> Коллектор ТП вертикально, для извращенцев
eit
сообщение 13.5.2023, 22:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.5.2023
Пользователь №: 417346



по причине проблем со свободным местом, а так же специфике подвода контуров, есть желание установить коллектора тп вертикально, были ли у кого такие фокусы и чем закончилось
только полы обогрев условным кипятильником. контура по 80 метров 16 труба, район сочи
идеологическую схему прилагаю
в моей голове проблемы видны разве что с расходомерами
и то это овентроп он вроде на пружинке




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  abok.png ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.5.2023, 11:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Подачу в коллектор делайте снизу, так будет спокойнее. Ну и скорость в нем поднимите хотя бы до 0.6 - 0.8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.5.2023, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(v-david @ 16.5.2023, 11:47) *
Подачу в коллектор делайте снизу, так будет спокойнее.

Так воздухосбросники появятся... А они иногда бывают беспокойные... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.5.2023, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не появятся, воздух начинает отделяться на скоростях от 0,3 м/сек и ниже. Потому и пишу - поднимите скорость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2023, 17:11
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 30.5.2023, 16:30) *
не появятся, воздух начинает отделяться на скоростях от 0,3 м/сек и ниже.

А как быть при заполнении? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2023, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Заполнение и отведение воздуха в процессе работы - разные вещи. Для заполнения в верхних точках системы ставят краны-спускники, вам ли не знать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.8.2023, 17:55
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 6.8.2023, 17:44) *
Заполнение и отведение воздуха в процессе работы - разные вещи. Для заполнения в верхних точках системы ставят краны-спускники, вам ли не знать?

Зачастую ставят автоматические воздухоотводчики. Возможно, это и имел в виду lovial:

Цитата(lovial @ 16.5.2023, 13:38) *
Так воздухосбросники появятся... А они иногда бывают беспокойные... smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.8.2023, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(tiptop @ 6.8.2023, 17:55) *
Зачастую ставят автоматические воздухоотводчики. Возможно, это и имел в виду lovial:

Именно это и имел в виду. Месяц назад как раз заказчик попросил коллектор вертикально, т.к. места мало. А все трубы от него идут в пол... А теплоноситель - от городской котельной, там 95 градусов, то есть деаэрация (выделение воздуха при нагреве до температуры 80 и выше) будет однозначно... Да, небольшая, но объект маленький, держать человека, который более-менее разбирается и будет бегать ручные краны крутить, не будут. А после 3-4 вызова сервисанта за месяц начнут задавать вопросы... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения