добрый день
есть эл.контактные манометры на системе водяного пожаротушения.
при падении давления воды эти манометры выдают сигнал на Спрут, который в свою очередь запускает пож.насосы.
монтажники выполнили сигналы от этих манометров нормально-разомкнутыми. то есть для подачи сигнала они должны замкнуться.
при этом в СП 484.1311500.2020 в пункте 5.17 указано
Цитата
5.17 Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности.
Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.
шлейф от Спрута до распаечной коробки манометра контролируется с помощью резисторов.
но от распаечной коробки до самого манометра нет. и контакты манометра являются нормально-разомкнутыми.
то есть при обрыве манометра никакой аварийный сигнал не придет.
вопрос специалистам: относится ли СП 484 п.5.17 к эл.контакт. манометрам и являются ли они в данном случае линией формирования сигналов управления?
и соответственно установка таких манометров нарушение СП 484 п. 5.17?