> Влияние защитных экранов на радиаторы.
freerider
сообщение 8.5.2014, 19:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780



Здравстуйте, уважаемые форумчане.
Извините за глупый вопрос, но не так часто приходиться проектировать отопление...
Есть детский сад в котором нужно устанавливать защитные экраны на радиаторы.
Допустим, что теплопотери ДС получились 100 кВт. Радиаторы PURMO. С учетом того, что теплоотдача от радиаторов за экранами ниже - взял радиаторы на 20% больше по мощности, т.е. 120 кВт.
Так вот тут возникает глупый вопрос - гидравлический расчет делается при мощности 100 или 120 кВт?
Т. е. приборы отдадут 100 кВт или 120 кВт?

Сообщение отредактировал freerider - 8.5.2014, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2014, 20:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы точно по специальности работаете? Отчего на 20% больше взяли. а не на 5 % меньше? Может таки откроете справочник Староверова или например с нормативкой по детскм учреждениям ознакомитесь? Про Т поверхности ОП и влиянии экранов(в какую сторону какой влияет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freerider
сообщение 8.5.2014, 20:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780



Тот же Староверов - коэффициент betta на площадь нагреватьельных приборов на приборы установленные за ограждением от 0,9 до 1,4. У меня экраны примерно для коэффициента betta 1,2. Поэтому на 20% больше.

Сообщение отредактировал freerider - 8.5.2014, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freerider
сообщение 8.5.2014, 20:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780



Правильно ли я понимаю:
Есть помещение, теплопотери 500 Вт.
Есть экран с коэффициентом betta4 = 1,2.
Чтобы покрыть нужые нам 500 Вт необходимо установить прибор типоразмера 600 Вт?
При этом теплоотдача от прибора будет 500 Вт. И расход на прибор - укрупненно 0,5*0,86/20=0,0215 т/ч.

Сообщение отредактировал freerider - 8.5.2014, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.5.2014, 5:44
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4990
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



отдача от прибора 600 Вт , доходит до потребителя через экран - 500 Вт

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 16.5.2014, 11:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



дак если с экранами мощность радиатора теряется то соответственно и учитывать нужно как 100Вт только вот наверное поправку из за изменения габаритов нужно будет сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А3а3еЛлО
сообщение 23.7.2023, 4:49
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264065



Цитата(freerider @ 8.5.2014, 20:43) *
Правильно ли я понимаю:
Есть помещение, теплопотери 500 Вт.
Есть экран с коэффициентом betta4 = 1,2.
Чтобы покрыть нужые нам 500 Вт необходимо установить прибор типоразмера 600 Вт?
При этом теплоотдача от прибора будет 500 Вт. И расход на прибор - укрупненно 0,5*0,86/20=0,0215 т/ч.

laugh.gif Закон сохранения энергии сломался получается, 600 Вт с прибора сняли, 500 отдали в помещения 100Вт куда потеряли?) Ограждение 100Вт потребить не может smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 23.7.2023, 8:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Глубже надо изучать законы. 100 недоизрасходованных ватт вернулись к источнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения