> УПП DANFOSS пробой изоляции термодатчика на фазу, MCD-500 175G5587 плата 340-07444-00в версия 1.15
alegor
сообщение 7.8.2023, 13:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



ПРишел в ремонт УПП MCD500 175G5587 с сообщением на экране
-отключен перегрев радиатора
при вскрытии выяснилось следующее
на трех тиристорах рядом стоят термодатчики сопротивление двух 24 ком
один из датчиков отошел в сторону и видать следы сажи радом на месте крепления датчика очевидно
пробило изоляцию
сопротивление датчика изменилось на 60 ком но на температуру продолжает реагировать.

Сигналы с датчиков идут на плату управления 340-07444-00в версия 1.15
на разъёмах от датчиков температуры сажа и обуглившиеся ЧИП конденсаторы
но не это главное сопротивление питания процессора в КЗ.
ВСЕ точка
платы недоступны для заказа
вопрос что делать?
МОЖЕТ НА РАЗБОРЕ У КОГО ЕСТЬ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.8.2023, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



МОЖЕТ НА РАЗБОРЕ У КОГО ЕСТЬ?

Может у китайцев есть или б/у , но это наверно не здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 15.12.2023, 22:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



пробой термодатчика привел к выходу из строя обеих процессоров
и на плате индикации тоже.
Нашли платы индикации и модулирующие из разных мест. .
заменил термодатчик .
заработало .
Есть проблема
Показания тока на жк индикаторе и замеренное токовыми клещами отличаются в два раза
200 на жк индикаторе 100 в реале.

калибровка не может все скомпенсировать не больше 15% в любую сторону.
на купленой моделирующей плате не хватало мощных резисторов 0.33 ом стоящие в параллель датчику тока на оригинальной их по две штуки в параллель- были переставлены с неисправной платы
но вероятно где то еще в цепи усилителя датчика тока есть отличия .

Сообщение отредактировал alegor - 15.12.2023, 22:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2785.jpg ( 3,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 16.12.2023, 7:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Резисторы это нагрузка для трансформаторов тока, с них уже напряжение идет на усилитель, их сопротивлением и можно поиграться в вашем случае, уменьшите это общее сопротивление в два раза и будет у вас нормально показывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 16.12.2023, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



Согласен
как крайний случай.
Но есть желание понять кто задает параметры усиления токовых датчиков или чип резисторы в обвязке операционных усилителей отличаются или в прошивке константы где то другие .
Платы визуально отличаются но не нашел в какой версии найденная плата применяется.
поиск по коду на наклейке не дал результата .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 30.12.2023, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



нашел
разницу в версиях плат
на оригинальной плате в обвязке усилителей с трансформатора тока в цепи отрицательной обратной связи стояли чип сопротивления 2702 во вновь установленной с маркировкой 0
т.е

стоит нулевой резистор в цепи отрицательной обратной связи вроде это должно уменьшить усиление и уменьшить показания значения тока
но
показания индикатора показывают завышенное значение тока в реале 200 по показаниям 450
не понятки...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  усилитель_трансформатора_тока.jpg ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.12.2023, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Не вижу выпрямителя, что, с трансформатора на процессор так и подаётся переменка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 30.12.2023, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



По монтажу так получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.12.2023, 14:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А не может этот 2702 быть диодной сборкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 30.12.2023, 16:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



23721
ДВОЙНОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.12.2023, 17:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(alegor @ 30.12.2023, 16:52) *
23721
ДВОЙНОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Это всё понятно, но ОУ сам по себе выпрямить не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegor
сообщение 5.1.2024, 21:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 255777



ОУ усиливает сигнал .
оцифровку делает процессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения