> Теплый пол, Теплый пол
Lion4er
сообщение 29.1.2021, 0:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386884



Прикрепленный файл  SAVE_20210128_185158.jpg ( 51,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Подскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 29.1.2021, 1:11
Сообщение #2


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11222
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Стрелочками в поинте дорисуйте, что куда идёт. И обязательно дайте марку и модель трёхходовика. Документы ведь должны были остаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2021, 1:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20779
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А не перепутали трубы? К 3-ходовому должна подключаться подача. Подача в стояке обычно справа, а у вас подключена труба слева.... хотя монтажники могли и так смонтировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.1.2021, 4:55
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lion4er @ 29.1.2021, 0:45) *
Прикрепленный файл  SAVE_20210128_185158.jpg ( 51,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Подскажите в чем ошибка - подключили теплый пол а насос теплого пола продавливает воду в обратном направлении и полы становятся холодными, выключаешь насос и все нормально. Извиняюсь за безграмотность я сам заказчик.

Почему термоголовка не установлена на клапан?

В этом положении подмес закрыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lion4er
сообщение 30.1.2021, 14:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386884



Прикрепленный файл  SAVE_20210128_185158.jpg ( 84,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Получается при включении насос передавливает подачу и гонит воду в обратном направлении

Клапан Valtec
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.1.2021, 14:59
Сообщение #6


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11222
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Не там насос. Сверьтесь со схемой установки, в инструкции к клапану. Скорее всего насос должен быть между клапаном и коллекотором подачи (верхний коллектор).
/вторая тема к ряду, об одном и том же. Только что клапаны разной конструкции http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1537039 /

Сообщение отредактировал altsem - 30.1.2021, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.1.2021, 15:53
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Получается, что насос, подающий воду от теплогенератора, имеет недостаточный напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.1.2021, 17:37
Сообщение #8


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11222
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Если рассуждать о напорах насосов, то для начала не мешало бы увидеть полную схему системы отопления.
А так как схемы нет, то можно просто согласно инструкции включить трёхходовик в схему насосно-смесительного узла тёплых полов.
В этом случае, насос скорее всего окажется между трёхходовиком и верхним коллектором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2021, 19:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20779
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите стрелки на клапане, возможно он перевёрнут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lion4er
сообщение 30.1.2021, 22:22
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386884



Спасибо, попробую поставить насос после клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.1.2021, 23:46
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Благодаря моей Схемотехнике АИТП, можно выбрать тепловую схему, руководствуясь парой критериев:

Прикрепленный файл  N1_N4.png ( 6,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.1.2021, 0:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20779
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lion4er @ 30.1.2021, 21:22) *
Спасибо, попробую поставить насос после клапана

Не советую. Это другая схема (с 2-ходовым клапаном и ей нужна дополнительная перемычка) И вообще, осторожно прислушивайтесь к советам знатоков прежде чем ломать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2021, 0:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33048
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



может лучше с башки на клапане начать? Поставить и покрутить её. эдак может и переделывать не нужно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.1.2021, 9:49
Сообщение #14


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11222
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(jota @ 31.1.2021, 0:34) *
Не советую. Это другая схема (с 2-ходовым клапаном и ей нужна дополнительная перемычка) И вообще, осторожно прислушивайтесь к советам знатоков прежде чем ломать.....

Вот это та причина, по которой в жизни не применял трёхходовик. Ибо он даёт только видимость простоты и надёжности. Такой узел (не модульный узел быстрого монтажа, но именно такой) снабжается регулятором мощности, в роли которого в таких узлах применяется радиаторный запорно-регулирующий клапан. И не важно, двух или трёхходовик применён в узле. Регулятор в любом случае должен быть. Перемычка вдоль линии подмеса, это вещь корошая, но без неё можно запросто обойтись, не в ущерб качеству работы узла. А вот без регулятора мощности узел в большинстве случаев будет хромым. Знатоки уже ушли. С объекта ушли. Сделали очередную залепуху, и ушли.

Впрочем, это всё лирика. Насос не на своём месте.
Теперь, как в той погоаорке, осталось только прочесть инструкцию. Найти тех знатоков и заставить собрать узел по бумажке.
Других вариантов нет.

Сообщение отредактировал altsem - 31.1.2021, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.1.2021, 11:20
Сообщение #15


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11222
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



/протирая пенсне/
Как они экспертизу проходят?.. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:26