Fujitsu UTR-YLLA, есть ли у кого опыт работы |
|
|
|
6.7.2009, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966
|
Приветствую! Есть ли у кого опыт работы с шлюзом для VRV UTR-YLLA? При конфигурации сабжа добавили все блоки согласно установленным адресам, сделали XIF, добавили устройство в проект скти Lon, в общем все в соответствии с мануалом и здравым смыслом. Но связи похоже нет - выходные переменные температуры воздуха в нуле, уставки не меняются... Но сама сетка VRV работает, т.е. по ней есть связь между внутренним блоком и внешним. Если кто сталкивался - какие могут быть подводные камни, способы диагностики и возможные решения? P.S. Я смотрю, сетка VRV у Fujitsu - тоже LONовская: в шлюзе стоят два FTT трансивера. В связи с этим вопрос, может кто пробовал связываться с блоками напрямую? Наверняка там используется message. К сожалению, анализатор протокола используется в другом месте и применить его пока возможности нет.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
На счет Вашего PS. То, что в шлюзе стоят два FTT трансивера еще не значит, что родная сетка VRV у Fujitsu тоже LONовская. Например в шлюзе у Mitsubishy четыре трансивера для того, чтобы реализовать возможность автономно управлять необходимым кол-м внутренних блоков через LON.
Сообщение отредактировал Chabol - 6.7.2009, 13:48
|
|
|
|
|
6.7.2009, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Сетка действительно лоновская, если взять мануалы то везде прописаны и кабели для лона и ограничения по длинам и топологиям, вообщем межблочка лоновская. Честно говоря не сталкивался с особыми проблемами при инсталляции. Всё сделал в соответствии с мануалом и сразу заработало. Единственная особенность была с установкой терминатора на плату одного из наружных блоков, поскольку оказалось что терминатора на стороне VRV не было вовсе. ЗЫ. Тупит этот шлюз капитально.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211
|
Да железка действительно геморойная и туповатая.
В комплекте с UTR-YLLA идут два CD. Первый для настройки шлюза- Toll for Network Con. второй сервисный для VRF Service Toll (UTR-YSTC) работает с USB ключем. В UTR-YSTC есть возможность отсканировать VRF сеть , какие блоки видны внеш., внутрь их соответствие друг другу.(будет нужен конвертер FT на USB, и прямо цепляетесь к VRF сети) Адресация очень важна со стороны VRF.(на разных типах блоков по разному выставляются адреса-один из камней)
Не достаточно просто сгенерировать XIF!!! В Toll for Network Con создается карта соответствия ее тоже надо залить в сам шлюз используя идущий в комплекте шнурок. По этой карте генерируется XIF. внутри есть индикатор Цифра "1" означает что не залита карта адресов в шлюз На седьмой странице мануала написано как перевести шлюз в режим программирования.
При составлении карты адресов Ключевое слово Refregiant system. например внеш блок №0 работает с внутренними блоками №№0,1,2,3,4 соответственно создаете во вкладке Outdor Unit Adr Refregiant system №0 и Outdor Unit 0: Во вкладке Indoor Unit Adr сответственно добавляете 5 блоков 0,1,2,3,4 но Refregiant system остается 0 и так далее... В Lon`e нумерация внутренних блоков будет сквозная от 0 и до последнего (ориентир колонка Functiоn Blok)
Что неясно, уточню. Удачи.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211
|
по поводу протока, конечно там LonTalk только подрезаный-чисто транспорт. Что выше -свое.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966
|
Цитата(shults @ 8.7.2009, 18:30) [snapback]409400[/snapback] В комплекте с UTR-YLLA идут два CD. Первый для настройки шлюза- Toll for Network Con. второй сервисный для VRF Service Toll (UTR-YSTC) работает с USB ключем. Ууппсс... Второго CD и USB-ключа - не было! Это не надо было заказывать отдельной опцией, всё так и шло в комплекте? Цитата В UTR-YSTC есть возможность отсканировать VRF сеть , какие блоки видны внеш., внутрь их соответствие друг другу.(будет нужен конвертер FT на USB, и прямо цепляетесь к VRF сети) Т.е. любой обычный LON-интерфейс? Цитата Не достаточно просто сгенерировать XIF!!! В Toll for Network Con создается карта соответствия ее тоже надо залить в сам шлюз используя идущий в комплекте шнурок. Да, это всё тоже было сделано. И по карте адресов всё прямо 1:1. Вот только система "слепая" и непонятно, как ее диагностировать, в отличие от стандартного LON'а. А некие "FROM check sum" и "SRAM data dump" задействовать не надо? Shults, Vasiliy - спасибо большое за инфу! Буду пробовать где-то найти VRF Service Tool.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Цитата(Sun technik @ 8.7.2009, 20:08) [snapback]409465[/snapback] Ууппсс... Второго CD и USB-ключа - не было! У меня тоже ключа никакого не было, а был один диск и шнурок самопальный, два разъема и кембрик =) Много систем? Может все-таки с адресацией напутали?
