Автор: Екатерина_9999 16.2.2024, 11:21

Добрый день. Имеется техническое помещение площадью 4,8 м2, в нем будет установлен настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом. Вопрос: достаточно ли будет общеобменной вентиляции или же необходимо увеличивать приток воздуха, чтобы помимо общеобменной был обеспечен расход на горение газа?

Автор: Gibadullina VV 16.2.2024, 11:24

Добрый. Коаксиальный дымоход устанавливается для котлов с закрытой камерой сгорания, воздух на горение забирается снаружи с улицы. Дополнительно приток на горение не нужен.