> Циркуляционный насос в системе отопления: выбор скорости., (как выбрать скорость работы циркуляционного насоса)
ts_s
сообщение 30.11.2023, 7:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Здравствуйте, может, кто подскажет.

Чем определяется выбор скорости циркуляционного насоса в системе отопления МКД. У меня система отопления настроена по температуре обратки (все стояки с балансировочниками), чтобы со всех стояков шла одинаковая температура. Циркуляционный насос (UPS) стоит на минимальной скорости, превышения по температуре обратки нет, но по некоторым концевым стоякам на верхних этажах температура чуть ниже, чем хотелось бы (22 вместо 24), что может быть связано с физическими особенностями комнат, конечно.
Регулировка осуществляется ECL310 по выставленному в нем графику с коррекцией по температурному датчику, который находится в помещении, характерном для дома, выставлено на нем +24.5. Клапан стоит на обратке после перемычки.

Интересует, что будет, если я включу циркуляционный насос на бОльшую скорость, по идее батареи должны начать лучше прогреваться, но не будет ли превышения обратки в этом случае, т.к. теплоноситель будет не успевать остывать, и будет улетать в обратку повышенным? Не снизится ли температура подачи в этом случае и в результате батареи на верхних этажах (подача идет сверху) станут еще холоднее?

Сообщение отредактировал ts_s - 30.11.2023, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGSerg
сообщение 30.11.2023, 7:52
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2022
Пользователь №: 407814



Если насос на подаче/обратке то увеличение скорости позволит прогреть дальние стояки, при условии правильной балансировки всех стояков. Но возможно правильная балансировка исправит проблему и без увеличения скорости насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 30.11.2023, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Увеличите мощность насоса, прибавится расход, уменьшится остывание в кольцах, увеличится температура обраток.

Думается, что очень может быть, что не режимом ОП нужно пытаться поднять температуру в проблемных помещениях, а увеличением типоразмеров ОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 30.11.2023, 21:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Ну про отопительные приборы-то понятно, что увеличить проще всего, да не только в проблемных помещениях, но и во всем МКД, чтобы по обратке не было превышений вообще никогда) Но это на словах, на деле это весьма сложно.
По идее, как я понимаю, циркуляционный насос позволяет более полно использовать поступающее тепло, многократно прогоняя его по контуру, и наоборот можно снизить температуру обратки, если работает датчик, корректирующий температуру подачи по температуре воздуха в помещении. Может быть я и не прав.
Но столкнулся с вопросом какую скорость на насосе выставить и не знаю. С одной стороны меньше - меньше потребление ЭЭ, с другой - немного хуже прогоняются дальние стояки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.11.2023, 21:50
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49931
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ts_s @ 30.11.2023, 21:25) *
Ну про отопительные приборы-то понятно, что увеличить проще всего, да не только в проблемных помещениях, но и во всем МКД, чтобы по обратке не было превышений вообще никогда) Но это на словах, на деле это весьма сложно.
По идее, как я понимаю, циркуляционный насос позволяет более полно использовать поступающее тепло, многократно прогоняя его по контуру, и наоборот можно снизить температуру обратки, если работает датчик, корректирующий температуру подачи по температуре воздуха в помещении. Может быть я и не прав.
Но столкнулся с вопросом какую скорость на насосе выставить и не знаю. С одной стороны меньше - меньше потребление ЭЭ, с другой - немного хуже прогоняются дальние стояки.
Страдать из-за лишнего полтинника ватт не стоит, всё равно эта энергия уходит в тепло на систему, а не в космос. По поводу скорости на насосе - вопрос философский и загадочный, тут надо отмести лишнее и озадачиться комфортом. Комфортно на третьей? Работаем на третьей. На второй комфортно? Ну и хорошо. А обратку всё равно не завысить, автоматика не даст.


