Доброго времени всем!
Задача такая:
Заказчик попросил сделать диспетчеризацию существующей системы вентиляции, реализованной на шкафах с TAC Xenta 401 и соответствующими модулями ввода-вывло 20 штук
Первый поверхностный осмотр показал, что все шкафы соединены последовательно в сеть Lon FT 10, всего четыре сегмента, сегменты обьединены маршрутизатором Loytec LS-13333CB
Еще имеется какой то сегмент подключенный к TP-1250, постараюсь разобраться куда идет кабель, есть мнение что куда то на пожарную сигнализацию
При этом терминаторы на стороне маршрутизатора подключены только к трем сегментам из пяти, фото прилагается
Photo_Nov_10__2_16_47_PM.jpg ( 368,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Сейчас шкафы по сети информацией не обмениваются, маршрутизатор выключен
Все это дело точно работает и правильно соединено, так как компания, которая все это ставила и настраивала, показывала заказчику какую то работающущю диспетчерскую станцию в качестве демонстрации, но очевидно не договорились по цене работ по диспетчеризации, и все так и осталось
Я раньше не имел дела с LonWorks, и понимаю что тут экспериментировать сильно нельзя, так как вентиляция работает, связи между контроллерами в шкафах установлены, и нет никакого описания настроек сети
Хочется все это подключить к SCADA Reliance, я так понимаю что нужен преобразователь LonTalk в USB, OPC Server, и еще LonMaker чтобы создать LNS базу, или OPC сервер который не использует LNS базу
Посоветуйте, какие компоненты стоит применить в такой системе, и все ли я правильно понимаю по архитектуре ?
Заранее благодарен за советы!