> Учет естественной тяги в каналах МКД, при механической приточной вентиляции сверху
Flow
сообщение 6.5.2024, 16:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Уважаемые коллеги,

интересует ваш опыт и мнения относительно необходимости учета гравитационного перепада давления (она же естественная тяга), в случае проектирования приточной механической вентиляции для высотного МКД.

- Допустим приточную установку нужно (по заданию) размещать на кровле. Перепад высот будет составлять порядка 100 метров. Как я понимаю наихудшие условия зимой на нижнем этаже. При расчётной температуре наружного воздуха минус 25 °С, и температуре в помещении (температуре притока) плюс 24 °С, в вертикальном канале получается гравитационное давление 230 Па.
- Выходит что приточную установку (вентилятор) нужно подбирать на расчетное сопротивление сети плюс эти 230 Па.
- Теперь для квартиры на верхнем этажа, где гравитационное давление всего 23 Па (при перепаде 10 метров), получается "дополнительно" избыточного давления 230-23=207 Па. И это дополнительно к тому давлению в сети, которое и так необходимо редуцировать для балансировки подачи воздуха верхнего и нижнего этажа (оценочно это 200-300 Па). В итоге на клапане верхнего этажа нужно редуцировать перепад в 407-507 Па, что наверное создаст очень приличный уровень шума.

- И следующий момент - режимы эксплуатации - летом, когда температура на улице равна температуре в помещения гравитационного давления не будет, т.е. установка будет выдавать на 230 Па больше чем требуется, что приведет к повышенному расходу. Получается что для стабильной работы нужно обязательно оснащать приточную установку частотным регулятором вентилятора или использовать клапаны CAV в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения