Segnetics, OWEN и Carel работают по Modbus на одной ветке вполне нормально - единственное что параметры сетевых настроек у всех должны быть одинаковыми (естественно кроме адреса
. Обратите внимание на задержку ответа после запроса (у некоторых, у ОВЕН, такое настраивается - если неверно настроить - работать не будет). Скорость у Вас скорее всего будет 9600 (из-за расстояний).
Но многопарный кабель поддерживаю - будет возможность сегментировать сеть для увеличения скорости опроса или когда упретесь в ограничения по длинам.
to "stscat" - шина Modbus терминируетя с обоих концов (согласно теории). Т.е. на шину положено 2 терминатора. Но все зависит от длины сети,типа используемого кабеля самих устройств (иногда на коротких дистанциях терминаторы могут вредить).
Мастер сети может стоять в любой части сети в т.ч и внутри сегмента, но если он на одном из концов - то терминируется.
Бывает так, что терминаторы мешают работе сети. На одном из объектов, где было 5 сегментов сети Modbus RTU и еще больший "зоопарк" устройств чем у Вас и сбор данных велся через конверторы RS485-TCP, а на ПК драйверы конверторов превращали их в RealCOM (виртуальные СОМ-порты). Так вот несколько сегментов работала только при условии терминирования на обоих концах, несколько отказывались работать при терминировании и их пришлось снять. Один сегмент работал и так и так (с и без терминаторов).
Повторюсь - влияние на необходимость терминирования, кроме прочего, оказывает и сами устройства (какая рассеивающая мощность терминатора внутри устройств, как реализована гальваническая развязка, мощность передатчика ...) так что на объекте приходится немного экспериментировать. Иногда и 120 Ом недостаточно
Сообщение отредактировал Chabol - 29.2.2016, 21:54