @ 2.5.2020, 19:53) *
И всё же, могу я объединить вытяжку из санузлов и помещения уборочного инвентаря? Не вижу смысла в самостоятельной системе для этого помещения.

Этот вопрос с моим участием подробно обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78891&view=findpost&p=1398752. А начало этого обсуждения было http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1156208

Автор: ZaTGV 17.1.2021, 20:50

А почему общую приточную систему для медпункта и др. помещений нельзя? Приточный воздуховод напорный, подсосов обратно быть не должно же?. Можно поставить обратный клапан или с приводом на воздуховод медпункта, когда система не будет работать. В нормах говориться про отдельные вытяжные системы.
Есть пункт 7.2.5 СП 60 "Общие приточные системы следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2] для групп лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, расположенных в пределах одного пожарного отсека не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г и Д и для групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях, а также с присоединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью не более 36 м2 для хранения оперативного запаса исследуемых веществ согласно 7.2.4 г)". В лабораториях тоже могут быть специфические запахи.