Хизриев Идрис
сообщение 14.5.2013, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 12.5.2013
Из: Махачкала
Пользователь №: 192051



Решил бороться с тепло и влаго избытками в частном доме без применения кондиционера.
Исходные данные: плита 4-х конфорная на кухне 7000 ккал/час. Семья из пяти челоек. Подразумевается в 16.00 часов кипение кастрюли на четырех конфорках - по справочным данным приблизительно 14,4 кг/час влаги. Теплопоступления через окна 1,3 кВт. Параметры наружного воздуха 32 град. энтальпия =69 кДж. Внутренний воздух на 3 град больше параметра А = 29,2 град. Удаляемый воздух с учетом градиента получился 30,2 град.
Решение: Тепловлажностное отношение получилось 2525 кДж/кг.
По и-д диаграмме энтальпия удаляемого воздуха 52 кДж, наружного - 69 кДж. Воздухообмен по теплу=2020 кг/час (1680 куб.м/час). по влаге=2057 кг/час.
Вопросы:
1) Правильно ли выполнен расчет?
2) Местный отсос над плитой вытягивает 500 куб.м/час (расчет по теплу плиты). А остальные 1000 куб.м/час вытягивать общеобменной вентиляцией для создания подпора. Или (в автомобиле вообще нет вытяжки принудительной) просто ограничиться притоком 1680 куб.м/час? Достигну ли я этим желаемого 29,2 град внутреннего воздуха?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хизриев Идрис   Ассимиляция тепло влаго избытков   14.5.2013, 10:39
- - jaddd   Цитата(Хизриев Идрис @ 14.5.2013, 10:39) ...   15.5.2013, 10:08
- - Хизриев Идрис   На улице хоть и 32 град (это Махачкала забыл предс...   15.5.2013, 10:55
- - jaddd   То есть наружний воздух охлаждается от стен дома? ...   15.5.2013, 15:27
- - Хизриев Идрис   Расчет и основан на и-д диаграмме. Теплый период. ...   16.5.2013, 8:14
- - Хизриев Идрис   В предыдущем письме я ошибся 36366 кДж. а не ккал ...   16.5.2013, 8:34
- - Дмитрий Селезнев   1. Не плохо бы постоить ID диаграмму. 2. О какой п...   16.5.2013, 8:49
- - jaddd   Я понял, что расчет был по Id-диаграмме. Обозначь ...   16.5.2013, 11:39
- - Хизриев Идрис   Вот диаграмма и таблица точек наружного Н, внутрен...   16.5.2013, 13:32
- - nedrok   У меня вот так получилось Начальная точка P 101,1...   16.5.2013, 14:23
- - Хизриев Идрис   Екатеринбургу спасибо за подсказку по е=2360 и фи=...   16.5.2013, 15:20
- - nedrok   Это я расход по теплу ошибочно посчитал по разност...   17.5.2013, 8:30
- - Странная Белка   А смысл-то какой во всем этом? Расчетов тут нарасс...   17.5.2013, 16:35
- - Хизриев Идрис   Я начал расчет для частного дома. Где одна газовая...   19.5.2013, 10:05
|- - nedrok   А вас не смущает 14,4 кг/ч влаги от кастрюли. Она ...   19.5.2013, 18:10
- - Хизриев Идрис   Да это много. Но я изначально задался, что вся пли...   19.5.2013, 19:06
- - nedrok   Цитата(Хизриев Идрис @ 14.5.2013, 13:39) ...   20.5.2013, 9:43
- - Странная Белка   Простите, а +29 +30 градусов в доме - это у вас пр...   27.5.2013, 18:39
- - Хизриев Идрис   +29 в доме прохладно, ведь я не охлаждаю помещение...   29.5.2013, 8:21
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Хизриев Идрис @ 29.5.2013, 8:21) В...   29.5.2013, 8:47
- - Skaramush   Более, чем сомнительное. Системы подачи из-под пол...   29.5.2013, 9:09
- - Хизриев Идрис   на пути притока только окно. Перед окном человек р...   29.5.2013, 10:19
- - Skaramush   Спасибо. Проинформируйте меня ещё про разработки. ...   29.5.2013, 10:48
- - Хизриев Идрис   Жилые помещения ведь не большие. Воздуха там надо ...   29.5.2013, 11:31
- - Skaramush   400 - 500 кубов. При рабочей разности в 2 - 3 град...   29.5.2013, 11:45
- - Хизриев Идрис   Конечно это интуитивный расчет. Но я не о теории, ...   29.5.2013, 12:37
- - Skaramush   Делают. С достаточно высокими расходами воздуха. С...   29.5.2013, 14:51
- - Хизриев Идрис   Здравствуйте! Пользуюсь программой Processes i...   2.6.2013, 12:52
- - vsklokoch   Цитата(Хизриев Идрис @ 2.6.2013, 13:52) З...   19.6.2013, 14:24
- - Алёна132   Цитата(Хизриев Идрис @ 2.6.2013, 12:52) З...   27.6.2023, 19:35