сообщение 18.8.2014, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220669



Через usb u10 законектился в lonmaker , создаю виртуальный блок, а в нем не могу создать не входные, не выходные переменные. В устрйостве при выборе конфигурации переменные видятся, а в самом блоке(subsystem) их нету, подскажите в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей83
сообщение 18.8.2014, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157



Цитата(KO_Termit @ 18.8.2014, 11:47) *
Через usb u10 законектился в lonmaker , создаю виртуальный блок, а в нем не могу создать не входные, не выходные переменные. В устрйостве при выборе конфигурации переменные видятся, а в самом блоке(subsystem) их нету, подскажите в чем проблема?

Ну тут возникает сразу несколько вопросов, где был взят XIF (с устройства или с сайта скачан), установлены ли ресурсные файлы от Thermokon и установлен ли plag-in, что значительно облегчит вам жизнь.
По ссылочке можно скачать весь интересующий вас материал. И дачи в работе с Lon шиной.
http://thermokon.su/download.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KO_Termit
сообщение 18.8.2014, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220669



Беру данные с устройства, т.е. через пин индификацию. При этом девайс видется и при тестирование выдает 0 ошибок. XIF файл я так понимаю это тоже самое загрузка базы устройства не с самого девайса, а с файла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 18.8.2014, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(KO_Termit @ 18.8.2014, 12:07) *
XIF файл я так понимаю это тоже самое загрузка базы устройства не с самого девайса, а с файла.

Да, но при этом присутствует заводское именование переменных, и заложенное произврдителем описание.
Кроме того, PLUGin позволяет сконфигурировать устройство, в т.ч. связь переменных с физическими параметрами устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KO_Termit
сообщение 18.8.2014, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220669



Возможно сам виртуальный блок не поддерживает входа и выхода, а есть другой функциаональный блок где описаны некторые переменные. Может быть что виртуальный блок не является обязательной состовляющей проекта в LonMaker?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 18.8.2014, 19:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вы не гадайте, а установите плагин и закомисьте утройство указав xif от производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KO_Termit
сообщение 20.8.2014, 13:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220669



Еще вопрос хочу панель связать с WAGO module LON FTT 753-648. Загрузил проект в вагу, горят индикаторы на этом модуле A - зеленым, С - зеленым, D и H - моргают желтым. Замыкаю 2 и 6 выхода для PIN идентификации в лоне и ноль эмоции в LonMaker. Панель загружается без проблем через PIN. В чем может быть причина, может где-то программно нужно разрешить идентификацию модуля через замыкания Service PIN?

Сообщение отредактировал KO_Termit - 20.8.2014, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2024, 12:28