Автор: DAndreyD 20.3.2023, 9:45

Коллеги, доброго дня. Нужно проверить подходит ли насос для работы на открытый бак-аккумулятор. Имеем чиллер 380 кВт, чиллерный насос 69 м3/ч, напор 26 м, NPSH= 2,1 м. Так вот правильно ли я понимаю, что уровень жидкости над насосом должен быть выше чем значение NPSH насоса=2,1 м чтобы насос работал без ковитации?

 

Автор: T-rex 20.3.2023, 10:47

Неправильно. NPSHr показывает насколько давление на входе в насос с учётом потерь всасывающего трубопровода и выраженное в метрах столба этой жидкости должно быть больше ДНП жидкости также выраженного в метрах столба

Автор: DAndreyD 20.3.2023, 13:04

Цитата(T-rex @ 20.3.2023, 10:47) *
Неправильно. NPSHr показывает насколько давление на входе в насос с учётом потерь всасывающего трубопровода и выраженное в метрах столба этой жидкости должно быть больше ДНП жидкости также выраженного в метрах столба


Здравствуйте! Спасибо за отклик!
Т.е. получается так NPSHr = Pвсас.-ДНП. Из этого равенство находим, что давления на всасывании при работающем насосе Pвсас = NPSHr+ДНП. В моем конкретном случае давление на всасывании насоса должно быть не меньше чем Pвсас=2,1+0,3=2,4 м.вод.ст или 0,24 бар?

Автор: T-rex 20.3.2023, 17:04

Да, только нужно учесть, что когда оперируешь показателем ДНП используются значения абсолютного давления. Соответственно и найденное давление - абсолютное, т.е. небольшой вакуум, грубо говоря

Ну и ещё производители насосов обычно рекомендуют накинуть к NPSHr полметра