Сообщение отредактировал HeatServ - 30.11.2023, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.12.2023, 0:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если у вас в доме в системе отопления стоят линейные вентиля (балансиры) то при сдаче системы в эксплуатацию они настраивались согласно протокола расчёта
специальным прибором с выставлением и фиксацией настроек положений ручек этих вентилей при расходе = +-5 % от расчётного . Возьмите настроечную таблицу и проверьте расчётные расходы через стояки и расходы реальные через эти краны а так же настройки .Проверьте расход через клапан-партнёр перед насосом на суммарный расход. . В проект данный настроечный акт должен быть вложен. Если его нет , то система не сбалансирована полностью и установлены только расчётные значения на вентилях ,реальные расходы могут и не совпадать с заданной точностью с реальными . Отсюда и проблемы. По этому сначала надо проверить расчёт и настройку при помощи прибора а потом принимать решение . Там разные подходы к решению данной проблемы. Зависит от результата о чём я написал. Возможна ошибка в проекте по определению даже расчётных значений (как правило их занижению при расчёте) и если средние секции более ,,теплые,, даже при некотором сокращении расхода то крайним его может просто не хватать .
Ну а самое простое -увеличить напор насоса , несколько отпустить клапан -партнёр перед насосом , несколько поджать ближние стояки и чуть открыть вентили на крайних . Только надо будет приложить голову на сколько прижимать и отпускать с учётом длины дома и добавки напора . Но помимо этих вентилей не надо забывать и небольшую перерегулировку радиаторных клапанов по высоте самых удалённых стояков (то есть чуть изменить их преднастройку ).

На то что проектные значения вентилей просчитаны программой это одно но и программа может просчитать не точно . На пример ряд программ считают потери полипропиленовых труб по DN, мм а надо считать по Di,мм. Просто посчитайте один и тот же расход по потерям давления подставляя DN, или Di одной и той же трубы . При расчётах погрешность может быть очень существенной а ведь исходя из в том числе и этой величины составляется таблица расчётных значений линейных вентилей.
Конфигурация системы у вас задана , проверку можно провести довольно быстро даже в ручном так сказать режиме. Ну а далее проверка фактическая прибором . По результату решение и контрольная прверка прибором после перерегулировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.12.2023, 1:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Правда всё это стоит делать при холодной системе.
Датчик в помещении , характерном для дома - такое решение лучше не использовать. Вы его наверняка установили не в одной из дальних квартир а где то в середине дома , ближе к теплоузлу. Уже это создаёт условия не очень для дальних квартир. У нас от таких решений в многоквартирных домах отказались . Это больше для малениких частных домов подходит.
Написал конечно длинно . Но что то может пригодится.
Да , кстати .В однотрубных стояках с замыкающими участками с увеличением напора насоса увеличивается и скорость воды в стояках но это приводит не улучшению а к ухудшению теплоотдач приборов- уменьшается коэффициент затекания воды в приборы . В двухтрубных стояках это может привести к шуму на вентилях из-за увеличения перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 1.12.2023, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



могу повторить:
"Увеличите мощность насоса, прибавится расход, уменьшится остывание в кольцах, увеличится температура обраток."

Чего непонятного?

Вы скажите чего вы добиваетесь. Поднятие средней температуры воздуха в ваших "проблемных" помещениях, или чего?

Сообщение отредактировал Inchin - 1.12.2023, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 1.12.2023, 18:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Цитата(svoroponov @ 1.12.2023, 4:32) *
Если у вас в доме в системе отопления стоят линейные вентиля (балансиры) то при сдаче системы в эксплуатацию они настраивались согласно протокола расчёта
специальным прибором с выставлением и фиксацией настроек положений ручек этих вентилей при расходе = +-5 % от расчётного . Возьмите настроечную таблицу и проверьте расчётные расходы через стояки и расходы реальные через эти краны а так же настройки .

Нет ничего подобного, дом 2009 года, стоят по факту USV-I, а по проекту Штремакс, регулирую с помощью пирометра. Жалоб особо нет, только там, где горе-отделочники залезли с такими же жильцами "хочу чтобы красиво" в систему.
Насосы стоят тоже не по проекту, должны быть Магна, по факту ЮПС.
Ну и в принципе техусловия по перепаду не были выполнены при вводе, да и график сети тоже не соблюдается. Это МКД, тут всегда много проблем.

Цитата(Inchin @ 1.12.2023, 17:36) *
Вы скажите чего вы добиваетесь. Поднятие средней температуры воздуха в ваших "проблемных" помещениях, или чего?

Я не знаю какую скорость выставить на насосе) и как это отразится на Тобратки и температуре в помещениях. Что лучше больше скорость или меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 1.12.2023, 19:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(ts_s @ 1.12.2023, 18:10) *
Я не знаю какую скорость выставить на насосе) и как это отразится на Тобратки и температуре в помещениях. Что лучше больше скорость или меньше.

