Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция, пуско-наладочные работы
анатолий 51
сообщение 22.10.2015, 11:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 280882



при ПНР вентиляции требуют 72 часа работы машин. Какими документами это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 22.10.2015, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Не совсем про вентиляцию, но скорее всего исходя из требований здравого смысла и п.2.4.9 "Правил технической эксплуатации энергоустановок":
2.4.9. Комплексное опробование проводится заказчиком. При комплексном опробовании проверяется совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.
Началом комплексного опробования тепловых энергоустановок считается момент их включения.
Комплексное опробование оборудования производится только по схемам, предусмотренным проектом.
Комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. Комплексное опробование тепловых сетей - 24 ч.

Сообщение отредактировал smart-bear - 22.10.2015, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir.evdokim...
сообщение 30.10.2015, 8:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281512



Прошу проконсультировать по теме: технические характеристики температурного регулятора RK88 для регулирования температуры приточной вентиляции в помещение. И как собрать контур регулирования температуры приточного воздуха в помещение на старом регуляторе и новом водяном электроклапане SIEMENS Acvatix tm SCD 32 с поддержанием температуры теплоносителя в остановочном режиме без разморозки калорифера и перегрева теплоносителя. Заранее благодарен, Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Don Dima
сообщение 5.3.2019, 21:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2019
Пользователь №: 356957



Добрый день!
В рабочей документации есть таблица ховс и таблица воздухообмена по помещениям. В ховс-е приводиться производительность двигателя 3000 м3/ч с учетом сопротивлений 3-х ступеней очистки и установленных узлов теплохолодоснабжения, дальше идёт таблица воздухообмена по помещениям где так же указывается объём в 3000 м3/ч, но вопрос в том что не учтёно сопротивление Нера фильтра H13 устанавливающего в помещении, если сопротивление фильтра учесть большой объём можно потерять воздуха?
И второй вопрос как замерить расход после нерв фильтра, или просто замерить скорость потока, может есть регламент замера на каком расстоянии от фильтра производиться замеры или соприкасаясь с фильтрующим материалом производить замер? Сколько точек для замера надо брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 5.3.2019, 22:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
не учтёно сопротивление Нера фильтра H13 устанавливающего в помещении

Это элемент сети, а не установки, поэтому его сопротивление должно учитываться в свободном напоре вентилятора, расходуемого на сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 6.3.2019, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Расход на фильтре проще измерить балометром
Прикасаться к поверхности НЕРА фильтра нельзя, порвется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.3.2019, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1241
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Don Dima @ 5.3.2019, 21:56) *
И второй вопрос как замерить расход после нерв фильтра, или просто замерить скорость потока, может есть регламент замера на каком расстоянии от фильтра производиться замеры или соприкасаясь с фильтрующим материалом производить замер? Сколько точек для замера надо брать?


Пригласите наладчика. Он все вопросы снимет. статья нашего форумчанина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 20:58