Olegovech
сообщение 9.4.2024, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.9.2022
Пользователь №: 409130



Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.4.2024, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
не ниже

Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
на один унитаз 50 м3/ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2024, 21:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.4.2024, 21:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12) *
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
ТС процитировал свои нормы:
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) ... сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2024, 22:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ИОВ @ 16.4.2024, 21:29) *
ТС процитировал свои нормы:

Да, кто бы спорил... это дипломный проект, поэтому, если по нормам, все 120 м3/ч - через санузел. Никаких доп. 50 м3 добавлять ненадо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения