Имеется контроллер Омрон СР1Е с одной стороны и, набор релюшек с другой (лампочки индикации в диспетчерской). Необходимо завязать выходы контроллера с реле по GSM. Отсюда появляются два GSM-модема (какие - пока не знаю) и устройство управления релейными выходами УРВ-8 (ООО "АйСиБиКом"). Причем УРВ-8 имеет только RS-485 интерфейс по протоколу Modbus ASCII, а контроллер RS-232 интерфейс (место для платы занято Ethernet'ом для связи с панелью по желанию заказчика).
1) Подскажите модемы с поддержкой Modbus ASCII; 2) Возможна ли, вообще, такая связь: RS-232 - GSM - RS-485? 3) По какому соединению лучше связывать модемы - CSD, GPRS? 4) Может быть, подскажите другое более подходящее устройство для управления реле?
|
|
|
|
|
26.3.2015, 12:29
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3543
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Не воспримите как огульную критику, но лично я порекомендую для начала почитать википедию по всем тем словам, которые у вас перечислены по номерам.
Видно, что вы не совсем понимаете значение этих слов, поэтому компонуете их в такие вопросы.
Ну, например, ответ на вопрос номер один дать невозможно, потому что модему наплевать, по какому протоколу вы работаете.
С остальными вопросами аналогичная ситуация.
|
|
|
|
|
26.3.2015, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251692
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Критика - тоже хорошо. Прошу тогда поправлять в правильную сторону, т.к. википедия и сформировала такое понимание. По первому вопросу, значит будет достаточно, чтобы у модема в диспетчерской был интерфейс RS485 для связи с УРВ. Так? По второму вопросу... Лучше помогите и подскажите, правильно ли я понимаю последовательность преобразований при передаче данных от ПЛК в УРВ: ПЛК должен сформировать данные для устройства релейных выходов, чтобы оно замкнуло те или иные катушки реле. Обзовем эти данные Data1. Они "собираются" в пакет, для передачи по RS232. Пакет приходит в модем, "разбирается". Data1, уже в другом пакете передается, например, по GPRS в модем в диспетчерской. Там из Data1 формируется modbus-пакет в формате ASCII и передается в УРВ, где, на основе Data1 замыкаются релюшки. Так?
|
|
|
|
|
26.3.2015, 14:24
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3543
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
У вас есть три сосуда. Эти сосуды соединены капиллярными трубками между собой. Ваша цель - перелить содержимое первого сосуда (контроллер) в третий (модуль ввода/вывода) и наоборот.
__________.PNG ( 8,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Итого получаем: сосуд два - это среда передачи, GSM. Стандарт GSM предписывает использование двух модемов. Объём сосуда передачи данных зависит от скорости передачи этих данных. Для CSD это одна скорость. Для GPRS - другая. Для 3G - третья, для LTE - четвёртая. Т.е. сосуд номер два представляет собой канал передачи №3. От выбора объёма сосуда зависит только скорость прохождения жидкости через него и выбор типов GSM-модемов. Ничего более. Сам выбор объема сосуда зависит от нужной вам скорости. Это ответ на вопрос номер три.Трубочки слева и справа от сосуда номер два - это каналы передачи до и от модемов. Одна трубочка прямая, вторая трубочка ступенькой. Это тип этих каналов связи, RS-485 и RS-232. Форма трубочек влияет на поступление жидкости из сосудов в модем? Это ответ на ваш вопрос номер два.Теперь выбираем жидкость для переливания. Допустим, это моча с каталожным номером Modbus-ASCII. Можно взять и кровь с каталожным номером M-bus. А можно и грааль священный перелить из одной чаши в другую. Один хрен это всё протечёт по трубочкам. Это ответ на ваш вопрос номер один.Ну а четвёртый вопрос задавать без полного описания вашей задачи и заложенного бюджета - это, извините, троллинг с вашей стороны. Элитный и беспощадный. Полное неуважение к собеседникам, которые может быть дадут вам ответ, а ответ тупо по бюджету и/или задаче не пролезает. Не потому что ответ плох, а потому, что вы поленились ограничить рамки вопроса. Это как подойти к таксисту и спросить: "Довезёте меня до Владивостока?" Человек вызвонит знакомых, всё узнает, знакомый приедет к вам и вы с невинной улыбкой добавляете: "за 142 рубля". За такое в приличном обществе и по лицу получить можно.
Сообщение отредактировал Ashihara - 26.3.2015, 14:25
|
|
|
|
|
26.3.2015, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251692
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Сурово. Но за ответы и, конечно, за творческие труды - спасибо. Касательно задачи и бюджета: Задача в следующем - в зависимости от ситуации (авария, работа, пожар и несанкционированный доступ) замыкать/размыкать катушки реле, на контакты которых завязаны лампочки на щите в диспетчерской. Сделать это нужно по беспроводной связи. Бюджет? Бюджет не то, чтобы важен, важнее узнать какое устройство, связанное с GSM-модемом на стороне диспетчерской, может замыкать реле. Конечно, второй контроллер как вариант, но может есть что-то проще и дешевле. Пока нашел только устройство релейных выходов УРВ-8 фирмы ООО "АйСиБиКом". Конкретнее по третьему вопросу: GPRS, CSD, LTE, 3G - это очень хорошо, но ограничимся модемом с возможностью передачи данных только по GPRS и CSD (про SMS забудем). Т.к. сигналы нечастые, но важные, то их доставка должна быть с минимальными задержками. Отсюда и вопрос - как быстрее и разумнее - по GPRS или CSD? 1) Если по GPRS: постоянный канал передачи данных в прозрачном режиме - хорошо и быстро, но не разумно, учитывая частоту обращений ПЛК к УРВ. Как быстро устанавливается канал связи, по востребованию? 2) Если по CSD: примерно такой же вопрос - как быстро ПЛК передаст сигнал в УРВ, по сравнению с установкой канала связи по GPRS?
Прошу, отвечать не в метафорах, т.к. метафоры воспринимаются по разному. Так же, как потоки жидкости ведут себя по разному в трубочках разных форм.
|
|
|
|
|
27.3.2015, 12:40
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3543
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(EKhadey @ 26.3.2015, 16:54) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Т.к. сигналы нечастые, но важные, то их доставка должна быть с минимальными задержками. Вот вам и ответ. Сети GSM вам вообще не подходят. Важные данные могут не дойти по любой причине: вспышка на солнце очень уж большая, БС перегружена или вообще погорела. Сеть оператора перегружена. И прочие форм-мажоры. Кстати, при перегрузке БС сообщения проходят нормально, в отличии от звонков и коннектов.
|
|
|
|
|
30.3.2015, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251692
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ashihara @ 27.3.2015, 12:40) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Кстати, при перегрузке БС сообщения проходят нормально, в отличии от звонков и коннектов. В итоге на том и решили - оповещение посредством SMS. Схема следующая (Omron)-->(GSM-модем Teleofis)-->(Кситал GSM-4). Последнее устройство имеет три релейных выхода и одну клемму ВХОД/ВЫХОД, которую можно использовать как выход типа "открытый коллектор". Замыкает выходы по содержанию входящего SMS-сообщения. Дешево и сурово. Ashihara, спасибо за участие!
|
|
|
|
|
![Добавить ответ в эту тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_reply.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
Последние сообщения Форума
|