Добрый день! Уважаемые спецы, первый раз столкнулся с автоматизацией котельной и ИТП.
Есть раздел ТМ, по которому нужно сделать АТМ. 2 котла мощностью по 500 кВт фирмы Viessman, 2 отопительных контура и контур ГВС с бойлером.
С автоматизацией самих котлов мне все понятно - использую контроллеры Vitotronic 100 и организую каскадное регулирование с помощью Vitotronik-300 К.
Вопрос у меня по обвязке насосов возник. На контурах отопления по 2 насоса (основной/резервный). Для них думаю собрать шкаф управления на базе САУ-У-Щ11 производства ОВЕН + реле протока. Это позволит автоматически включать резервный насос, переключать насосы по счетчику часов работы и выдавать сигналы об аварии. А вот, что делать с насосом на греющем контуре бойлера и циркуляционном насосе контура водоразбора ГВС до конца так и не могу определиться. Как их обвязать, чтобы и от сухого хода защитить и была возможность отследить работу насосов?
Вариантов в голове крутится несколько:
1. Поставить реле давления на всасе как защиту от сухого хода + реле протока на выкиде для мониторинга работы.
2. Читал на форуме, что для циркуляционных насосов более рационально поставить реле перепада давления.
3. Поставить два реле давления, на всасе и на выкиде. Первое как защиту от сухого хода, второе для мониторинга работы (давление на выкиде есть, значит насос работает).
4. Пойти по бюджетному, но не совсем верному варианту: поставить реле давления для защиты от сухого хода, тепловое реле от перегрузки, а работу насоса отслеживать по статусу контактора.
Прошу дать совет. Схему прикладываю.
Характеристики насосов о которых идет речь:
К7 - Lowara 3SV04F003T 0,37 кВт, H=28 м, Q=4,4 м^3/час
К8 - К8 Lowara TLC 25-4 0,037 кВт, H=4 м, Q=2,4 м^3/час
Еще один вопросик: какие закладные конструкции требуются для установки на трубопровод реле давления, реле перепада давления, реле протока? Если ткнете носов в нужный чертеж из сборника СТМ и СЗК, буду очень благодарен.