Доброго времени суток, Всем!

Столкнулся с задачей соединить шину KNX с шиной LonWorks. Исходные данные:

Установка VITOGAS 050 (один котёл), один контроллер VITOTRONIC 300 GW2 (три контура) и один контроллер VITOTRONIC 050 HK1W(один контур), шлюз VITOGATE 200, ещё бойлер стоит VITOCELL 100.
Прикрепленный файл  20140902_181358.jpg ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  20140902_181418.jpg ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  20140902_200319.jpg ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

Номер установки - 1
Номера абонентов:
VITOTRONIC GW2 - 1
VITOTRONIC HK1W - 10
VITOGATE 200 - 98

С контроллера GW2 проверяю доступность абонентов, связь видна.
Прикрепленный файл  20140902_181213.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  20140902_181229.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8


Со стороны KNX всё корректно работает, считываю показания с котла, температуры в контурах, работы ступеней горелки, наработки в часах и т.д., в общем все параметры которые предоставляет VITOGATE 200.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 635,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Но вот трабл -> Сменить режим работы контура ни как не получается. Т.е. предположим, что контур M2 (на контроллере GW2) работает в режиме приготовления горячей воды (значение переменной LonWorks = 1), подаю команду через ETS записать в переменную значение 2 = приготовление горячей воды и отопление помещения, но ни чего не происходит.
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 214,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Все флаги на объекте в ETS установлены, связь вроде есть, значение то считываю.
Прикрепленный файл  123.jpg ( 503,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43


Единственная причина, которая мне кажется, это не правильный выбор типа данных, хотя перепробовал все.

Может кто сталкивался когда или знает где покопать, буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Honya
сообщение 7.10.2014, 0:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969



Приветствую,
Не удалось решить проблему?

У меня подобный трабл. Все показания с витотроника считываются в KNX без проблем, но ничего записать не получается.
Сделал чтоб циклически посылался в KNX шину режим работы. И пробую его менять из ETS. Так вот не важно, что я пишу в него, считывается всегда значение 2. То есть режим работы не меняется.
Так же не получается поменять режимы экономии, температуры, и т.д. То есть как будто Vitogate работает в режиме чтения только. Весь гугл перерыл, в том числе и немецкий, не нашел решения проблемы.
Буду благодарен за любую наводку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Honya
сообщение 7.10.2014, 2:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969



Сорри,
Прочитал соседнюю KNX ветку и все получилось!

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 1:03