Коллеги, доброго дня. Нужно проверить подходит ли насос для работы на открытый бак-аккумулятор. Имеем чиллер 380 кВт, чиллерный насос 69 м3/ч, напор 26 м, NPSH= 2,1 м. Так вот правильно ли я понимаю, что уровень жидкости над насосом должен быть выше чем значение NPSH насоса=2,1 м чтобы насос работал без ковитации?
Неправильно. NPSHr показывает насколько давление на входе в насос с учётом потерь всасывающего трубопровода и выраженное в метрах столба этой жидкости должно быть больше ДНП жидкости также выраженного в метрах столба
Да, только нужно учесть, что когда оперируешь показателем ДНП используются значения абсолютного давления. Соответственно и найденное давление - абсолютное, т.е. небольшой вакуум, грубо говоря
Ну и ещё производители насосов обычно рекомендуют накинуть к NPSHr полметра