> Unidrive SP 1402. Error, Ошибка частотного преобразователя Unidrive SP1402
iteng
сообщение 10.2.2023, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Доброго дня форумчане. Случилась такая вот проблема:
ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка triP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля/ В моем случае это SM-Profibus DP.
Прикрепленный файл  Screenshot.jpg ( 274,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Установлен дополнительный модуль в 3-й слот
Прикрепленный файл  20230201_162605.jpg ( 419,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Терминатор в Коннекторе Profibus в OFF на частотнике. На самой шине Profibus оконечные терминаторы в ON.
К шине подключены, в обшей сложности, 9 единиц оборудования и только этот частотник с адресом 4 выдает такую вот ошибку.
Конфигурация HW такая:

Прикрепленный файл  HW.jpg ( 145,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Как определить и устранить проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 10.2.2023, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(iteng @ 10.2.2023, 10:57) *
Доброго дня форумчане. Случилась такая вот проблема:
ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка triP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля/ В моем случае это SM-Profibus DP.
Как определить и устранить проблему?

Для начала можно извлечь модуль, протереть спиртом контакты, слегка "пошевелить" в разъеме. Понятное дело предварительно обесточив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 10.2.2023, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Цитата(Александр СБ @ 10.2.2023, 12:46) *
Для начала можно извлечь модуль, протереть спиртом контакты, слегка "пошевелить" в разъеме. Понятное дело предварительно обесточив.

Эти манипуляции мы сделали в первую очередь. Результата нет.
Параметр 17.50 иногда выводит код 65 (нет связи с модулем)
Параметр 17.05 - 212 ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.2.2023, 16:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Модуль вышел из строя, его менять надо на исправный, этот модуль является резидентным для ПЧ и с неисправным модулем ПЧ вообще работать не будет. Вынув модуль нужно перевести ПЧ в режим стандартного управления не по сети и ПЧ выдаст готовность к работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.2.2023, 22:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



сразу при включении оборудования (контроллера)..
вы пусконаладчик или это в процессе эксплуатации?

Цитата(Александр СБ @ 10.2.2023, 12:46) *
Для начала можно извлечь модуль, протереть спиртом контакты, слегка "пошевелить" в разъеме. Понятное дело предварительно обесточив.

смешной вы, право...
вам стартер скриншот программы конфигурирования ПЛК показывает, а вы ему про спирт с контактами )))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 13.2.2023, 7:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Мы пытаемся запустить установку выдува ПЭТ бутылок литовского производства, которая простояла лет 5-6 без работы.
ПЧ настроен на режим Closed loop SErVo. Иногда (не постоянно) в параметре 17.50 появляется код 65. В Fault log все триггеры с 0 по 9 показывают Trip Code - 212.
Согласно документации код 212, если используется модуль CM-Prjfibus DP, обозначает - "Один или несколько параметров, указанных в конфигурации отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения." Вот это мне не понятно! Может всё-таки в программе CPU какой-нибудь косяк?
Вот параметры модуля:
Прикрепленный файл  5.jpg ( 105,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Дело в том, что руководство требует какого-то экспертного заключения о неисправности модуля или ЧП, а где я его могу получить?

Сообщение отредактировал iteng - 13.2.2023, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.2.2023, 8:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я вам уже написал что делать, повторю ещё раз, вынимаете модуль из ПЧ и переводите ПЧ в стандартный режим работы от пульта, если ПЧ не выдаст ошибок и будет запускаться от пульта, то ПЧ исправен и у вас на руках останется одна неисправная плата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 13.2.2023, 9:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Цитата(Pawel @ 13.2.2023, 9:49) *
... переводите ПЧ в стандартный режим работы от пульта, ...


Спасибо за ответ. А каким образом перевести ПЧ в стандартный режим? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 13.2.2023, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Берете мануал и читаете, если сами ничего не понимаете в этом, то лучше, как сказало ваше начальство, найдите эксперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 13.2.2023, 10:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Экспертами не рождаются, экспертами становятся. Тем не менее, спасибо за совет. Буду изучать мат. часть. По результату конечно отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 13.2.2023, 16:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(iteng @ 13.2.2023, 7:03) *
Может всё-таки в программе CPU какой-нибудь косяк?
Вот параметры модуля:
Прикрепленный файл  5.jpg ( 105,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

