Цитата(straus @ 24.5.2023, 5:02)
По нагреву достаточно всего-лишь 4х25 алюминия (там всего-то 76 А на фазу). Но с учётом длины 700 метров всё сильно хуже. Чтобы войти в потери не выше 5 % - нужно аж 4х150 квадрат алюминия. А если потери принять 3 % (чтобы войти в 5 % со всей предыдущей трахомудией) - так и вообще 4х240 квадрат алюминия. И это без учёта пусковых токов, хотя по пускам в данном случае ситуация не критическая - тут не один двигатель, так что пуски будут в разные моменты времени.
Тогда лучше не надо этим заниматься. Оставь специалисту. Явно недостаточно даже базовых знаний.
От себя добавлю про необходимость расчета тока КЗ. На длинных линиях это, часто, определяющий фактор.
И про корректный подбор
автомата защиты защитного аппарата.
Цитата(AI 155 @ 24.5.2023, 11:53)
Я бы не сказал, что совсем уж странный. Хотя цифры конечно впечатляющие.
Вооот. Специалист всегда должен быть способен оценочно проверять (на адекватность) выданный каким-либо расчетным ПО результат, а не
тупо не думая выдавать его "на гора".