> Подбор Датчика перепада давления
Parenek
сообщение 19.10.2023, 12:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2014
Пользователь №: 222952



Здравствуйте!
Необходима помощь в подборе датчика перепада давления, правильно ли я считаю?

Ситуация такая, есть вихревой счетчик ИРВИС и Турбулизатор-У (DN50). По требованию ГОСТ Р 8.740 (п.9.3.1.1) нужно установить перепадник, при этом относительная расширенная неопределенность не должна превышать 5%.

Из РЭ на счетчик я рассчитал перепад (скрин из РЭ прикрепил), получил Р=355,86 Па.
Исходные данные:
Q=297.2 (макс ст.м3)
Т=+25С (298,15К)
Рабс.=0,548659 МПа
р=0,6965 кг/м3

В соответствии с ГОСТ Р 8.740 (п.9.3.1.1) ВПИ средства измерения надо выбирать максимально близко к 1,5 х Р => 533,79 Па.

Я беру например РАСКО ДСП-80В 1,0 кПа (предел допускаемой основной погрешности 1,5%).
При таких характеристиках СИ получаю погрешность 4,22%, что удовлетворяет условиям не более 5%.
При этом считаю в каком диапазоне рабочих расходов можно измерять перепад с максимальной погрешностью 5% и получаю от 272,88 м3/ч до 297,2 м3/ч.

Верно или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 9:57