или в программе модуля SM-Applications, т.к.
"Если SM-PROFIBUS-DP сконфигурирован на отображение данных в параметры от
Pr 70.xx до Pr 91.xx, то обмен данными будет проводиться с модулем SM-Applications,
установленным в гнездо с наименьшим номером."
или в самом модуле SM-Applications.
А нельзя ли с целью диагностики все параметры с 17.10 по 17.29 установить по умолчанию? или хотя бы только на внутренние регистры частотника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 14.2.2023, 12:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Да, действительно в слоте №2 ЧП установлен модуль SM-Applications. Клемник пустой.
Параметры этого модуля :
Прикрепленный файл  SM_Applications_Pr16.pdf ( 189,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  SM_Applications_Pr70.pdf ( 167,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Оборудование находится далековато, поэтому эксперименты задерживаются.
Где-то читал, что с аналогичной проблемой справились просто, заменив(установив) заведомо исправный модуль SM-Profibus DP. У меня так не получилось. Видимо разные модули были?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 15.2.2023, 8:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(iteng @ 14.2.2023, 12:23) *
Да, действительно в слоте №2 ЧП установлен модуль SM-Applications. Клемник пустой.
Параметры этого модуля :
Прикрепленный файл  SM_Applications_Pr16.pdf ( 189,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  SM_Applications_Pr70.pdf ( 167,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

так-то в 70.00 - 70.03, на которые ссылаются 17.23-17.26 как раз данные есть. Клеммник пустой т.к. профибас-модуль берет данные оттуда напрямую, там еще по ходу микропрограмма есть, которая эти данные предоставляет.
не нашел, что означает регистр 6151 в 17.20

Цитата(iteng @ 14.2.2023, 12:23) *
Где-то читал, что с аналогичной проблемой справились просто, заменив(установив) заведомо исправный модуль SM-Profibus DP. У меня так не получилось. Видимо разные модули были?!

а вы пробовали установить заведомо исправный SM-Profibus DP ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 15.2.2023, 12:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:48) *
...а вы пробовали установить заведомо исправный SM-Profibus DP ?

Если бы он у нас был, мы бы проверили конечно.
Сейчас проверили работоспособность ЧП, используя управление от панели управления. ( Pr 1.14 - 4). ЧП работает, слава Богу. Следовательно неисправен модуль SM-Profibus DP?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 15.2.2023, 13:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Цитата(iteng @ 15.2.2023, 13:46) *
Если бы он у нас был, мы бы проверили конечно.
Сейчас проверили работоспособность ЧП, используя управление от панели управления. ( Pr 1.14 - 4). ЧП работает, слава Богу. Следовательно неисправен модуль SM-Profibus DP?!

Вот что выдает Faults log:

Прикрепленный файл  error.jpg ( 55,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 15.2.2023, 15:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(iteng @ 15.2.2023, 13:14) *
Вот что выдает Faults log:

Прикрепленный файл  error.jpg ( 55,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

"Если SM-PROFIBUS-DP обнаруживает ошибку при работе, то он выполняет отключение
Unidrive SP и обновляет параметр кода ошибки (Pr MM.50). В Таблице 10.6 показаны
коды ошибок SM-PROFIBUS-DP"
у вас как вы говорите в 17.50 проскакивает 65
"65 Потеря сетевой связи - В оговоренное время отказа связи в сети не было принято никаких новых сообщений."
может быть просто сеть отваливается? Если откинуть сеть, ошибка такая же? Может быть имеет смысл переобжать коннектор? Хотя следующие устройства контроллер вроде как видит. Может быть сам коннектор не того ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 17.2.2023, 10:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Коннектор проверили, все нормально. Даже пробовали другой ставить, результат тот же. Видимо всё-таки неисправен модуль SM-Profibus DP. Решили заказать новый. По результату отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 21.2.2023, 9:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



К сожалению мы не можем нигде найти этот модуль SM-Profibus DP.
Прикрепленный файл  20230207_092443.jpg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1


Оборудование стоит(не работает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 21.2.2023, 12:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(iteng @ 21.2.2023, 9:27) *
К сожалению мы не можем нигде найти этот модуль SM-Profibus DP.
Прикрепленный файл  20230207_092443.jpg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1


Оборудование стоит(не работает)

Такой не подойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005004845869386....725f4aa60w5HOP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 21.2.2023, 12:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Цитата(Александр СБ @ 21.2.2023, 13:44) *

Выпуск 2.0, а нам надо 3.0

Сообщение отредактировал iteng - 21.2.2023, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 22.2.2023, 11:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:48) *
так-то в 70.00 - 70.03, на которые ссылаются 17.23-17.26 как раз данные есть. Клеммник пустой т.к. профибас-модуль берет данные оттуда напрямую, там еще по ходу микропрограмма есть, которая эти данные предоставляет.
не нашел, что означает регистр 6151 в 17.20


Решил все-таки проанализировать настройки ЧП, т.к. trip code 212 обозначает еще и следующее:
Расхождение при записи «Один или несколько параметров, указанных в конфигурации
отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения.»
Использовал для этого инструкцию –
Прикрепленный файл  USP_PFB_UG.pdf ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2

Что меня заинтересовало:
1. Pr 17.05 – 212 (режим) В инструкции указано, что режим может быть 210 или 216 или 224
2. Pr 17.10 – 6151 ( Параметра 61.nn в конфигурации не существует. Однако в инструкции написано, что Если доступ к параметру меню 60 проводится из PROFIBUS-DP, то модуль SMPROFIBUS-DP перенаправит его в то меню в Unidrive SP, которое связано с гнездом, в котором установлен SM-PROFIBUS-DP.
Вот что написано далее - Отображение для 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (Этот тип Телеграммы указаны в HW coifing контроллера.)
Параграф 6.2.4 вышеуказанной инструкции - 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2) вот здесь указан параметр 6151
Может быть в микропрограмме SM-Application проблема?
Да и ошибка 65(Обрыв связи) в Pr 17.50 возникает периодически, а не постоянно.

Здесь экспорт проекта Unidrive SP - Прикрепленный файл  Upload_Unidrive_SP_Adress4.rar ( 14,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал iteng - 22.2.2023, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 27.2.2023, 10:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(iteng @ 22.2.2023, 11:27) *
1. Pr 17.05 – 212 (режим) В инструкции указано, что режим может быть 210 или 216 или 224

да не, 2 - это режим, а 12 - это число циклических слов данных (п 6.2):
Прикрепленный файл  17_05_ru.JPG ( 108,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Цитата(iteng @ 22.2.2023, 11:27) *
Параграф 6.2.4 вышеуказанной инструкции - 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2) вот здесь указан параметр 6151

Прикрепленный файл  8channels.JPG ( 126,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

вопрос: почему 8 циклических каналов, а не 10 и не 9? Не потому ли, что 17.10 и 17.20 это 6151, 17.11 = 10.40 (слово состояния), а 17.21 = 6.42 (слово управления).
может быть и у вас должно быть 17.21 = 6.42 (слово управления) ? Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 28.2.2023, 14:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



На сколько я понял из инструкций параметр 6151 - это виртуальный параметр, использующийся при применении SM Application с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2). Этот параметр зарезервирован и поэтому не отображается в программе CTSoft. Установить в Пар. 17.21 =642 можно конечно, но пока нет доступа к оборудованию. Как доберусь до выдувки попробую. По результату отпишусь. Спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 24.3.2023, 12:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Попытался установить в Пар. 17.21 =642. Результата нет. Вот что показывает программа SM Aplication -
Прикрепленный файл  1.jpg ( 4,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9


И еще, снял со второго частотника модуль SM Profibus DP и поменял их местами, т.е якобы неисправный поставил на второй ПЧ, а исправный на "неработающий" Unidrive SP. На обоих ПЧ прошла загрузка параметров (Load) на дисплее, и... никаких изменений. Якобы неисправный модуль SM Profibus DP прекрасно работает на втором ПЧ, а исправный не работает на Unidrive SP. Может все-таки проблема в ПЧ Unidrive?

Сообщение отредактировал iteng - 24.3.2023, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 24.3.2023, 18:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я думаю , так и есть, раз модуль работает с другим ПЧ нормально. Надо долго читать мануал по конфигурированию этого модуля в этот ПЧ для правильной работы. Скорее всего слетел какой то параметр возможно. Был похожий случай, но у нас был гарантийный случай и поставщик выслал новый ПЧ в сборе с сетевой картой, но не настроенный под работу на данной машине, долго мы мучили параметры с представителем фирмы, но оно не хотело работать, пока не скопировали все параметры с соседнего привода через панель оператора ПЧ, там их было 10 штук аналогичных по процессу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 30.3.2023, 6:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



К сожалению у нас нет такой возможности. ПЧ с такой конфигурацией только один на выдувке. Попытался поменять модули местами, т.е. SM-Aplication поставил на первый слот (ранее он стоял на втором), а SM-Profibus DP во второй слот (ранее стоял в третьем). Загрузил измененную конфигурацию в ПЧ. Теперь ПЧ ругается на SM-Aplication. Как-то очень сложно сохранить изменения в ПЧ, да и контроллер так же начал ругаться на Profibus. Думаю надо протестировать соединение ведущего (PLC) с ведомым (Unidrive SP), но чем и как не знаю. Еще и проект PLC без таблицы символов, т.е. только код. В общем, беда просто!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 5.5.2023, 12:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Сдается мне, что DPL программа пустая, т.е. отображается только main background loop, но в теле программы dPL ничего нет
Прикрепленный файл  1.jpg ( 4,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvoltrkff
сообщение 12.12.2023, 13:29
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.6.2013
Пользователь №: 196095



Получилось решить проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения