Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ ГВС _ Регулятор давления ГВС

Автор: Pavel100 18.3.2022, 7:33

Не могли бы показать проект на редуктор давления ГВС в МКД( Если у кого то он есть). Так как нам просто прислали оду картинку без расчетов. Так как редуктор давления ставится по диаметру трубопровода, то уменьшение с Ф20 на Ф15 не будет играть большой роли? 4 Этажа, 48кв.

 

Автор: jiexawcr 21.3.2022, 16:11

Цитата(Pavel100 @ 18.3.2022, 7:33) *
Не могли бы показать проект на редуктор давления ГВС в МКД( Если у кого то он есть). Так как нам просто прислали оду картинку без расчетов. Так как редуктор давления ставится по диаметру трубопровода, то уменьшение с Ф20 на Ф15 не будет играть большой роли? 4 Этажа, 48кв.

ничего не понятно совсем.
что у вас есть и кем вы этому приходитесь?

для подбора регулятора нужен расход и перепад давления, который он должен обеспечить. по ним подбирается диаметр и возможно пружины.


ПС а почему регулятор только на ГВС?

Автор: Pavel100 22.3.2022, 21:26

Цитата(jiexawcr @ 21.3.2022, 18:11) *
ничего не понятно совсем.
что у вас есть и кем вы этому приходитесь?

для подбора регулятора нужен расход и перепад давления, который он должен обеспечить. по ним подбирается диаметр и возможно пружины.


ПС а почему регулятор только на ГВС?
Сантехник ЖКХ. Расход максимальный выдаёт Рсо? Или делать расчёты по кол-ву смесителей?

Автор: jiexawcr 23.3.2022, 20:11

Цитата(Pavel100 @ 22.3.2022, 21:26) *
Сантехник ЖКХ. Расход максимальный выдаёт Рсо? Или делать расчёты по кол-ву смесителей?

Рсо - я так понимаю расходомер в итп? если можно посмотреть максимальный секундный за большой промежуток времени, то можно взять его с неким запасом.
думаю вам правильнее если и считать расход (для проверки или обоснования), то по программе с методикой из снипа http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=129038&view=findpost&p=1495340
сильно точно не стоит высчитывать жильцов, там не прямая зависимость, нужен хотя бы порядок цифр. 10-20-50-100-200-500, у вас скорее всего будет 100-200. хорошо бы сравнить с реальными расходами.

а перепад давления какой нужно обеспечить?

Автор: Pavel100 8.4.2022, 17:49

Цитата(jiexawcr @ 23.3.2022, 21:11) *
Рсо - я так понимаю расходомер в итп?

ресурсоснабжающей организация

Автор: Pavel100 8.4.2022, 18:27

Лепим как попало.

 

Автор: Pavel100 15.4.2022, 18:10

Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?

Автор: GreyBrain 18.4.2022, 8:02

Цитата(Pavel100 @ 15.4.2022, 19:10) *
Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?

У вас на последнем фото стык сварной справа от клапана очень скоро может отправиться туда, куда его тянет сила гравитации.
Перепад на клапане системы ГВС должен определяться по сути в зависимости от давления на вводе. Максимум после клапана -

СП 30 п.7.10 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод.ст. (0,45 МПа). Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление.
СП 30 п. 8.22 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора следует принимать согласно 7.10. При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод.ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы.

Минимальное -
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).

То есть максимум после клапана = 0,45 МПа+потери напора на трение+потери напора в местных сопротивлениях+геометрическая разница высоты

Минимум аналогично.

Если расход циркуляции ГВС надо выствавлять, проще смотреть по теплосчетчику, и настраивать "на глазок"


Автор: Машинист 18.4.2022, 21:59

Цитата(Pavel100 @ 15.4.2022, 18:10) *
Не могли бы подсказать, что ответить на такую похабную работу и данный проект?

Не скажу ничего за проект, не видел. А по работе видна низкобюджетная штурмовщина, граничащая с клоунадой и местами в неё переходящая.
Видно, что слышали звон организаторы этого дела, но откуда он, весьма смутно догадываются. И ни слова не говорим об антикоррозийной защите сделанного, об тепловой изоляции, там даже окалина со сварных швов (её в просторечии мы в наших кругах называем "# уета") не поотшиблена. Видимо, сухогруз с молоточками для отшибания этой самой уеты стоит где-то на рейде под санкциями. Статьи готовые написаны за такой капремонт, и паспорта израильские наперегонки следует получать тем, кто не хочет почитать те статьи.

Автор: Pavel2022 19.4.2022, 17:15

1 версия фонд. Кап. Ремонт. Так то они работали. Типо аналог.

 

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)