> Склад ЛВЖ, Расходы. Вент оборудование
Denver
сообщение 19.1.2009, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Всем привет!

В существующей РММ произошло изменение функционала некоторых помещений, в итоге появились следующие:
-кладовая ЛВЖ (с тамбур шлюзом), категория А;
-кладовая кислот, категория В4;
-кладовая оснований и щелочей, категория В4;

Подскажите по поводу мыслей...

Кладовая ЛВЖ - 2 кр. общеобменка. 100 м3/ч в моем случае (считаю не зависимо от высоты помещения - 6м, согласно ВНТП 5-95). Из верхней 1/3 и 2/3 нижней зоны (поправьте меня unsure.gif ). Аварийная вытяжка- 8кр. - 420 м3/ч из верхней зоны по датчикам загазованности. Оба вентилятора во взрывозащищенном исполнении. Хочу использовать "улитки", размещенные на рамах, снаружи здания. Правда самый маленький ВРАН 2,5 при 160 Па развивает 350 кубов и те не при оптимальном КПД, зажать сеть не получится- так как он не развивает давления выше примерно 165 Па, что посоветуете?
Сюда же приток 100 м3/ч, той же системой (с резервом), что обслуживает тамбур- шлюз (250м3/ч).

Кладовая кислот и кладовая оснований тоже решил 2 кр. - на основании МГСН 4.13-97 (хоть и за уши притянутом). Вытяжка- одной, отдельной системой (нужен ли вентилятор во взрывозащите?). От технологов ничего нет. Приток (на компенсацию вытяжки)- системой обслуживающей бытовое помещение и участок подготовки автомобилей к окраске (категория В2). Лучше завести ветку в каждое из помещений или подать в общий тамбур и сделать переточные решетки? Можно ли не компенсировать притоком данные помещения?








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tonir_*
сообщение 20.1.2009, 9:11
Сообщение #2





Guest Forum






Тоже очень интерисует вопрос проектирования вентиляции склада ЛВЖ! Гуру помогите!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 20.1.2009, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



есть одно решение как увеличить расход через вентилятор, при этом воздухообмен самого помещения остаеца прежним - сделать ответвление на улице в возд-де для доп. подсоса воздуха. ну дроссель там канеш поставить. вот так.
по поводу притока в кладовую - чтото наверное приток вряд ли стоит делать - кладовая ведь )). не надо он там. в тамбур-шлюз - ДА, отдельной приточкой. у меня были такие кладовые, правда в фармацевтике, так там кратность -10 (выт мех) и -5 ( выт ест). откуда вы 2 крата взяли - раскажите?
ну а кладовая кислот - так там -5 крат... я так понял у вас авторемонтная какаято..тогда для вас эта информация просто к размышлению))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 10:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



С кладовой кислот не все так просто. Надо понимать, в чем хранят кислоту? Переливают ли ее там во что-нибудь? Попадают ли пары в воздух? У меня вот была кладовая с переливом, там трап был, рассчитанный на розлив 600 л кислоты. Соответственно воздухообмен на разбавление+аварийная вентиляция+кислотостойкие воздуховоды+кислотостойкие вентиляторы. И никакого перетока куда бы то ни было, Боже упаси!
И что же это за мода все без технологов проектировать?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.1.2009, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 20.1.2009, 11:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



temka

спасибо за мысль...только это наверное скорее к пуско-наладчикам huh.gif я таких решений в проектах не встречал.. не знаю даже приемлет ли такое решение экспертиза...

я написал откуда взял кратность: ВНТП 5-95 табл. 13 и МГСН 4.13-97 на склады хим. реактивов. кратность- 2.
фармацевтика- это другие нормы я так понимаю. Не подскажете откуда взята кратность равная 5-ти в кладовой килот и значит ли это что 5-ти кратная должна быть как вытядка так и приток?
да это РММ, но "кладовочки" эти относятся к хим. лаборатории (отдельное здание).
приток все таки думаю подавать в общий тамбур (на 2 кладовые) и сделать переточные решетки.

Странная белка

Кислоты хранятся в стеклянной таре и не открываются в помещении склада. Технологи есть.. только это отдельная тема... mad.gif thumbdown.gif thumbdown.gif

вопрос такой: могу ли я объединить два помещения (кладовая кислот и кладовая оснований и солей, обе категории В4) в одну вытяжную сеть и поставить канальный вентилятор общепромышленного исполнения, расположенный в пределах кладовой оснований и солей или предпочтительнее вынести за пределы здания и поставить улитку? просто там расход (если брать два крата) просто мизерный- 100 кубов на два помещения... взрывозащищенные идут гораздо большего типоразмера чем нужно..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 20.1.2009, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



ну как раз экспертиза прекрасно принимает такие решения ( но это у нас, как там ваша - не знаю) можете проверить ))) и такие решения пусконаладчики врядли примут ( хотя.....) но мы их показываем в наших проектах. краты - все по той же фармацевтике. 5 крат только вытяжки. ЭТО Ж КЛАДОВЫЕ! какой приток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 9.3.2009, 14:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



В ЛВЖ, вытяжка 2 крата по высоте 6 метров прекрасно проходит. А вот аварийная только по расчету. И ее цель должна быть снизить категорию поменщения, либо по заданию заказчика (или технолога) за какой период времени нужно проветрить помещение. Например категория помещения А, за сколько проветрится помещение после аварийной ситуации не имеет значение, то аварийную вентиляцию нет смысла предусматривать.

Было выдано за 2 часа проветрить. Если снизить категорию склада то потребуется тысяч 40-50 кубов аварийную
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Склад.rar ( 28,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 3.4.2009, 18:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Здравствуйте!
Подскажите по теме вентиляция склада кислот и склада солей и щелочей.
Склад расположен на предприятии машиностроения. Органики в складах нет.
Склады используются только для хранения реактивов. Реактивы в стеклянной и полимерной таре. Категория - В2

На основании каких документов принимать воздухообмен этих помещений?

Планирую общую вытяжку с обоих складов, с верхней и нижней зоны. Можно ли их объеденить в одну систему? Склады расположены через коридор.
Можно ли поставить вентилятор в одном из складов? Или выносить на улицу?
Если делать аварийную вентиляцию (в складе кислот), то хватит ли 10 крат?


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 15.5.2009, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго времени суток!
В предыдущем посте я спрашивал про вентиляцию склада хим. реактивов.
Недавно технологи выдали предписание на устройство в складе приточной вентиляции, ссылаясь на ПОТ РМ-004-97 п. 6.2:
"6.2. Складские помещения должны размещаться согласно СНиП 2.11.01 в специальных одноэтажных зданиях, разделенных на отсеки по виду хранимых в них веществ, и должны иметь:
...
системы приточной и вытяжной вентиляции;
...
"
Как так?! Зачем на складе принудительный приток? Или в документе опечатка?


ЗЫ. Склад расположен не в отдельностоящем здании, а в цокольном этаже основного производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2009, 18:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



склада кислот и склада солей и щелочей.
Из общего образования: кислота и щёлочь - антиподы. Их соединение вызывает бурную реакцию с выделением водорода и разогревом - взрывоопасно.
Поэтому объединять системы вентиляции нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 15.5.2009, 18:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



jota, Вы не правильно меня поняли. Это два отдельных помещения:
1. Склад кислот.
2. Склад солей и щелочей.


И все же, зачем приток на складе?


ЗЫ. ЕМНИП при реакции кислот и щелочей выделяется вода и соль.

Сообщение отредактировал MD_ - 15.5.2009, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2009, 18:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(MD_ @ 15.5.2009, 18:32) [snapback]388430[/snapback]
при реакции кислот и щелочей выделяется вода и соль.

Вы правы... почему то вспомнил как пенится соляная кислота попадая на известь..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.5.2009, 18:47
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(MD_ @ 15.5.2009, 19:32) [snapback]388430[/snapback]
jota, Вы не правильно меня поняли. Это два отдельных помещения:
1. Склад кислот.
2. Склад солей и щелочей.
И все же, зачем приток на складе?
ЗЫ. ЕМНИП при реакции кислот и щелочей выделяется вода и соль.

Может дело в том, что пары тяжелее воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 16.5.2009, 16:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



HeatServ, да вы правы, пары некоторых реактивов тяжелее воздуха. Но для этого предусмотрена вытяжка из верхней и нижней зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.5.2009, 23:47
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49487
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(MD_ @ 16.5.2009, 17:24) [snapback]388589[/snapback]
HeatServ, да вы правы, пары некоторых реактивов тяжелее воздуха. Но для этого предусмотрена вытяжка из верхней и нижней зоны.

Тогда надо смотреть на герметчиность остекления и "одверения". rolleyes.gif
Немного не в тему, но, являясь энергетиком, я - воинствующий противник "стеклопакетирования". Тема, кстати, очень грячая получилась бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 19.5.2009, 17:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Здравствуйте!
Подскажите, где можно глянуть на расчет аварийной вентиляции.
В частности интересует аварийка на разлив кислоты (азотка).

В пособии 13.91 к СНиП 2.04.05-91 п.2.10 сказано:
Код
При отсутствии указаний технологов о необходимом расходе воздуха или отводимом времени для доведения концентрации до 0,1 НКПРП Промстройпроект рекомендует определять расход на основании ранее действовавших норм СНиП 2.04.05-86. п. 4.62, равным 50 м3/ч на 1 м2 площади помещения высотой 6 м и менее, кроме насосных и компрессорных станций категорий А и Б, для которых аварийная вентиляция должна обеспечивать указанный воздухообмен в дополнение к воздухообмену, создаваемому основными системами.


Как этим 50 кубам отнесется Ростехнадзор?
Странно, но именно на СНиП 2.04.05-91 ссылаются в Ростехнадзоре, в предписании.

Спасибо.

Сообщение отредактировал MD_ - 19.5.2009, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 30.9.2009, 13:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Тема очень актуальна, информации для проектирования буквально по крупицам sad.gif
В помещении складируют кислоты (в основном серная 60% концентрат, азотная концентрированная и фосфорная раствор) и различные химические средства на основе кислот и щелочей. Разлив не предусматривается, только хранение, тара из пластиковых материалов. Как определить какая категорийность помещения, ведь хранить кислоты и щелочь вместе недопустимо blink.gif
И непонятно с воздухообменок и аварийной вентиляциями, какой закладывать расход? Аварийная должна включаться по датчику при привешении ПДК, какой датчик предусмотреть, вещества все разные!?
Кто сталкивался со складами хранения кислоти и щелочей, поделитесь опытом, или информацией, где можно почитать?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2010, 9:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Есть докУмент -

ВНТП 02-85
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ

Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 5.5.2010, 13:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Был также ОНТП 01-86
Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных и длинномерных грузов
Очень занятный документик, советую ознакомиться, много интересного найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa
сообщение 3.7.2010, 17:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36189



Уважаемые коллеги!
Не подскажете где можно посмотреть требования к вентиляции складов химреагентов категории В, площадью 1100кв. м, хранение в таре (пластиковые емкости)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_miafox_*
сообщение 14.3.2011, 17:00
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(jota @ 15.5.2009, 18:39) *
Вы правы... почему то вспомнил как пенится соляная кислота попадая на известь..... smile.gif


Реакция взаимодействия соляной кислоты и извести (карбоната кальция - соли угольной кислоты) - это реакция между "сильной" кислотой и солью "слабой" кислоты. В результате реакции происходит выделение угольной кислоты, разлагающейся на углекислый газ и воду. Вот этот углекислый газ и вызывает "пену".

А выделение водорода происходит при взаимодействии кислоты с металлами (натрий, магний, кальций).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sova_ff
сообщение 17.12.2012, 17:46
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174656



Здраствуйте, проектирую склад ЛВЖ. Технологи задают аварийный выброс изогексилового спирта при стекании реагента по полу 0,204 г/сек. На разбавление требуется 73440м3/ч. Аварийка по ОНТП 01-86 8крат. Помещение проветрится за 19 час. Склад без постоянных рабочих мест. Заказчик настаивает на очистке аварийных выбросов(ссылается на правила безопасности при дроблении... документ ЧС. Какой фильтр поставить или убедить, что очищать не надо. Помогите, разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
01-kate
сообщение 10.10.2014, 10:41
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2014
Из: Новосибирск
Пользователь №: 223457



что-то я нигде не могу найти, как приток в тамбур-шлюз при кладовой ЛВЖ посчитать.... Может кто подскажет? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.10.2014, 21:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(01-kate @ 10.10.2014, 10:41) *
что-то я нигде не могу найти, как приток в тамбур-шлюз при кладовой ЛВЖ посчитать.... Может кто подскажет? helpsmilie.gif

СНиП 41-01-2003, п. 7.4.3 Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы в соответствии с 7.1.6 и 7.2.15, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па при закрытых дверях (по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз), но не менее 250 м /ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
01-kate
сообщение 13.10.2014, 5:04
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2014
Из: Новосибирск
Пользователь №: 223457



Ой, как же это я так невнимательно смотрела! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
terfmisu
сообщение 2.12.2014, 11:24
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225190



Добрый день! Имеется кладовая ЛВЖ. Подскажите, какие воздуховоды надо (лучше всего) использовать в данном помещении? ...пока заложила воздуховод - полипропилен....!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.12.2014, 12:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(terfmisu @ 2.12.2014, 12:24) *
Добрый день! Имеется кладовая ЛВЖ. Подскажите, какие воздуховоды надо (лучше всего) использовать в данном помещении? ...пока заложила воздуховод - полипропилен....!

А зачем полипропилен? Обычную оцинковку можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
terfmisu
сообщение 2.12.2014, 15:57
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225190



Цитата(zaharov63 @ 2.12.2014, 12:13) *
А зачем полипропилен? Обычную оцинковку можно.

Много причин:
1. Химическая, коррозионная стойкость к парам воды, кислот и щелочей.
2. Возможность использования в широком диапазоне температур - от плюс 0 до плюс 150 градусов Цельсия.
3. Высокая механическая прочность.
4. Относительно малый вес.
5. Обладает гладкой внутренней поверхностью, обеспечивающей низкие потери на трение воздуха о стенки воздуховода и препятствует отложению загрязнений в процессе эксплуатации, снижает шум и энергозатраты за счет применения менее мощных вентиляторов.
6. Легко чистится - моется.
7. Ремонтно пригодна.
8. Возможность изготовления под любой из видов крепления - ниппельный, фланцевый, раструбный и т.д.
9. Легко соединяется с металлическими воздуховодами в единую комбинированную систему.
10. Возможность подгонки по месту при монтажных работах.
11. Длительный срок службы 10 лет и более.
12. Не подлежит обязательной сертификации.

Но все таки все используют оцинковку! Какие причины использования именно оцинкованных воздуховодов. helpsmilie.gif Помогите разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 2.12.2014, 17:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Не горят они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 31.3.2015, 10:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Коллеги, подскажите. На складе имеется махонькое помещение для хранения ЛВЖ, выделенное от остального склада ограждениями с соотв. EI. Складское помещение для ЛВЖ имеет одну наружную стену, другие стены и перекрытие над ним находятся в объёме основного склада.
По вентиляции предполагается, решётку для притока в наружной стене склада ЛВЖ. На перекрытии над складским помещением ЛВЖ расположить вытяжной вентилятором.

Вопросы следующие:
- не нужно ли выгораживать вентилятор, обслуживающий склад ЛВЖ от объёма основного склада? Или можно не выгораживать, но НО клапан, скажем?
- аварийная вентиляция. правильно, ли я понимаю, что оная требуется в случае, если в данном помещении будут переливать жидкости? Если они в закрытой упаковке, то авар. вент-ция не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:09