Тут всё прозрачно. Выше скорость насоса - горячее обратка. Ниже скорость- обратка холоднее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.12.2023, 19:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По пирометру регулировка бессмыслена, подумайте почему. Балансировка системы должна быть проведена до запуска системы с проверкой заданных расходов по ветвям и стояках .Так же до запуска установлены преднастройуи на радиаторных веньтилях.
В вашем случве , если положение такое как вы описали , с установкой не проектного оборудования вам надо взять проект и проверить чтобы через те вентиля что стоят по факту идёт нужный расход. Проверьте соответствие настроек проектных вентилей по расходу с данными настроек тех вентилей которые у вас установлены .Кроме того вы можете проверить производительность насоса системы ОТОПЛЕНИЯ по параметрам первого контура и второго , по теплосчётчику и термометрам обеих контуров.Бойлер на ГВС кратковременно на час надо будет отключить. Ну а дальше перенастройка по результататам проверки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.12.2023, 19:38
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49931
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ts_s @ 1.12.2023, 18:10) *
Я не знаю какую скорость выставить на насосе) и как это отразится на Тобратки и температуре в помещениях. Что лучше больше скорость или меньше.

Насос в системе обеспечивает расход теплоносителя, в идеале он должен быть расчётным. Т.е. когда температура во всех помещениях тоже расчётная. Так бывает в 1% случаев, остальные 99% это что-то околорасчётное. Поэтому просто эксперимент и больше ничего. Насос даёт три фиксированных расхода, соответственно, при прочих равных, будет три значения температуры обратной воды. Отличаться они будут незначительно, а вот равномерность прогрева помещений будет ощутимо разная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.12.2023, 20:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32981
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 1.12.2023, 19:34) *
По пирометру регулировка бессмыслена, подумайте почему. Балансировка системы должна быть проведена до запуска системы с проверкой заданных расходов по ветвям и стояках .Так же до запуска установлены преднастройуи на радиаторных веньтилях.

Да вы мастер слога прям. А вот как это так- наладить до запуска системы? А теплоноситель надо заливать в систему или просто наладить проверив расходы? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.12.2023, 14:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Система заполнена и опрессована. Выставлено давление не менее требуемого для данной высоты системы. Воздуха в системе не должно быть . Согласно расчёта выставлены все преднастройки на радиаторных клапанах и выставлены расчётные положения ручек вентилей . Включаете насос а дальше берёте один прибор вы а второй напарник и пошли настраивать . Методы - компенсационный или пропорциональный, кто чему обучен. Даные настройки после коррекции заносите в таблицу. После этого фиксируете на балансирах положение рукоятки настройки , ставите пломбочку и на навешиваемой табличке вентиля пишите его позицию по проекту и значение настройки . Да , где то рядом на стене или потолке пишите фломастером так же настроечное положение ручки. Шильдик могут сорвать да и значение при открытии - закрытии можно забыть а ,,произведение искусства,, фломастером очень даже пригодится .
Могу сказать прямо. Если вы проектируете подобные системы (неоднократно) и есть опыт их эксплуатации , то расчётные значения совпадают с реальными с точностью до _плюс-минус 5 -6 процентов и при настройке достаточно просто проверки этого. Да и для принятия по акту настройки системы ,тоже .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.12.2023, 15:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Сделайте так. Есть такое понятие ,, разжать воду,, Для этого у вас 4 подъезда . Возьмите и немного (только записывайте где и какие изменения вы сделали) подожмите немного средние два подъезда . Ближние к теплоузлу чуть больше (где то на один оборот ) а которые подальше - чуть поменьше , и не трогайте настройки во вторых половинках крайних блок секций. Если от узла и трубы идут в одном направлении , по кольцевой , то примите во внимание линейность падения перепада давления и поджатие проведите исходя из этого. Крайние , где плохо топиться не трогайте. Но убавляйте ближние не более чем на один оборот а дальше пропорционально . Дальние настройки , где отопление не достаточно , сохранить .

Перед тем как этим заниматься просьба посетить квартиры где по вашему нет заданной температуры , без предупреждения. Возьмите с собой точный градусник . В середине комнаты где по вашему недостаток температуры , положите градусник по высоте на пол метра от пола и в течении получаса произведите измерения. Одновременно проверьте преднастройки радиаторных кранов . Так же посмотрите что у них открыто на предмет проветривания и как работает вентиляция и поговорите как часто они проветривают помещения. Желательно составить акт за подписью не жильца или владельца квартиры.Возможно просто немного изменить преднастройку клапана радиатора в этих квартирах и не заниматься дальше разной регулировкой.
Объясню .Я при проектировании учитываю потерю температуры носителя на стояках по высоте и задаю расход при расчёте чуть больше заданного для компенсации потери температуры по высоте или корректирую дополнительно площадь отопительного прибора , но это реже , там и так запас . Вода в верхние этажи приходит с потерей температуры и это может достигать 5-7 градусов .Для чугунных радиаторов это не критично по теплоотдаче а вот для стальных и прочих - влияет , происходит снижение и потеря теплоотдачи.

Есть и ещё одно. Это касается зданий повышенной этажности , если мал перепад давления то на теплоотдачу приборов начинает влиять гравитационная составляющая. И при низких температурах не дотапливается по высоте одна часть этажей а при потеплении начинает не дотапливаться вторая часть , а первая приходит в норму. Увеличение излишне перепада давления в системе правда тоже чревато увеличением шумов на радиаторных клапанах.
Ну и проверьте производительность насоса..
Закройте бойлер ГВС . У вас останется расход только на систему отопления. Выждите около часа-двух .Снимите показания теплосчётчика (первый контур ,
-расход и дельту Т , снимите показания температуры подачи и обратки второго , отопительного контура . Тут важно точность показания термометров , вам это надо обеспечить: масло в гильзу а если накладные то их надо тарировать приложив к трубе первого контура, выждать минут 10 и сравнить с температурой одного из датчиков теплосчётчика, в зависимости к какой трубе прижали. Винтиком с помощью отвёртки ,не отнимая градусник скорректировать температуру накладного .Вернуть в свой контур на место и проделать это с другим. А дальше , подождите около часа- двух и снимите измерения с обеих контуров (смотри выше_ И по формуле баланса тепла , вычислите расход вашего насоса: G1 (теплосчётчик) *(T1 -T2) =G 2 (насоса) (T3-T4) и сравните с расчётным значением . У нас -5 + 10 процентов от номинала удовлетворительно.

Сообщение отредактировал svoroponov - 2.12.2023, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2023, 15:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32981
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 2.12.2023, 14:38) *
Система заполнена и опрессована. Выставлено давление не менее требуемого для данной высоты системы. Воздуха в системе не должно быть . Согласно расчёта выставлены все преднастройки на радиаторных клапанах и выставлены расчётные положения ручек вентилей . Включаете насос а дальше берёте один прибор вы а второй напарник и пошли настраивать . Методы - компенсационный или пропорциональный, кто чему обучен. Даные настройки после коррекции заносите в таблицу. После этого фиксируете на балансирах положение рукоятки настройки , ставите пломбочку и на навешиваемой табличке вентиля пишите его позицию по проекту и значение настройки . Да , где то рядом на стене или потолке пишите фломастером так же настроечное положение ручки. Шильдик могут сорвать да и значение при открытии - закрытии можно забыть а ,,произведение искусства,, фломастером очень даже пригодится .
Могу сказать прямо. Если вы проектируете подобные системы (неоднократно) и есть опыт их эксплуатации , то расчётные значения совпадают с реальными с точностью до _плюс-минус 5 -6 процентов и при настройке достаточно просто проверки этого. Да и для принятия по акту настройки системы ,тоже .

Всё, система запущена. Кстати воздух тоже выгоняют с включенным насосом циркуляционным.
А балансируют с движущимся теплоносителем в системе тоже. Иначе нет циферок потери давления.
Кстати, клапана на радиаторах - головы то от них жителю при передаче квартиры передают. Не принял квартиру обнаружив недоделки- головы не отдают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 3.12.2023, 3:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если вы систему заполняете правильно , то воздуха практически не будет .А вот если включите насос то при остатках воздуха в системе будут проблемы. Воздух как бы дробиться на порции плюс нагрев. Долго выгонять придётся. Всё равно придётся насос останавливать или подачи стояков где воздух в системе для удаления или побегаете для удаления воздуха с радиаторов . При работающем насосе без остановки потока с воздухом воздух выгонять проблематично. Это вам слесаря скажут.
Ну а колпачки на автоматических воздушном клапане надо после удаления воздуха закрывать чтобы не затопить квартиру. Особенно первое время после запуска. Под иглу поплавка может при выпуске воздуха попадать грязь, он не закрыл выпуск и потекло. Ну или кран между этим клапаном и радиатором , если стоит .

Сообщение отредактировал svoroponov - 3.12.2023, 3:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 3.12.2023, 4:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По поводу термостатов .У нас их ставят в помещениях после балансировки системы , наладчики. Они ещё раз проверяют преднастройки и закрывают головками термостатов . Это актируется за подписью владельца помещений или иных лиц , им уполномоченных. Чтобы потом был ответ за ручки шаловливые и про то что кому то что то не додали.
За одно и объясняют как пользоваться.

Сообщение отредактировал svoroponov - 3.12.2023, 4:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 6.12.2023, 17:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Цитата(Inchin @ 1.12.2023, 23:23) *
Тут всё прозрачно. Выше скорость насоса - горячее обратка. Ниже скорость- обратка холоднее.

Нет, все не так просто. Вы не учитываете датчик температуры в помещении. Без него - да, обратка будет повышена.

В общем, установил скорость с 1й на 2ю, судя по показаниям теплосчетчика, обратка упала где-то на 0.5-1 градус. Конечно требует еще подтверждения погодой, а то может влияли факторы иные.


Цитата(svoroponov @ 1.12.2023, 23:34) *
проверить чтобы через те вентиля что стоят по факту идёт нужный расход. Проверьте соответствие настроек проектных вентилей по расходу с данными настроек тех вентилей которые у

Я признателен, что вы хотите помочь, но не стоит столько набирать текста, нет никаких проектных настроек вентилей и никогда их не было, никто ничего не настраивал.
Там USV-I на одном подъезде (что напротив теплоузла) установлены менее чем на 0.5, и в квартирах жарко, а в других на угловых квартирах могут быть открыты полностью (больше 3) либо вовсе заменены на шаровый и при этом температура обратки с них все равно ниже, чем средняя по дому. Я уж не говорю что на отдельных стояках подача с обраткой была перепутана, и это после "приемки" спустя несколько лет было мной обнаружено.

Правильно тут заметили, только опытным путем. Меня только интересовало как повлияет скорость насоса.

По температуре вполне нормально регулируется, зря вы так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 3.9.2024, 15:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



Все, как-то задом-наперед. Обратка, обратка обратка... Качество отопления зависит от температуры прямой, которая должна быть строго по температурному графику. При условии, что все понимают, что такое температурный график. А то ведь сейчас чего только не наслушаешься: "график 150-70, но со срезкой до 115-70". Из этого предложения видно, что говорящие так, понятия не имеют о температурном графике. Отопительный график внутренней системы отопления должен быть 95-70 и никакой другой, не буду отвлекаться на общие рассуждения. И вот подходим к главному, расход теплоносителя равняется G=Q/(95-70), т/ч. ЭТо расход насоса. Сопротивление "внутрянки" -1,5м. Вот на эти условия и нужно подбирать насос. Если система отопления подключена по независимой схема, т.е. через теплообменник, то нужно учесть и сопротивление теплообменника. Эта вещь индивидуальная и нужно бы уточнить. Если предположить, что теплообменник подобран правильно, то его сопротивление - не более 5м. Т.е. общий напор на насосе должен быть 6,5м. Открываем характеристику насоса (а характеристика насоса есть на все насосы), то точка на пересечении расхода и напора, должна быть на характеристике насоса (вон та, ниспадающая кривая). А вот тут вещь еще более главная: отопление у нас, да и не только происходит при постоянном расходе с температурой подачи строго по графику отопления. В данном случае внутрянки. В связи с этим замечание по частотникам, которые у нас многим нравятся. Работа одного и того же насоса на разных оборотах - это по сути разные насосы. И характеристики их расположены одна под другой. Поэтому насос должен работать на одной скорости. И если чувствуете (ну, глядя в потолок), что скорость мала, переключитесь на большую скорость. Вероятнее всего ничего не случится. А температуру обратки, если она вам так нравится, регулируйте бегая по стоякам и ограничивая расход через стояк в каждом отдельном случае.
...Получилось многословно, но судя по вопросу, все к месту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 18:49