сообщение 7.10.2010, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27737



Добрый день. Есть следующая задача. Предприятие по переработке молока. Часовая потребность в паре с учетом возможности наложения технологических процессов, а также потребностями предприятия в отоплении- 600 кг пара в час. Давление 1.7, температура 140гр. У предприятия есть отходы - лузга овса. Найти твердотопливный паровой котел такой производительности пока не удалось. Удалось найти парогенераторы для работы на твердом топливе. Правда производительность одного парогенератора 150кг в час. Есть еще один ньюанс цикличность работы - предприятие работает 12 часов в сутки. Т.е. ночью тепло на технологию не надо. Также процесс пастеризации молока происходит в течении 15 минут в час, следующие 45 минут тепло не будет использоваться. В данном случае я вижу такое решение: 4 котла работают непрерывно на один коллектор. С коллектора пар забирается на технологию и на пароводяной теплообменник отопления. В случае отсутствия паропотребления пар сбрасывается на пароводяной теплообменник который связан с градирней. (других вариантов пока не придумал - котел за 45 минут может затухнуть) а разжигать придется вручную. Вот такие соображения. Просьба дать комментарии о возможных решениях данной задачи или возможных трудностях при реализации по приведенной выше схеме. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал kroal - 7.10.2010, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 7.10.2010, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2373
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Может давление 2,7 ? Это больше соответствует температуре 140 гр.С.

Есть ли по близости другие потребители, которым можно продавать тепло в виде пара или горячей воды ? Я так понимаю тарифы у вас в таком случае были бы ниже рыночных :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 7.10.2010, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Существует устройство паровой аккумулятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 8.10.2010, 7:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2373
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



4 паровых котла+пароаккумулятор ради 600 кг/ч это круто :-)
Рад за заказчика, если есть деньги на строительство всего этого и эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 8.10.2010, 7:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(gilepp @ 8.10.2010, 7:03) *
4 паровых котла+пароаккумулятор ради 600 кг/ч это круто :-)
Рад за заказчика, если есть деньги на строительство всего этого и эксплуатацию.

Действительно явный перебор, если 4 котла то аккумулятор пара не нужен, если будет аккумулятор пара то не нужно аж 4 котла.
Да и отопление можно наверно переделать на водяное и тогда лишний пар можно будет использовать для нагрева воды в баке- аккумуляторе, которую потом использовать на отопление.
Но без конкретных цифр, когда куда и сколько найти оптимальный вариант не реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.10.2010, 8:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(kroal @ 7.10.2010, 17:29) *
В случае отсутствия паропотребления пар сбрасывается на пароводяной теплообменник который связан с градирней. (других вариантов пока не придумал - котел за 45 минут может затухнуть) а разжигать придется вручную.

Топить впустую 45 минут и греть природу-мать плохая идея.
Уже предложили пароаккумулятор, но будет дороговато, как правильно отметил gilepp. Мне кажется более дешевым вариантом сделать водяной бак-аккумулятор. Парогенератор прямоточный, выработка пара зависит от производительности питательных насосов. Поставте в параллель к существующему еще один мощный насос, чтобы вода не успевала закипеть при прохождении через змеевик и направляйте горячую воду в бак-аккумулятор, откуда потом будете брать ее для подпитки котла. При желании можно это дело автоматизировать, а можно поставить и дядю Васю, чтобы он насос включал и клапаны закрывал-открывал.

Сообщение отредактировал zeman - 8.10.2010, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroal
сообщение 8.10.2010, 10:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27737



Цитата
Поставте в параллель к существующему еще один мощный насос, чтобы вода не успевала закипеть при прохождении через змеевик и направляйте горячую воду в бак-аккумулятор,
.
Спасибо. Помоему не плохая идея.
Цитата
Да и отопление можно наверно переделать на водяное и тогда лишний пар можно будет использовать для нагрева воды в баке- аккумуляторе, которую потом использовать на отопление.

Ситуация на предприятии как и в целом в стране. Через одно место.. Работают два 100кВт котла на полную мощность - пытаются нагреть воду на 110 градусов и использовать ее в технологии. Пар изначально почему-то никто не использовал, хотя оборудование заточено под пар. Отопление соответственно тоже водяное... После того как производство расширилось сложилась ситуация, что зимой приходиться экономить на отоплении, чтобы работало производство. А ведь еще планируют расширятся. Вот и вижу я решение только в правильном соблюдении технологии - использовать пар..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 8.10.2010, 16:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а что, при работе на лузге регулирование невозможно? меньше частота вращения питателя (или что там), меньше воздуха, меньше разрежение. КЛАССИКА. Еще одно классическое решение - редукционная установка - в парогенераторе 4-9 (максимальное рабочее) после РУ - нужное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 20:36