Уважаемые форумчане и профи своего дела, прошу помощи в вопросе расчета притока и вытяжки. Технического задания как такового не имеется, сказали расчитай, преподнеси список материалов, а мы сами все запилим.
Суть проблемы: Имеются 2 технических помещения, в которых производиться ремонт оборудования с выделением вредных запахов, лежащие на разных высотах относительно пола, и соединенные друг с другом небольшим коридором. Температура в помещении по моим прикидкам должна соответствовать примерно 20-23 градусам. Колорифер электрический имеется. Так же есть туалет, который требует только вытяжки. 1 помещение: 85м2 с высотой потолка 3м. коридор длиной 3м, шириной 1.5м и высотой потолка соответственно 3м, далее идет лестница 4 ступенями вниз, высота до потолка приобретает еще +1 метр. 2 помещение: 25м2 с выстотой потолка 4м. Туалеты 2 штуки с размерами 1.5м ширина, 2 высота, 2 длина.
Оборудование для всего этого: Вентилятор Ostberg RK 500x300 B3 который будет работать на приток. Вентилятор VKA 315 LD который будет работать на вытяжку. Воздуховоды будут использоваться диаметрами 315мм и 200мм соответсвенно.
Общий канал вытяжки будет 315мм, вытяжные точки будут вестись трубой 200мм к общему каналу с переходом с 200 на 315, их будет 5. Приток будет от движка идти длиной 7.5м с одним переходом 90 гр. воздуховодом 315мм, далее переход на 200мм и разветвление 45гр. на 2 выхода длиной по 7.5м.
По моим расчетам на 1 помещение нужно ~700м3\ч на 2 помещение ~350м3\ч. Кратность воздухообмена я брал за 3, с нормой расхода на 1 человека 60м3\ч. Количество человек в 1 помещение я взял за 25, и во 2 помещении за 8.
Вопрос: Хватит ли этих 2х вентиляторов, чтобы обеспечить более-менее нормальную вытяжку и приток без понижения давлений в помещениях ?
п.с. с вентиляцией никогда раньше не занимался, делаю всё в первый раз с нуля.
Сообщение отредактировал Lastik666 - 29.1.2013, 13:42
|
|
|
|
|
29.1.2013, 15:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не сталкивались, понятно по вопросам. А кто Вы в описанном "проекте"? Как вдруг проектирование вентиляции, да ещё и технологической, да ещё и с вредностями рухнуло на человека, который ни сном, ни духом?
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.1.2013
Из: Мошква
Пользователь №: 179111
|
Цитата(Skaramush @ 29.1.2013, 16:38) Не сталкивались, понятно по вопросам. А кто Вы в описанном "проекте"? Как вдруг проектирование вентиляции, да ещё и технологической, да ещё и с вредностями рухнуло на человека, который ни сном, ни духом? Ну очевидное для данной темы стало то, что мы живем в России, мол хочу чтоб было хорошо, и не дорого... Плюс ко всему сам работаю в данном помещении, не знаю как другие, но я там работать не мог нормально, постоянно засыпал и чувствовал себя под конец дня как гуано мягко говоря, т.е. никак. Встал вопрос о том, а есть ли тут вентиляция, хоть какая то...оказалось что вообще никакой, мол до меня было пару умельцев, которые ничерта толком фактически не сделали, а сделали только видимость присутствия оной. Сталкиваясь с монтажными работами на предприятиях ПОП видел, как её монтируют и что из этого получается в итоге, вот решил стать инициатором того, чтобы было чем дышать. Сроки дали не весть какие, и бригада в 2 человека тоже не особо большая, но тут уже вопрос встает не как вдвоем это все осуществить, а как сделать так, чтоб это реально работало, т.е. применив к этому голову и знания сделать рабочую вентиляцию с притоком и вытяжкой. Не задумывался в самом начале о том, что это будет такая объемная работа. Но раз уж взялся, надо доделывать. Сам не тяну, прошу помощи у знающих людей, потому и пришел к вам с вопросами. Сначала делал расчет на 1 помещение, но под конец монтажа дали задачу подключить еще 3 вытяжных точки небольшого объема. Тут у меня возникли сомнения не по верности расчетов, а по тому, хватит ли мощности вентилятора для вытяжки дополнительных точек.
Сообщение отредактировал Lastik666 - 29.1.2013, 16:34
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Запрос в сети:
"Требуетса сдалат занакомаму апирацыю на пазваночнике. Как эта делайут мы видели, падскажити с чиго начать?"
