> шаг теплого пола, проверка проектного решения
Татьяна Олеговна
сообщение 7.6.2022, 20:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Дали на проверку/доделку проект
смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ?
10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей

Прикрепленный файл  zzzzzzzzzz.pdf ( 5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.6.2022, 21:59
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.6.2022, 20:11) *
Дали на проверку/доделку проект
смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ?
10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей

Прикрепленный файл  zzzzzzzzzz.pdf ( 5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64

Если тп 8 градусов, то возможно, если обычный, то явно слишком густо понапихано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.6.2022, 3:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.6.2022, 20:11) *
Дали на проверку/доделку проект
смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ?
10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей

Прикрепленный файл  zzzzzzzzzz.pdf ( 5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64

зря вам это дали. вам не стоило браться за это. верните аванс и документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Олеговна
сообщение 8.6.2022, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Цитата
Если тп 8 градусов, то возможно, если обычный, то явно слишком густо понапихано.

Обычный теплый пол . Удалось связаться с гипом или с неким человеком под руководством которого выполняли этот проект.
Диалог :
- зачем шаг 5 см ?
- чтобы повысить теплоотдачу , у нас там полы из дорого мрамора толщиной 5 см и заказчик против радиаторов любого вида . вот чтобы все теплопотери снять теплым полом - шаг 5 см. мы больше месяца это считали в данфосе.
- blink.gif но при чем тут шаг теплого пола и его теплоотдача и мрамор ... у нас теплоотдача ограничена температурой поверхности пола .
- ну вы представляете впольный конвектор . вот они бывают 2х 4х трубные и тп . вот повысив шаг раскладки мы получаем аналогию впольного конвектора и компенсируем все теплопотери
- blink.gif blink.gif blink.gif а Вы не инж323 случайно?
- нет а кто это ?
- да не важно , забудьте, но странно, вас таких двое оказывается. А Вы лично это считали? Нельзя-ли пообщаться непосредственно со специалистом ?
- нет проблем, контакт ...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 8.6.2022, 15:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



А почему бы тогда просто конвектор внутрипольный не предусмотреть .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рашкал
сообщение 8.6.2022, 15:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372413



Цитата(инж323 @ 8.6.2022, 3:09) *
зря вам это дали. вам не стоило браться за это. верните аванс и документацию.

У тебя кроме халтур есть работа основная? На работе по найму не берут аванс, это так тебе к сведению.

Кстати

9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.

Можешь сам себя за бессмысленные сообщения забанить)


Отдохните от модераторства недельку. А ещё раз себе позволите подобное - пойдём по прогрессии. Геометрической.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.6.2022, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 8.6.2022, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Все конечно хорошо про теплоотдачу, а труба 16 мм даст себя так гнуть, что бы поворот на 180 градусов давал расстояние между трубами в 50 мм? Или будут соединения прессоваться на уголках? Удачи монтажникам, кто это будет прессовать. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Даже 100 мм с поворотов в 180 градусов не получится, без фитингов

Сообщение отредактировал GreyBrain - 8.6.2022, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.6.2022, 16:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.6.2022, 20:11) *
Дали на проверку/доделку проект
смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ?
10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей

пытался как то с теплыми полами разобраться и там чем больше расстояние, тем лучше smile.gif тем больше можно взять температуру теплоносителя и соответственно меньше расход. вообще с данным решением температуры должны быть близкими к температуре поверхности, соответственно перепад температур минимум и по факту эти труб 17*2 тупо не пропустят нужный расход.

потом по мрамору. у него огромная теплопроводность, в 2 раза больше бетона и в 4 больше стяжки. то есть расстояние под мрамором 50мм можно принять значительно больше, чем под стяжкой 50мм и равномерность будет той же.

видимо рехау в доле

ПС и да, монтажникам хз как такое исполнить smile.gif особенно змейки в середине колец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.6.2022, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Безпредметный разговор без температур Т1/Т2 теплоносителя, температуры помещения, температуры пола, удельной мощности Вт/м2., теплоизоляции под ТП. Шаг 5 см мне не встречался. А так, есть множество программ для расчётов ТП....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Олеговна
сообщение 8.6.2022, 17:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Дошла до исполнителя . Разобрались. Просто отсутствует понимание физики процесса, но присутствует методичка валтек по расчету теплого пола, в которой каждые 5 см шага укладки дают +8% к теплоотдаче пола . Итого если шаг вместо 20 см становится 5 см то это дает 8х3 = + 24% к теплоотдаче . И не надо задумываться - методичка врать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.6.2022, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Татьяна Олеговна @ 8.6.2022, 15:10) *
Обычный теплый пол .

пол обычный, но и с ним у автора проблемы.
балласт в организации проектной. Ну может хоть чертежи правильно складывать умеет. кроме как регить на форуме в запас по 5-10 ников на случай забаненности и создания "группы поддержки" самого себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.6.2022, 18:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну без температуры теплоносителя и температуры поверхности пола можно долго рассуждать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.6.2022, 19:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Composter @ 8.6.2022, 18:44) *
ну без температуры теплоносителя и температуры поверхности пола можно долго рассуждать

а если попытаться согнуть на трубе иной калач ф100 мм. то и иные слова могут появиться. не печатные. Даже не трогая т пола и т теплоносителя.
Хотя без них это "долго рассуждать" называют иным словом, но легче чем мешки ворочать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.6.2022, 20:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



там же проблема согнуть только в центре . чуть чуть раздвинуть и будет чуть криво , не так как на картинке и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.6.2022, 20:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Composter @ 8.6.2022, 20:13) *
там же проблема согнуть только в центре . чуть чуть раздвинуть и будет чуть криво , не так как на картинке и все

чуть кривовато будет при шаге 150, но не при 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.6.2022, 23:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://www.rehau.com/downloads/545856/karmannik.pdf
Может поможет.Там и посмотрите как эта труба укладывается , способы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:25