Цитата(MANN @ 14.7.2023, 12:13)
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?
Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Вроде в таких случаях расчёт сводится к тому, что задаётся срок 30 лет и умножается на скорость коррозии.
Если же скорости нет, то принимается вышеуказанное 0,085
Соответственно, расчёт получается вот таким:
Цитата
30*0,085=2,55 > используемых толщин стенок труб
(этот расчёт в точно таком же виде можно увидеть в п. 5.4.8 ГОСТ Р 55596-2013).
Если у вас где-то в проекте есть трубы с толщиной стенки меньше чем 2,55 , то, скорее всего, эксперт как-раз подводил к тому, что надо увеличить.
Сообщение отредактировал iaroslav - 23.1.2024, 13:14