Котёл ДЕ, минимальное давление и расход |
|
|
Гость_oxigen_*
|
30.1.2011, 11:23
|
Guest Forum
|
Здравствуйте Всем! Хочу спросить совета у умнейших, так как сам дилетант. В эксплуатации котлы ДЕ-16, ДЕ-25. Руководство требует работать с минимальным расходом. Сделали режимку для ДЕ-16, определили мин. расход 350 м3 газа. Ниже начинается вибрация. Давление на котле опустили до 4.5 кПа. Расход требуют держать на уровне 280-300 м3. До каких пределов можно снизиться по расходу газа? Как это сделать без последствий для котла?
|
|
|
|
|
30.1.2011, 13:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11115
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(oxigen @ 30.1.2011, 11:23) До каких пределов можно снизиться по расходу газа? Как это сделать без последствий для котла? Наверное, в первую очередь могут быть последствия для горелки - не выгорело бы внутри что-нибудь... А для котла главное - давление пара не опускать ниже минимально допустимого. P.S. Сейчас, может быть, и умнейшие откликнутся ?
Сообщение отредактировал tiptop - 30.1.2011, 13:07
|
|
|
|
|
30.1.2011, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Вибрация котла при минимальном расходе газа есть пульсация факела, происходит, когда скорость истечения газа из газовыпускных отверстий горелки ниже расчетного. ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! Сам с ДЕ не занимался, не доводилось, но встречал подобный случай, когда ДЕ работал на минимуме. На том котле в газовыпускные отверстия горелки вварили (или ввернули, предварительно нарезав резьбу), сопла меньшего диаметра. Что бы не изобретать горелку, обратитесь на соответствующий завод-изготовитель, я думаю за Ваши деньги Вам помогут.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 3:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652
|
Надо смотреть заводскую инструкцию по эксплуатации. Там указывают минимальную нагрузку котла по пару. Ниже держать нагрузку нельзя по условиям циркуляции воды. У вас для ДЕ-16 350 м3 газа - это ~30 % нагрузка или даже меньше. Кажется это уже на грани, меньше 30 % вроде как нельзя. Хотя например для котлов ДКВР делали путем уменьшения мощности горелок и 25% и 20% и было все нормально. Не знаю как будет с ДЕ. Теперь что касается горелки. Если при расходе газа меньше 350 м3 пульсации, значит надо снижать мощность горелки путем вварки втулок меньшего диаметра в газовыпускные отверстия. Мы такую работу делали на котлах ДКВР нелегально от котлонадзора . И вам может какая-нибудь наладочная организация сделать нелегально. Только надо чтобы у них были компетентные специалисты, чтобы сделали расчет скорости истечения газа из сопел. А то может потребуются не только втулки, но и придется наваривать гусачки на отверстия. Там есть тонкости. Можно попробовать обратиться к заводу за проектным решением. Во всяком случае нужно иметь ввиду, что после такой реконструкции горелок будет снижена и максимальная мощность котла.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Все сказанное выше это правильно. Но проблему можно решить только в комплексе и дело весьма муторное. 1Регулирующие органы (заслонки и шибера) должны плотно закрываться 2Датчики автоматики безопасности -или замена или переборка 3Приборы контроля давления газа, воздуха -замена на другие пределы 4датчики автоматики регулирования -ревизия как минимум, а скорее замена Это только с поверхности, а что ждет дальше , то по мере возникновения ( деаэрация и т.д.)
|
|
|
|
|
31.1.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571
|
Котлы ДЕ позволяют опускать нагрузку до 20% от номинала. Меньше можно, но чревато.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 18:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11115
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(lentyai @ 31.1.2011, 3:37) для котлов ДКВР делали путем уменьшения мощности горелок и 25% и 20% и было все нормально Своими глазами видел ДКВР (кажется, "6,5"), работающий с нулевым (!) давлением газа.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Цитата(tiptop @ 31.1.2011, 18:40) Своими глазами видел ДКВР (кажется, "6,5"), работающий с нулевым (!) давлением газа. Вот вот... А прикинь как датчики настраивать. Есть, конечно выход. Мне попадалась статья на сайте какой то уральской компании. Поищу завтра. Там ДЕ25 в горелку вставлялась по сути новая (другая), с центральной подачей газа. И мне помнится фамилия Винтовкин. А по части гидравлической устойчивости, то впечатление, что никто это всерьез не исследовал. 30% гарантируем, а что дальше то ваше дело. Вот нашел http://www.burncenter.ru/articles/rabotakotlov.php?print=y
Сообщение отредактировал glan5 - 31.1.2011, 20:49
|
|
|
|
|
1.2.2011, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652
|
Цитата(glan5 @ 31.1.2011, 20:40) А по части гидравлической устойчивости, то впечатление, что никто это всерьез не исследовал. 30% гарантируем, а что дальше то ваше дело. Вот как в инструкции написано, то и есть минимум. Если снизили дальше и, не дай бог, сожгли котел - это на совести наладчика.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Согласен с предыдущим оратором. Но скорее не совести, а возможной расплаты. Поэтому без векселей от руководства или заказчика, желательно в письменном виде, в такие дела не следует лазить. Однажды эксплуатация рванула газовый котел через неделю после сдачи объекта. Так ноги унесли только потому, что все акты были подписаны. Сами себе удивлялись. Обычно процесс сдачи весьма растянут по времени. А инспектор Ростехнадзора, как только нас увидел, так сразу заявил -Я знаю кто котел рванул!
|
|
|
|
|
1.2.2011, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
|
Цитата(Галиев @ 30.1.2011, 21:59) Сам с ДЕ не занимался, не доводилось, но встречал подобный случай, когда ДЕ работал на минимуме. На том котле в газовыпускные отверстия горелки вварили (или ввернули, предварительно нарезав резьбу), сопла меньшего диаметра. Что бы не изобретать горелку, обратитесь на соответствующий завод-изготовитель, я думаю за Ваши деньги Вам помогут. Совершенно верно. БиКЗ по нашему запросу выслал чертежи эдаких втулок для вворачивания в горелку. Втулки изготовили сами, претензий у Ростехнадзора не было. Режимную наладку только надо сделать по-новой.
Сообщение отредактировал Piero - 1.2.2011, 18:37
|
|
|
|
|
|