Добрый день. Имеется следующая проблема. В здании имеется система диспетчеризации, в которой 5 контроллеров с модулями ввода/вывода: Один TAC Xenta 401 - мастер сети, остальные четыре TAC Xenta 300. Управляет всем 'nbv TAC Vista v4. Топология - общая шина, на крайних станциях установлены терминаторы.
После нескольких повторяющихся пропаданий питания система стала давать сбои. Часть данных на АРМ не отображается (в перечеркнутом состоянии с желтым восклицательным знаком). При этом остальные данные тоже периодически показываются как "offline". В шкафах автоматики к контроллерам подключены панельки Xenta OP. При попытке почитать с любой панельки данные она подвисает и потом перезагружается. При этом вся система работает штатно, ошибок на контроллерах нет, регулировки работают.
В Vista видим что Xenta 401 единственный, который является commisioning, online - это с него идут данные, которые на АРМ еще хоть как-то отображаются. Остальные 4 ПЛК имеют признак commisioning, offline. И данных с них нет.
В процессе поиска неисправности выяснили следующее - как только закрываем на ПК TAC Vista - панельки Xenta OP перестают тормозить и перезагружаться - можно почитать данные, сбросить ошибки. Через OpenLDV400 пробовали проверку связи с контроллерами - связь есть. Такое ощущение, что Vista, как только начинает работать сразу вешает сеть.
Как я понимаю в Vista не только Xenta 401 у меня должен быть commisioning, online, но и все остальные ПЛК тоже. Собственно вопрос как это сделать?
|