Примерно Ваш вариант. Увы. Вредности - не известны. Технология не известна. Что собираетесь делать зимой ("забортный" воздух от 20-23 "немного" отличается по температуре), как подавать в помещение и откуда удалять - не известно.
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.1.2013
Из: Мошква
Пользователь №: 179111
|
Цитата(Skaramush @ 29.1.2013, 17:28) Запрос в сети:
"Требуетса сдалат занакомаму апирацыю на пазваночнике. Как эта делайут мы видели, падскажити с чиго начать?"
Примерно Ваш вариант. Увы. Вредности - не известны. Технология не известна. Что собираетесь делать зимой ("забортный" воздух от 20-23 "немного" отличается по температуре), как подавать в помещение и откуда удалять - не известно. Вредности...пары ацетона, растворителя, бензина, фреонов, гарь, отработанное масло, фритюрное масло и т.д. В малых дозах. Для зимы есть электрический канальный нагреватель Systemair RB 50-25/15, который будет управляться частотником, воздух будет подаваться в помещение канальным вентилятором Ostberg RK 500x300 B3, удалятся воздух будет из 3х помещений вентилятором VKA 315 LD. Серия VKA. 1 помещение площадью 26 м2 (с 2 точками притока и 1 вытяжной точкой), 2 помещение туалет, общей площадью 7 м2 (по 1 точке подсоединенных последовательно к общей вытяжной магистрали).
Сообщение отредактировал Lastik666 - 29.1.2013, 16:51
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Бегло. Удалить нужно воздух в местах наибольшего загрязнения. Максимально исключив движение загрязнённого воздуха через зону дыхания. В достаточном количестве для удаления/разбавления вредностей. Удалённый воздух компенсировать свежим. С температурой, необходимой для поддержания теплового режима помещения. Нет больших тепловыделений - значит, с температурой практически равной внутренней. То есть - зимой греть. Греть управляемо. Подать так, чтобы: - исключить в рабочей зоне превышение допустимых скоростей (не допустить дутья) - организовать движение воздуха так, чтобы через зону дыхания шёл чистый воздух, после захватив загрязнения и уйдя в вытяжку Это по минимуму. Плюс. Очистить наружный подаваемый от пыли. Подумать о шуме - монотонный шум от работающей системы тоже производственная вредность. Решить, куда и как выбросить загрязнённый воздух. Не трогаю вопросы прохода стен и транзита.
И потом уже смотреть, какие воздуховоды подбирать, считать диаметры по определённым расходам, считать скорости и сопротивление в сети. По этим результатам подбирать вентилятор.
Иначе - про "апирацыю" я Вам написал.
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
500*300 B3, для Вашего варианта примерно 500 м3/час получится производительность. При морозе -20 Вам нужно будет около 7 кВт только для подогрева подаваемого воздуха до комнатной температуры.
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.1.2013
Из: Мошква
Пользователь №: 179111
|
Цитата(Skaramush @ 29.1.2013, 17:50) Бегло. Удалить нужно воздух в местах наибольшего загрязнения. Максимально исключив движение загрязнённого воздуха через зону дыхания. В достаточном количестве для удаления/разбавления вредностей. Удалённый воздух компенсировать свежим. С температурой, необходимой для поддержания теплового режима помещения. Нет больших тепловыделений - значит, с температурой практически равной внутренней. То есть - зимой греть. Греть управляемо. Подать так, чтобы: - исключить в рабочей зоне превышение допустимых скоростей (не допустить дутья) - организовать движение воздуха так, чтобы через зону дыхания шёл чистый воздух, после захватив загрязнения и уйдя в вытяжку Это по минимуму. Плюс. Очистить наружный подаваемый от пыли. Подумать о шуме - монотонный шум от работающей системы тоже производственная вредность. Решить, куда и как выбросить загрязнённый воздух. Не трогаю вопросы прохода стен и транзита.
И потом уже смотреть, какие воздуховоды подбирать, считать диаметры по определённым расходам, считать скорости и сопротивление в сети. По этим результатам подбирать вентилятор.
Иначе - про "апирацыю" я Вам написал. Сейчас нарисую примерную схему того, что уже есть. Удаляться воздух будет через решетку 600х600 с наклонными лопастями под углом в 45гр вниз на улицу. Такая температура у нас только ночью, и то не так часто, в основном -10 - -15, не более.
Сообщение отредактировал Lastik666 - 29.1.2013, 17:00
|
|
|
|
|
|