Наверное я не точно выразился, когда просил выложить проект. В моем понимании это была гидравлическая схема системы (ведь Вас же смущают неполадки именно в ее работе?), а не "веселые картинки" из альбомов. Терморегулирующий вентиль на фаровском узле позволяет регулировать температуру от 18С. Если исключить неисправности оборудования, то в Вашем случае я вижу две возможные причины: первая - система плохо промыта и грязь попала в регулирующие клапаны и вторая, слишком большой напор насоса в котельной/ИТП. Но это голословно, т.к. схемы нет. Ну и так, чисто из любопытства, может есть фотка как смогли уложить 30 м трубы на 2,2 м.кв. с шагом 200?
Сообщение отредактировал v-david - 18.2.2016, 19:47
|