> Тушение венткамеры, Тушение венткамеры
ПТушник
сообщение 11.1.2011, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67316



Здравствуйте. Прошу помощи. Расклад такой: многофункциональное здание, тушить надо все помещения, т.к. площадь помещений, которые тушить обязательно более 40%. НО, представители заказчика(буржуи) хотят, чтобы я тушил и венткамеры. СП 5.13130.2009 приложение А гласит:

А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

В СТУ и ППМ не сказано ни слова о тушении венткамер.
Вопрос: Тушение венткамер - это прямое нарушение норм или обычное приложение к спринклерной системе здания по требованию заказчика?
Может кто в курсе: венткамеры не тушатся только потому что в них, как правило, отсутствуют горючие материалы(следует из вышеизложенного пункта СП 5.13130.2009), но и по какой-то другой причине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 11.1.2011, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Туши и не парься. Это нормально: по буржуйским нормам тушить надо и туалеты тоже и спринклерные комнаты. Я для себя по прошествии многих лет работы со шведами и иными буржуинами сделал для себя однозначный вывод- их требования в системах обычно более жесткие, но эта жесткость основана на статистике- если горит - надо тушить. Так например в туалетах- люди курят и бросают окурки в ведра с бумагой- пожар. В венткамерах есть двигатели и шкафы управления и они иногда тоже горят- вот их и тушат- превентивный так сказать подход.
С точки зрения наших норм- если делаешь больше, а не меньше- никто не возражает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 6:07