> Напор в системах ПДВ
dodo1995
сообщение 10.1.2024, 10:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Добрый день! Просветите, пожалуйста.
При аэродинамическом расчете систем ПДВ, для подбора оборудования, учитываем самый дальний клапан с решеткой. А если пожар случится на верхнем этаже, как произойдет регулировка напора? На этом пути ведь гораздо меньше сопротивлений, короткий участок и никаких шиберов, регулируемых решеток не предусмотрено, сечения такие же.
Например, в многоэтажном жилом доме на КДУ.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 16,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.1.2024, 15:49
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что именно Вас смущает? Расчёт по наиболее удалённой точке означает, что во всех остальных требуемый расход гарантированно обеспечен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.1.2024, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(dodo1995 @ 10.1.2024, 10:43) *
Добрый день! Просветите, пожалуйста.
При аэродинамическом расчете систем ПДВ, для подбора оборудования, учитываем самый дальний клапан с решеткой. А если пожар случится на верхнем этаже, как произойдет регулировка напора? На этом пути ведь гораздо меньше сопротивлений, короткий участок и никаких шиберов, регулируемых решеток не предусмотрено, сечения такие же.
Например, в многоэтажном жилом доме на КДУ.


Регулировка напора как правило никак не произойдет. В самой дальней точке напор будет поменьше, в самой ближней точке -ощутимо побольше. Задача проектировщика попасть в дельту давлений (мин. и макс. давлений) которые регламентируются нормативной документацией без применения чудес в виде "перепускных клапанов" или "клапанов избыточного давления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения