bassrocker
сообщение 14.11.2014, 8:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



Добрый день! Уважаемые спецы, первый раз столкнулся с автоматизацией котельной и ИТП.

Есть раздел ТМ, по которому нужно сделать АТМ. 2 котла мощностью по 500 кВт фирмы Viessman, 2 отопительных контура и контур ГВС с бойлером.
С автоматизацией самих котлов мне все понятно - использую контроллеры Vitotronic 100 и организую каскадное регулирование с помощью Vitotronik-300 К.
Вопрос у меня по обвязке насосов возник. На контурах отопления по 2 насоса (основной/резервный). Для них думаю собрать шкаф управления на базе САУ-У-Щ11 производства ОВЕН + реле протока. Это позволит автоматически включать резервный насос, переключать насосы по счетчику часов работы и выдавать сигналы об аварии. А вот, что делать с насосом на греющем контуре бойлера и циркуляционном насосе контура водоразбора ГВС до конца так и не могу определиться. Как их обвязать, чтобы и от сухого хода защитить и была возможность отследить работу насосов?
Вариантов в голове крутится несколько:
1. Поставить реле давления на всасе как защиту от сухого хода + реле протока на выкиде для мониторинга работы.
2. Читал на форуме, что для циркуляционных насосов более рационально поставить реле перепада давления.
3. Поставить два реле давления, на всасе и на выкиде. Первое как защиту от сухого хода, второе для мониторинга работы (давление на выкиде есть, значит насос работает).
4. Пойти по бюджетному, но не совсем верному варианту: поставить реле давления для защиты от сухого хода, тепловое реле от перегрузки, а работу насоса отслеживать по статусу контактора.

Прошу дать совет. Схему прикладываю.

Характеристики насосов о которых идет речь:
К7 - Lowara 3SV04F003T 0,37 кВт, H=28 м, Q=4,4 м^3/час
К8 - К8 Lowara TLC 25-4 0,037 кВт, H=4 м, Q=2,4 м^3/час

Еще один вопросик: какие закладные конструкции требуются для установки на трубопровод реле давления, реле перепада давления, реле протока? Если ткнете носов в нужный чертеж из сборника СТМ и СЗК, буду очень благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________2__________________Model.pdf ( 66,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.11.2014, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Подогреватель ГВС емокстный что-ли? Что он тогда в котловом контуре делает?

Сообщение отредактировал shadow - 14.11.2014, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 9:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



shadow

Подогреватель ГВС - это бойлер косвенного нагрева на 485 литров, ОКС 500. ТМ разрабатывал не я. Моя задача сделать раздел АТМ по тому, что есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 14.11.2014, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



на сайте сегнетикс есть программа ИТП
почитай быстрый старт
а собирай на чем хочешь (к чему душа лежит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 10:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



KyH

Нашел, почитал. Интересно получается, на схеме у них реле перепада давления на насосных группах, в описании пишут, что датчик протока. smile.gif
Получается, что датчик протока дает возможность отследить работы насоса (насос работает поток воды есть) и защитить от сухого хода (нет воды, не потока соответственно)?
Если что-то не допонимаю, прошу понять и простить tomato.gif Хочу просто фундаментально разобраться в этом вопросе раз и навсегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 14.11.2014, 12:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



да все верно, только реле протока ставить на каждый насос , а схеме на входах и выходах ставь промежуточные реле (зашита контролеров) + не забыть про тепловое реле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 13:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



KyH

Спасибо за ответ. Применительно к моей ситуации разобрался. Может подскажете тогда в каких ситуация следует применять реле давления и реле перепада давления? Посмотрел у различных производителей рекомендации, правда там везде 2 насоса (основной/резервный), ставят реле перепада давления. С помощью него отслеживается работа насоса и при неисправности основного насоса включается резервный. А где 1 насос, то вообще ничего не сказано про защиту от сухого хода и мониторинг работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 14.11.2014, 13:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



я ставлю везде реле протока в программе наш программист ставит задержку 2-5 секунды на опрос (датчик давления только на работу подпитки) аналоговые входы очень нагружают контролер

если нужно частотное регулирование то датчик давления 1 на группу сигнал на контролер а с контролера на частотник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 13:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



KyH

Реле протока - это которые с "лепестком", если я все правильно понимаю? Что-нибудь можете сказать про опыт эксплуатации?
На трубу они монтируются с помощью бобышки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 14.11.2014, 13:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



да верно, самое равное по длине лепестка подобрать и поставить в правильном направлении (2-3 года выкрутить и контакты почистить (по факту это обычный ключ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.11.2014, 13:26
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(bassrocker @ 14.11.2014, 13:20) *
Что-нибудь можете сказать про опыт эксплуатации?


Вы для себя делаете?

намаетесь Вы с этими реле потока... dry.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 14.11.2014, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 13:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



tiptop

Нет, делаю не для себя и эксплуатировать не мне.smile.gif Но должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 15:03
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



KyH

Подскажите еще один момент,установить датчик протока будет правильно сразу после насоса или после обратного клапана с шаровиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 14.11.2014, 15:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



самое главное чтобы не циплял за обраник или за заслонку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bassrocker
сообщение 14.11.2014, 16:50
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059



KyH

Спасибо за советы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 5:22