Сообщение отредактировал Vasiliy - 8.7.2009, 19:17
|
|
|
|
|
9.7.2009, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211
|
1.год назад шел в комплекте, сейчас незнаю. уточните у поставщика 2.да обычный Lon конвертер-только обязательно USB, с другими работать не будет. 3."FROM check sum" и "SRAM data dump" не надо трогать если только не хотите перезалить FW
Выложи файл .nca- это save карты адресов Toll for Network Con, и кусок проекта лучше в pdf по установке адресов. Я тоже думаю что косяк с адресацией либо на стороне VRF(напоминаю на разных типах блоков по разному выставляются адреса) ,либо при настройке шлюза.
Сообщение отредактировал shults - 9.7.2009, 8:04
|
|
|
|
|
9.7.2009, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35861
|
Тема очень кстати!!! Сам щас ковыряюсь. Вы звиняйте, я с Лоном первый раз. Подскажите еще, пожайлуйста, а LonMeker для конфигурирования нужен объязательно? Почитал другие темы, мнения разные, я так понял все зависит от ситуации. У меня этот конвертор связывается с LON-модулем Beckhoff.
|
|
|
|
|
9.7.2009, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Цитата(splean @ 9.7.2009, 14:21) [snapback]409823[/snapback] Подскажите еще, пожайлуйста, а LonMeker для конфигурирования нужен объязательно? Почитал другие темы, мнения разные, я так понял все зависит от ситуации. А как без LM связи установить? Никак!
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211
|
К сожалению LM нужен обязательно для конфигурирования сети Lon. Если только начинаете работать с лоном то скачивайте, неплохая книга: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29635
|
|
|
|
|
16.7.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966
|
Цитата(Vasiliy @ 8.7.2009, 20:13) [snapback]409467[/snapback] Много систем? Может все-таки с адресацией напутали? Да, действительно, был неправильный номер Refrigerant system. Штука и правда тормозная в плане задержек фидбэка в "классический" LON.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Цитата(Sun technik @ 16.7.2009, 12:30) [snapback]412446[/snapback] Да, действительно, был неправильный номер Refrigerant system. Штука и правда тормозная в плане задержек фидбэка в "классический" LON. Угу, у меня на объекте куча всякого железа ( описание) под управлением NLopcTE с Fast polling, так всё летает, а кондюки тупят капитально.
|
|
|
|
|
16.10.2009, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Цитата(Sun technik @ 6.7.2009, 14:20) P.S. Я смотрю, сетка VRV у Fujitsu - тоже LONовская: в шлюзе стоят два FTT трансивера. В связи с этим вопрос, может кто пробовал связываться с блоками напрямую? Наверняка там используется message. К сожалению, анализатор протокола используется в другом месте и применить его пока возможности нет. Пробовали. Подключились напрямую, а потом прикупили 5 плат внутренних блоков от S серии.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
17.10.2009, 3:08
|
Guest Forum
|
Цитата(airwave @ 16.10.2009, 23:39) Пробовали. Подключились напрямую, а потом прикупили 5 плат внутренних блоков от S серии. Не напомните, "... а подключились напрямую ...", что имеется ввиду? Последовательность? Номера контактов? Версии софта, железа? -- Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 17.10.2009, 3:20
|
|
|
|
|
17.10.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Минуя шлюз. Бог его знает. Говорят через какой от софт. Взяли из описания переменные и пытались через них рулить. И платам пришел купут.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
19.10.2009, 3:55
|
Guest Forum
|
Цитата(airwave @ 17.10.2009, 9:57) Минуя шлюз. Бог его знает. Говорят через какой от софт. Взяли из описания переменные и пытались через них рулить. И платам пришел купут. Рабинович, а почему Вы прЯмо не отвечАете на постАвленные вопросы?
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
19.10.2009, 4:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Chabol @ 6.7.2009, 13:46) На счет Вашего PS. То, что в шлюзе стоят два FTT трансивера еще не значит, что родная сетка VRV у Fujitsu тоже LONовская. Например в шлюзе у Mitsubishy четыре трансивера для того, чтобы реализовать возможность автономно управлять необходимым кол-м внутренних блоков через LON. Извините, Коллега неудачный пример с MHI, один экземпляр у нас где-то лежит на сладе, дальше комментировать? Сопоставьте цифры о чипсэтах 3120 и 3150 внутри коробок с количеством LON-переменных... -- Успехов! PS: А полный список Производителей, у которых таки - родная сетка LONовская для междусобойчика, давайте, составим?
