Отметка линии статического напора в ТУ. Что это за величина такая? |
|
|
|
24.2.2006, 12:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Здравствуйте. На дня получил ТУ на подключение систем отопления к тепловой магистрали. Давление в подающем, давление в обратном это всё понятно... но что за величина - отметка линии статического напора? Раскажите пожалуйста кто знает или киньте ссылочку гед почитать. Спасибо
|
|
|
|
|
24.2.2006, 19:37
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636
|
Имеется ввиду гидростатическое давление в точке подключения в состоянии покоя (при бездействии циркуляционных насосов), т.е. высота столба жидкости.
|
|
|
|
Гость_Гость_ssn_*
|
26.2.2006, 11:48
|
Guest Forum
|
Скажите ещё пожалуйста, а этот статический напор каким либо образом учавствует в расчетах или в выборе чего либо?
|
|
|
|
Гость_Тимур ОВ_*
|
26.2.2006, 12:41
|
Guest Forum
|
да это величина показывает нужны ли насосы повышения давления для заполнения системы отопления
|
|
|
|
|
13.5.2006, 22:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2865
|
а тогда вопрос? в техусловиях от Мосэенрго написано, что статический напор в точке присоединения составляет 230 м? это ошибка или тут заковырка какая-то?
|
|
|
|
|
14.5.2006, 5:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
|
Ошибки нет. Значение дано абсолютное. Значение статики нужно соотносить с отметкой объекта т.е. что принято за "0,0" объекта плюс высота объекта. В зависимости от того как эти значения соотносятся зависит схема присоединения ИТП объекта.
|
|
|
|
|
12.11.2009, 5:52
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.11.2009
Из: абакан
Пользователь №: 40705
|
как статическое давление показывает что нужны насосы??? подскажите пожалуйста! первый раз сталкнулась:))
|
|
|
|
|
12.11.2009, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
систему нужно заполнять, если отметка самой верхней точки системы отопления ниже статического напора (ткам еще запасец должен быть) то насосы не нужны, а если выше то вода сама по себе поднимется до указанной по ту отметки и все, верхняя часть системы не заполнится, тогда ставятся повысительные насосы что бы поднять воду до самой верхней точки.
|
|
|
|
|
12.11.2009, 9:39
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121
|
Цитата как статическое давление показывает что нужны насосы??? подскажите пожалуйста! первый раз сталкнулась:)) Читайте на здоровье это. Судя по вопросу - читайте полностью. Ну и про СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" не забывайте.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
|
Я тоже доползла вечерней лошадью. Вообще, то не приползла бы, если... Не позвонили проектировщики, которым поставщики теплообменников не объяснили, что статическое давление это не давление в состояние покоя (у меня давление в подающем 9 атм., в обратном 5 атм., статическое - 170 метров), а... ну типа отметка на уровнем моря... и мол, теплообменники нужно брать 9 атм + 170 метров=... почти 25 атмосфер... а опрессовывать... гм... почти на сорок.. то есть тепловые сети мы прессуем на 20, тепловой пункт на почти 40, внутрянку... ну на 10... А вот интересно... куда могут понадобиться теплообменники на 25 атмосфер?!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 15.11.2011, 19:25
|
|
|
|
|
16.11.2011, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(Шпилька @ 15.11.2011, 17:24) Я тоже доползла вечерней лошадью. Вообще, то не приползла бы, если... Не позвонили проектировщики, которым поставщики теплообменников не объяснили, что статическое давление это не давление в состояние покоя (у меня давление в подающем 9 атм., в обратном 5 атм., статическое - 170 метров), а... ну типа отметка на уровнем моря... ! Такое впечатление, что нужно опять за парту. И не в покое, кстати, а при включенных подпиточных насосах.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
|
Испытатель, спасибо! Теперь я расскажу, до чего докатилась я.
В ТУ МосЭнерго эта величина показывает уровень над уровнем моря + статическое давление. То есть мои 170, при отметке над уровнем моря 130, дают 170-130=40метров=4 атмосферы статического давления.
Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой величине... ну при конкретном проектировании... Понимаю, если случай был бы какой сумашедший... а так... от этих 4 атмосфер ничего не изменится...
|
|
|
|
|
16.11.2011, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Цитата(Шпилька @ 16.11.2011, 17:27) Испытатель, спасибо! Теперь я расскажу, до чего докатилась я.
В ТУ МосЭнерго эта величина показывает уровень над уровнем моря + статическое давление. То есть мои 170, при отметке над уровнем моря 130, дают 170-130=40метров=4 атмосферы статического давления.
Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой величине... ну при конкретном проектировании... Понимаю, если случай был бы какой сумашедший... а так... от этих 4 атмосфер ничего не изменится... Она во всех ТУ это показывает, независимо от города. А что изменится объяснят жители верхних этажей 10-тиэтажки с отметкой нуля 145м.
|
|
|
|
|
16.11.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32878
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Шпилька @ 16.11.2011, 16:27) Честно говоря, вообще не вижу смысла в этой величине... ну при конкретном проектировании... Не, а когда вы по ТУ видите Р1 и Р2 равные (допустим) 8 и 4 атм., а на манометре стоят выше(или ниже- в другом случае) на эти 40 метров, то и с подпиткой по другому. Не считая, что еще по одному аспекту может быть другое давление, тоже больше , чем по ТУ.
|
|
|
|
|
17.11.2011, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033
|
Цитата(К.Д. @ 16.11.2011, 17:50) ...А что изменится объяснят жители верхних этажей 10-тиэтажки с отметкой нуля 145м. Вдогонку. Доводилось сталкиваться на сильно пересеченной местности (хорошо хоть на уровне проектов), что при определенных напорах в статике к хору жителей верхних этажей могут присоединиться и солисты нижних этажей домов, находящихся в нижней части сети после насосной
Сообщение отредактировал Am2Fm - 17.11.2011, 7:25
|
|
|
|
|
17.11.2011, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973
|
почитаешь тему - волосы дыбом встают....
|
|
|
|
Гость_BuSlav_*
|
18.11.2011, 21:44
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с вопросом строя расчетную схему существующей тепловой сети в специализированной програмее. А именно с давлением в котельной на отратном трубопроводе. Система теплоснабжения закрытая. Р1=65м, Р2=40м. В НТД нашел, что давление в обратке перед насосов должно быть около 5м во избежании ковитации. Подскажите мне, Р2=40м, которые показывает монометр на обратке, это давление, создаваемое подпиточным насосом? И разница между Р1-Р2=25м не есть свободный напор на тепловой сети? Т.е. в программу мне нужно ввести Р2=5м минимум, и сводобный напор на выходе из котельной будет разница между 65-5м=60м? Или я не прав?
|
|
|
|
|
19.11.2011, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32878
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Эпиляция появилась вовремя. Очень востребованная процедура стала.....
|
|
|
|
|
19.11.2011, 1:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(BuSlav @ 18.11.2011, 22:44) в специализированной програмее. Выкиньте программею, с Вашим уровнем понимания вопроса ей пользоваться противопоказано
|
|
|
|
Гость_BuSlav_*
|
19.11.2011, 19:50
|
Guest Forum
|
Слыш, умник из Москвы! Ты если не можешь объяснить, так лучше бы молчал.
Две недели бана за хамство
Сообщение отредактировал andrey R - 19.11.2011, 20:31
|
|
|
|
|
19.11.2011, 20:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 118359
|
Цитата(BuSlav @ 18.11.2011, 22:44) Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с вопросом строя расчетную схему существующей тепловой сети в специализированной програмее. А именно с давлением в котельной на отратном трубопроводе. Система теплоснабжения закрытая. Р1=65м, Р2=40м. В НТД нашел, что давление в обратке перед насосов должно быть около 5м во избежании ковитации. Подскажите мне, Р2=40м, которые показывает монометр на обратке, это давление, создаваемое подпиточным насосом? И разница между Р1-Р2=25м не есть свободный напор на тепловой сети? Т.е. в программу мне нужно ввести Р2=5м минимум, и сводобный напор на выходе из котельной будет разница между 65-5м=60м? Или я не прав? В программу нужно ввести Р2 40м., если величина в программе спрашивается как давление, бывают программы, где задается в напоре, тогда надо учитывать геодезическую отметку. а то, что касается подпора перед насосом во избежание кавитации. так он у вас и так в обратном 40м.
|
|
|
|
|
|