Цитата(LordN @ 19.9.2023, 17:19)
отдел фантастики находится на каком-то другом форуме.
не хотите наледи - грейте стекло и улицу
не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону
Не, тут хитрей вобщем проходит вариант и наледи нет( правда вариант от практической установки отработавшей более 20 лет , хотя не в бассейне.
Витражи уже имеющиеся и являющиеся достаточными в качестве нарограждения закрываем еще одним однослойным витражом с зазором в 400-500 мм( что б туда могла войти уборщица мыть стекла), там же стоит отопительный прибор с частью мощности СО, компенсируя теплопотери витража "наружнего" и в это же пространство даем приток(свежего, а не рециркуляционного воздуха из помещения бассейна) и наверху и внизу этого внутреннего пространства меж внешним витражом и внутренним решетки вентиляционные для проветривания.Одна створка внутреннего витража понятно открывающаяся, что б уборщица могла туда войти.
и вобщем никогда ничего не обмерзало, хотя и предупреждал что это не бассейн и нет прямых брызг. Просто в том общ. здании было четкое условие в ТЗ- витражи что б гарантировано не обмерзали. Потому и приток туда дали и ОП вставили.
Зы. Сейчас там низ внешнего витража закрасили и ОП с наружи не видно- может и до сих пор так работает. А здание сдано в эксплуатацию в 1988 году к ноябрьским. И ни одной жалобы на решение не звучало ни ранее, но потом, как то заходил, лет 10-12 назад, и не обмерзало. И мол ОП- а чего их менять- пашут и норм всё, но вот низ закрасили у витражей. Может сменили ОП всё же? Комфорты стояли.
глянул яндекс- не, низ не закрасили, он каменный. Витраж с отм. 0.6 м от пола начинается. и витражи еще те, прежние.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.9.2023, 17:43