|
|
|
|
|
19.10.2009, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Цитата(Scribe @ 19.10.2009, 4:55) Рабинович, а почему Вы прЯмо не отвечАете на постАвленные вопросы? А как я могу ответить на этот вопрос, если видел только последствия подключения, а сам процесс остался для меня за кадром? После того как ребята из "умной конторы" свалили, платы управления в режиме stand by начали открывать клапаны на 2500 импульсов, при том, что максимум который выдает софт платы внутреннего блока - 1500. Могу рассказать как интегрировали напрямую в "умный дом" обычные канальные блоки с проводными пультами. На кнопки припаивали провода. Тоже закончилась история плачевно. Прикупили пультов несколько штук.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
19.10.2009, 21:39
|
Guest Forum
|
Цитата(shults @ 8.7.2009, 17:56) по поводу протока, конечно там LonTalk только подрезаный-чисто транспорт. Что выше -свое. Коллега, Вы не поясните в каком месте его подрезали? и ВЫШЕ - свое, это - ЧТО? чисто транспорт опИсат в Стандарте аки паравозик таскающий иностранные пакеты Известные примеры из практики: 1. BACnet over Lontalk в исполнении Siemens 2. обмен между устройствами от TAC, о чем уже писали... Цитата(Sun technik @ 8.7.2009, 19:08) ... Вот только система "слепая" и непонятно, как ее диагностировать, в отличие от стандартного LON'а... А что такое "стандартный LON"? Диагностировать любым LON-сканером, НО увидите только трафик, а не значения + статистику (в процессе инсталяции - уже много!) -- Успехов!
|
|
|
|
|
26.10.2009, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18957
|
А у меня такая ситуация: Контроллер подключен по LONу к шлюзу UTR-YLLA, он в свою очередь по межблочке к 1 наруж блоку, имеющему 2 внутренних. А 1 наруж блок ко 2му наруж блоку, имеющему 6 внутренних. Не работают два внутр блока, подключеных по межблочке сразу после 2го наружнего блока. То есть после них идущие блоки работают, а они нет
|
|
|
|
|
26.10.2009, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Скорее всего проблемы с адресацией. Терминатор на плате какого-нибудь из наружных блоков есть? Ошибки связи нет?
|
|
|
|
|
27.10.2009, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Схема должна быть такая: Наружные блоки объединены в сеть. С ОДНОГО наружного блока межблочка идет на все внутренние блоки. А наличие блоков и адреса легко увидеть с помощью программы Service Tool. Более того, можно определить адрес даже без программы. Нажатием конопки мануал/авто на морде внутреннего блока.
|
|
|
|
|
21.3.2011, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 69013
|
Комрады, подскажите, при отключении питания UTR-YLLA более 5 минут у всех идёт сброс адресов?
Лечение прошиванием в SRAM не проходит. Может там есть возможность подключить батарейку (или все с ИБП делают)?
|
|
|
|
|
22.3.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 69013
|
Цитата(GregorySoft @ 21.3.2011, 9:26) Комрады, подскажите, при отключении питания UTR-YLLA более 5 минут у всех идёт сброс адресов?
Лечение прошиванием в SRAM не проходит. Может там есть возможность подключить батарейку (или все с ИБП делают)? Проблема решена - джампер на плате включает батарейку для сохранения памяти. По умолчанию - выключена. Описано только в Installation Instruction (разделы 3 и 7).
IN_UTR_YLLA.pdf ( 204,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
20.6.2014, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008
|
Цитата(shults @ 9.7.2009, 19:50) К сожалению LM нужен обязательно для конфигурирования сети Lon. Если только начинаете работать с лоном то скачивайте, неплохая книга: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29635кто знает о какой книге речь, перезалейте пожалуйста. И еще вопрос: можно ли использовать UTR-YLLA через порт rs232 для подключения к lonmaker-у или надо лоновскую карту?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 20:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 170597
|
Добрый день.
Есть такая проблема. VRF система Fujitsu. Lon сеть сконфигурирована, все управляется. Но переодически отдельно выбранные кондиционеры перестают реагировать на команды из Lon. В LonMaker шлю команду на включение и не реагирует, и соответственно никаких фидбэков. После перезагрузки внутренних и внешних блоков по питанию, проблема ушла. Спустя пару дней опять перестали управляться. Теперь перегрузили все, что только можно, но результата нет. Работает только часть блоков. Со стороны Lon я так понимаю что все нормально, так как шлюз шлет команду, получается проблема во внутренней сети кондиционеров. Есть вообще подозрение, что они по кольцу все подключены. Насколько я знаю кольцо не допускается?
Спасибо!
|
|
|
|
|
3.7.2015, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Есть объект на котором это пашет уже 8 лет. Если уверены что адреса блоков и систем охлаждения правильные, то смотрите межблочку. Межблочка там тоже на LON поэтому и требования как у LON. Терминатор тоже нужен на межблочке.
|
|
|
|
|
7.7.2015, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
|
Было подобное,хорошо б сбросить шлюз на заводские и по новой...проверить соответсвие адресов шлюза и кондеев
|
|
|
|
|
|