Добрый день. Имеется готовый проект детского сада, в котором был предусмотрен тёплый пол в игровых помещениях. Экспертиза прислала замечание: требуется подтвердить, что температурный график, принятый для тёплого пола (50 - 30 С), обеспечивает температуру на поверхности пола не выше 23 С.
К сожалению, расчёт тёплого пола в проекте не предусматривался. Думаю, что должна быть какая-то формула, высчитывающая температуру на поверхности пола, однако найти её не могу. Помогите пожалуйста.
там не одна формула. проще найти excel/прогу на этом сайте и рассчитать.
не так давно сам делал теплый пол на даче и пользовался этим калькулятор - получилось как надо
https://avtonomnoeteplo.ru/moschnost-teplogo-vodyanogo-pola.html
А зачем считать? Проще в проекте не указывать температурный график, а отметить, что автоматический регулятор системы теплоснабжения теплого пола настроить так, чтобы температура на поверхности составила 23 градуса. И все будут довольны.
И там график 50 на 30 нереален. Обычно подаем 25-27, а обратка приходит 22 градуса или менее.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)