Доброго времени суток, знатоки.
Простите за ламерские вопросы, но изрядно перерыв форум, ответов на свои вопросы толком не нашел.
по порядку.
Преамбула.
на объекте уже смонтировано оборудование DAIKIN c VRV блоками в кол-ве 20 штук, плюс два наружных.
Наружные блоки объединены между собой через Q1-Q2
Внутренние объединены между собой с ответвления (F1-F2 In) одного из наружных блоков. и далее по блокам в кол-ве 20 шт.
установщики кондеев дали мне в руки шлюз DMS504B5 и сказали включаться в клеммы (F1-F2 Out) наружного блока (у меня есть сомнения, что нужно в эти клеммы).
Сами установщики кондеев ничего путного ответить по моим вопросам не могут - похоже просто не знают.
Управлять кондееями предполагается с панелей крестрон, через 240-й шлюз (крестрон - лон) собственно с этим никаких проблем, делал подобное не раз, но на митсубиси, через шлюз LMAP, впрочем на других объектах установщики кондеев мне давали концы и сообщали адреса кондеев (какой за какое помещение отвечает). на данном объекте полный бардак, никто ничего сказать не может и похоже мало кто чего понимает.
)))
Вопросы:
1. В какие клеммы нужно коннектиться DMS504B5-м? в F1-F2
In или
out? Интуиция посказывает, что к шине внутренних блоков?…?
2. Как задать адреса внутренних блоков? почитал несколько мануалов, вынес для себя следующее: подключить пистание, присвоить адрес группы или блока? если это так, то отсюда вопросы:
- К питанию должен быть подкючен один кондей или могут быть все 20?
- если пульт подключен к одному, но сами блоки (все 20-ть) между собой у мантажников связаны шиной P1-P2, то программироваться адреса будут сразу на все 20 что ли?
- чем группа отличатеся от блока в программировании? (нужно чтобы каждый блок упр. отдельно) как это правильно сделать? (адрес)
- Монтажники говорят, что при первом пуске система сама расставляет всем блокам адреса, но когда прошу включить определенный блок с пульта, никто этого сделать не может и не может объяснить толком почему этого сделать не может. то есть адресов блоков ни от кого не добиться. Ощущение, что мне просто чего-то не договоривают.
3. В мунале увидел, что адреса раздаются следующим порядком, 1-гр от 0 до 15 (шестнадцать адресов), так же вторая гр. и пр. отсюда вопрос, меняется ли в этом случае как-то топодлогия D3 внутр. и наружных блоков? Скажем первые 16 на один внешний блок, следющие четыре на другой? И если да, то как конкретно это связывается проводами между собой и куда в этом случае цепляется DMS504B5?
4. как именно настраивается связь D3 с Lon-ом? В мануале написано, что через 232 порт нужно настраивать D3 и пр. ничего не понял, как? посредством какой программы, и пр...
со стороны Lon отправляю через таблицу переменных браузера, скажем вкл/выкл AC1 - в ответ тишина, и вообще в мониторинге разруха и сиф-с. В чем может быть проблема? то есть, надо ли что-то еще дополнительно настраивать, чтобы возможно было мониторить блоки и отправлять им команды?
5. Шлюз на объекте валялся возможно более пяти-восьми лет, в старых мануалах видел ссылку на другую версию xif файла (01, а не 02) может ли быть это причиной отсутсвия связи? И если да, то где взять первую версию файла?
Прошу прощения у всех знатоков за такие примитивные вопросы, но задать из пока больше просто некому…
((
С уважением, и заранее благодарю за помощь.
)
Сообщение отредактировал AnthonyJ - 20.3.2014, 22:15